Перейти к публикации

1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2


Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру

Где формируется ошибка A14.3 ?

На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки

 

IMG_20240502_120800_483.jpg

IMG_20240502_121703_817.jpg

PMC-SB.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру

а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет

с утра вожусь. Так и не нашел пока

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так и не нашел пока

это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме

аккумулятор нормально заправлен

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме

как формируется эта ошибка?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

как формируется эта ошибка?

Похоже здесь:

 

1115.jpg

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Александр1979 сказал:

Похоже здесь:

огромное вам спасибо

Забыл совсем про существование модуля NUME

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

огромное вам спасибо

Забыл совсем про существование модуля NUME

так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:

а условиями являются входы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

а условиями являются входы

E148.3 перехлестывался с E124.4

какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.

Еще раз большое спасибо @Александр1979

IMG_20240502_143823_840.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Viktor2004 сказал:

E148.3 перехлестывался с E124.4

написано это какие то вообще задержки 

15 минут назад, Viktor2004 сказал:

, просто убрал это условие.

правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс

только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают

производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию

Снимок экрана от 2024-05-02 15-20-37.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию

Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:

а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

в чемодан с откатом

Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Killerchik
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
      Да, постепенно тайное становится явным ) С рабочего скорее всего не дадут...да и муторно довольно-таки снимать и станок может остановиться на смену или больше даже...
    • Viktor2004
      Судя по поведению движка у него не согласованы сигналы с энкодера с силовым полем двигателя. Для этого надо все три фазы двигателя пробовать менять и перебрать все шесть вариантов С другой стороны, если раньше все работало, тогда причина в чем-то другом.   со временем. Значит ранее от вас скрывали эту информацию. Возможно скрыли и что-то другое Поменяйте движки с рабочим станком и смотрите результат
    • Lmstr
      Доброго времени, уважаемые знатоки. У нас следующая проблема: есть станок вертикально-фрезерный Victor H630HS, у него есть сменщик паллет, двигатель этого сменщика: alfaiF 12/4000-B, серво усилитель: bettaiSV 80-B. Получаем ошибку 410 или 411, двигатель снят с посадочного места, при попытке прокрутить его маховичком ведет себя странно, может начать крутиться, особенно если на X10 (маховичок), на X1 практически не хочет начинать движение, иногда можно его рукой остановить, иногда нет, иногда есть люфт при попытке прокрутить рукой иногда держит позицию. Попытки настроить параметрами PMM по аналогии с другим таким же станком ни к чему не привели. Со временем выяснилось, что это начало происходить после того как сильно крутанув тем же маховичком паллету оператор её снёс. С Фануком работать приходится редко...
    • SAPRonOff
      а что значит "нормальную"?:) сейчас понятно как привязываться к первому и последнему элементу массива - у них хранится привязка всегда, для остальных копий счёт ID идёт от первого элемента: если в массиве суммарно было 10 копий, вы привязались к 5ой копии - поменяли общее количество на 20 копий, то привязка так и будет к 5ой копии:       можно, но если что-то супер параметрическое - нужно продумывать привязку, способов как достаточно в T-FLEX CAD      
    • Барс
      Учился, конечно. Но давно и плохо.
    • Ветерок
      Где вы прочли это утверждение? В "сумму сил и моментов" входят все силы и моменты всей расчетной схемы. Но уравнения остаётся два - для сил и для моментов. Просто в каждом уравнении необходимое число слагаемых. Или в школе не учились? Физика, школьный курс.
    • Guhl
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
    • maxx2000
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
×
×
  • Создать...