Перейти к публикации

Ошибка Ex1036, нужна помощь.


FitchKrause

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, такая проблема. Есть станок tck 6340s с ЧПУ fanuc io-tf plus, пришёл "голым"(без документации), только станок, поэтому приходиться "гуглить" решения. Собирались запустить программу для нарезки несколько уплотнителей, но нежданно выводит ошибку "Ex1036 please check the servo turret drive". Теперь при попытке сменить инструмент вручную (в режиме "handle", нажимаем "index"),  серво-двигатель пытается сделать поворот(дёргается против часовой) и стоит как вкопанный. Перезапуск станка не помогает. Частично лечится путем выключения станка, и даём ему "остыть" на пол часа. Может батарейка "умирает"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, FitchKrause сказал:

"Ex1036 please check the servo turret drive".

смотрите индикацию ошибки на приводе РГ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, FitchKrause сказал:

Здравствуйте, такая проблема. Есть станок tck 6340s с ЧПУ fanuc io-tf plus, пришёл "голым"(без документации), только станок, поэтому приходиться "гуглить" решения. Собирались запустить программу для нарезки несколько уплотнителей, но нежданно выводит ошибку "Ex1036 please check the servo turret drive". Теперь при попытке сменить инструмент вручную (в режиме "handle", нажимаем "index"),  серво-двигатель пытается сделать поворот(дёргается против часовой) и стоит как вкопанный. Перезапуск станка не помогает. Частично лечится путем выключения станка, и даём ему "остыть" на пол часа. Может батарейка "умирает"?

IMG-20240423-144921.jpg

IMG-20240423-133801.jpg

IMG-20240423-125213.jpg

IMG-20240423-151859.jpg

IMG-20240423-132646.jpg

IMG-20240423-153940-TIMEBURST8.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, gudstartup сказал:

смотрите индикацию ошибки на приводе РГ

 

Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720.IMG-20240424-082414.jpg

19 часов назад, FitchKrause сказал:

Здравствуйте, такая проблема. Есть станок tck 6340s с ЧПУ fanuc io-tf plus, пришёл "голым"(без документации), только станок, поэтому приходиться "гуглить" решения. Собирались запустить программу для нарезки несколько уплотнителей, но нежданно выводит ошибку "Ex1036 please check the servo turret drive". Теперь при попытке сменить инструмент вручную (в режиме "handle", нажимаем "index"),  серво-двигатель пытается сделать поворот(дёргается против часовой) и стоит как вкопанный. Перезапуск станка не помогает. Частично лечится путем выключения станка, и даём ему "остыть" на пол часа. Может батарейка "умирает"?

Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.

IMG-20240424-083506.jpg

IMG-20240424-083531.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее

Screenshot-2024-04-24-09-41-14-740-cn-wp

Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, FitchKrause сказал:

Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,

Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Anat2015 сказал:

Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.

Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем.

1 минуту назад, FitchKrause сказал:

Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем.

"Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть.

если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?

а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит.

уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит.

уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет

Не знаю 

Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.

 когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет.

а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает.

если не мотор то привод виноваты пусть проверяет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.04.2024 в 08:07, FitchKrause сказал:

Здравствуйте, такая проблема. Есть станок tck 6340s с ЧПУ fanuc io-tf plus, пришёл "голым"(без документации), только станок, поэтому приходиться "гуглить" решения. Собирались запустить программу для нарезки несколько уплотнителей, но нежданно выводит ошибку "Ex1036 please check the servo turret drive". Теперь при попытке сменить инструмент вручную (в режиме "handle", нажимаем "index"),  серво-двигатель пытается сделать поворот(дёргается против часовой) и стоит как вкопанный. Перезапуск станка не помогает. Частично лечится путем выключения станка, и даём ему "остыть" на пол часа. Может батарейка "умирает"?

Мотор не разбирали до этого?

Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.

11 минут назад, FitchKrause сказал:

Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.

Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, FitchKrause сказал:

А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.

проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована.

или это привод активного инструмента?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Спустя долгое время, вот что удалось выяснить:

1) Двигатель работает, понимает команды на разжатие и зажатие.

2) Сервопривод и контроллер(который отвечает за логику работы сервопривода) исправны, так как мы можем программно, с пк подключённый напрямую к контроллеру, заставить сервопривод вращать шестеренчатый вал.

3) Станок регистрирует, что шестеренчатый вал сервопривода находиться в неправильном положении, так как выдает ошибку при включении станка (ex1036), и если его повернуть на два шага по часовой, а затем сбросить ошибку, то станок думает что все хорошо, ошибок нет.

4) Сбросив ошибку на станке, и запустив смену инструмента или возврат в нулевую позицию, станок постоянно выполняет данное действие, пока не вылезет ошибка истечении времени выполнения операции, либо в ручную не отменим действие. Но также думает что все исправно.

5) Проверили показатели манометров, значения правильные.

Сейчас у нас есть предположение, что не доходят команды от станка на контроллер, а с него на сервопривод. Но тогда непонятно почему неправильное положение от сервопривода,станок видит.

* еще раз напомню что мануалов НЕТ!!!, только руководство оператора, на английском и документация на двигатель(только двигатель, без сервопривода) на китайском.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • Madmax70
  • Сообщения

    • Kelny
      И? Где ссылка на программу? Или её стоимость и вариант получения? Если кому-то это понадобится.
    • gudstartup
      я просил вас объяснить такое странное наименование ошибки а эти ссылкия уже видел  что значит само понятие прямая обратная связь в контексте этой ошибки  тогда эта ошибка точно названа неправильно. у фанук она называется SV0445 Soft disconnection alarm
    • AlexKaz
      По итогу оказалось, что в прочности MUMPS в режиме out of core переваривает на персоналке одновременно квадратичные элементы + пластику + контакты + MPC + тепловые деформации + силовые факторы и ГУ. В отличие от Pardiso или MUMPS+incore, требует меньше RAM (по моим прикидкам, в 3-3.5 раза). Но очень любит быстрый однопоток на CPU, поэтому на Xeon, не смотря на все его каналы памяти, еле шевелится. Ну и, MUMPS такую связку обсчитывает быстрее на порядок, если не больше. В задаче ~800-850 тыс. узлов.
    • Rinum
      Что подразумевается под "нейтральным форматом"? Да и где взять деталь в таком формате, если ее нет?  
    • Anat2015
      Вот мануал для общего развития, почитайте раздел реферирование (юстировка абсолютных датчиков) Sinumerik840D-Описание функций_часть1.pdf
    • FitchKrause
      Спустя долгое время, вот что удалось выяснить: 1) Двигатель работает, понимает команды на разжатие и зажатие. 2) Сервопривод и контроллер(который отвечает за логику работы сервопривода) исправны, так как мы можем программно, с пк подключённый напрямую к контроллеру, заставить сервопривод вращать шестеренчатый вал. 3) Станок регистрирует, что шестеренчатый вал сервопривода находиться в неправильном положении, так как выдает ошибку при включении станка (ex1036), и если его повернуть на два шага по часовой, а затем сбросить ошибку, то станок думает что все хорошо, ошибок нет. 4) Сбросив ошибку на станке, и запустив смену инструмента или возврат в нулевую позицию, станок постоянно выполняет данное действие, пока не вылезет ошибка истечении времени выполнения операции, либо в ручную не отменим действие. Но также думает что все исправно. 5) Проверили показатели манометров, значения правильные. Сейчас у нас есть предположение, что не доходят команды от станка на контроллер, а с него на сервопривод. Но тогда непонятно почему неправильное положение от сервопривода,станок видит. * еще раз напомню что мануалов НЕТ!!!, только руководство оператора, на английском и документация на двигатель(только двигатель, без сервопривода) на китайском.
    • Rinum
      CATIA.  Файлы моделей имеют расширение CATPart (по крайней мере, проводник пишет расширение именно так)
    • maxx2000
      я всё  прекрасно понял. В таком случае берётся готовая деталь и с неё снимаются все размеры, по ним проектируется модель и исполнения и это без всякого фанатизма. А так делаешь именно на отъебись.  учись задавать неудобные вопросы, т.е. банально спроси у того кто платит тебе деньги что делать первым. Бросай страдать хернёй. Даже взяв исходную модель в нейтральном формате можно из неё сделать конфетку.
    • Jesse
      мы пару лет назад вроде и отрицательного пуассона обсуждали..)
    • ID_Hacker
      Что то я поторопился. У вас же Powerline, он стартером не диагностируется. Для 840D Powerline при нарушении угла коммутации была бы ошибка 300507.    Исходя из материала по этим ссылкам,   Исходя из этого, Я прихожу к выводу, что у вас механически заблокирована ось. При попытке совершить перемещение, двигатель выбирает люфт ротор при этом поворачивается а сам стол по осям V и B стоит на месте. Энкодер и линейка не дают сигналов о перемещении. падает в ошибку. Странно что нет рассогласования измерительных систем, возможно допуски установлены больше. Опять же, если это так, то самое простое, переключиться на 1ю измерительную систему, акуратно покрутить ось, и у вас уже будет ошибка по перегрузке, наезд на упор или что то подобное.
×
×
  • Создать...