Перейти к публикации

1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2


Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру

Где формируется ошибка A14.3 ?

На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки

 

IMG_20240502_120800_483.jpg

IMG_20240502_121703_817.jpg

PMC-SB.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру

а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет

с утра вожусь. Так и не нашел пока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так и не нашел пока

это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме

аккумулятор нормально заправлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме

как формируется эта ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

как формируется эта ошибка?

Похоже здесь:

 

1115.jpg

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

Похоже здесь:

огромное вам спасибо

Забыл совсем про существование модуля NUME

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

огромное вам спасибо

Забыл совсем про существование модуля NUME

так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:

а условиями являются входы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

а условиями являются входы

E148.3 перехлестывался с E124.4

какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.

Еще раз большое спасибо @Александр1979

IMG_20240502_143823_840.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

E148.3 перехлестывался с E124.4

написано это какие то вообще задержки 

15 минут назад, Viktor2004 сказал:

, просто убрал это условие.

правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс

только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают

производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию

Снимок экрана от 2024-05-02 15-20-37.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию

Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:

а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

в чемодан с откатом

Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.   
    • jtok
      Если быть точным, то только в третьей.
    • ДОБРЯК
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет. 
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
    • Snake 60
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
    • maxx2000
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
    • Ветерок
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
×
×
  • Создать...