Backup Sinumerik 802d


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte.

то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......

пусконаладка.jpg

количество памяти.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за совет. По поводу хранить негде, я ж могу при загрузке выбрать загрузить с сохраненными данными раздел и он загрузит из памяти данные на момент сохранения.

Sinucom для 810 , 840.

Через rs 232 надо через какую прогу...

Через Winpcsn надо данные передавать со стойки. Проги передаются, а архив пусконаладки при выборе его все зависает. Ещё заметил что при нажатии на кнопку Циклы тоже стойка зависает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив.
Сейчас станок в каком состоянии?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, ID_Hacker сказал:

Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив.
Сейчас станок в каком состоянии?

Станок работает.Но в его судьбе был период, что он полностью сбрасывал на заводские настройки все. Сейчас если день стоит без питания, но черный экран с ошибками . И приходится через select загружать сохраненные данные. А может тоже помрет и заново его пуско наладку уже не сделать , так как фиг напишешь plc программу.

И станок зависает в том меню, даже без ноутбука, просто листаешь вниз и виснет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@pescarbon  К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.05.2024 в 15:13, andref сказал:

@pescarbon  К сожалению (к счастью) с системой 802D не сталкивался, но по аналогии с 810d -у вас на первом фото выбран пункт Данные пусконаладки NC карты , если этой NC карты в PCMCIA слоте у вас нет то и будет показывать NC карт 0 байт и зависать при обращении к ней Надо выбрать Данные пусконаладки PC

Да это просто курсор на этом меню остановил, там во всех графах пусто, кроме первых двух(проги обработки), но если спуститься вниз по меню и подняться вверх, то в верхних графах тоже становится пусто)

И не выйти из этого меню, все зависает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так вам надо выбрать данные пусконаладки PC, выбрать RS232, настроить передачу данных и на компьютере запустить передачу через winpcin. Тогда данные будут загружены по протоколу и система будет перезагружена. Я бы подробно пошагово рассказал, но нет доступного станка, что бы посмотреть алгоритм. Вы в каком городе находитесь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, ID_Hacker сказал:

Так вам надо выбрать данные пусконаладки PC, выбрать RS232, настроить передачу данных и на компьютере запустить передачу через winpcin. Тогда данные будут загружены по протоколу и система будет перезагружена. Я бы подробно пошагово рассказал, но нет доступного станка, что бы посмотреть алгоритм. Вы в каком городе находитесь?

В Санкт-Петербурге.

Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее 
    • Bot
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
    • lem_on
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. 
    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
×
×
  • Создать...