Добрый день

На горизонтально расточном станке ГРС Иваново при работе в автоматическом режиме выпадает ошибка SV 0445 (ось Y, вертикальное перемещение бабки шпинделя)

При том при работе на энкодере сервомотра - такая ошибка не выпадает. Переключается линейный энкодер OPT - появляется данная ошибка. Линейный энкодер подключен к PLC напрямую.

Полностью проверили кабель прозвонили проверили пайку, экраны, разъёмы - всё в порядке.

Сняли энкодер сервомотора, почистили ластиком щёточки энкодера.

Уже не знаем где копать. При возникновении ошибки SV 0445, появляется бит №1 в тревоге 1. FBA - программное разъединение (замкнутый цикл).

Загрубил параметр 2118 - не помогло.

Ошибка возникает редко, может весь день не появляться, а может 2-3 раза в день, закономерности нет.

Fanuc ошибка.jpg

Fanuc ошиб.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Грязь в линейке, чистить надо. Воздух подведен к линейке? Если да, то от него грязь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Сергей Кочев сказал:

Сняли энкодер сервомотора, почистили ластиком щёточки энкодера.

а чего за энкодер со щетками на фануковском моторе?

445 это линейка не считает а датчик мотора считает причина люфт в шкиве мотора или отсутствие счета линейки по многим причинам даже банальное заедание подшипников в головке может к этому приводить .

если линейка с не цифровым интерфейсом то возможна и потеря амплитуды инкрементального сигнала по причине указанной выше @Anat2015

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

а чего за энкодер со щетками на фануковском моторе?

я когда 10 лет назад принял за круговой энкодер тормозной диск станка, тоже чистил его и щеточкой и бязью. И даже ошибки пропадали

https://vk.com/overhearcnc?w=wall-186221654_5087

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сергей Кочев

Добрый день

Вот к этим двум контактам на энкодере сервомотора подходят два подпружиненных контакта в руководстве их почему то называют щётками.

Они иногда окисляются.

20682_5f7c7a87cb06b (2).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Сергей Кочев сказал:

подходят два подпружиненных контакта в руководстве их почему то называют щётками.

'это контакты термодатчика мотора

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, andrey2147 сказал:

Лучше про эсминец "Трезвый" напишите.

https://vk.com/id22606389?w=wall22606389_455%2Fall

 

Из нашего выпуска ВВМУПП-1990 года до сих пор служат двое

https://www.gazeta.ru/army/2023/04/21/16593277.shtml

https://www.kp.ru/daily/27493.5/4752256/?ysclid=luhy03q0cb599239931

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Сергей Кочев сказал:

выпадает ошибка SV 0445

В параметре 2064 указывается допустимое рассогласование энкодера и линейки

Увеличьте это значение и увидите что ошибка пропадет. Но с рассогласованием надо будет что-то делать

Еще параметр 2003#1 надо поставить когда значение 2064 будете подбирать

2 часа назад, gudstartup сказал:

это контакты термодатчика мотора

и электронной бирки двигателя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Из нашего выпуска ВВМУПП-1990 года до сих пор служат двое

Хорошо у вас : выучился на инженера - стал командиром лодки,

а вот у нас, если пошёл в инженера никогда не стать командиром

 т к не лётчик.

20 часов назад, Сергей Кочев сказал:

Линейный энкодер подключен к PLC напрямую.

Это как ????

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, andrey2147 сказал:

Хорошо у вас : выучился на инженера

а у нас не инженерное, а командное училище. Просто начиная с какого-то года решили что все морские офицеры обязательно должны быть инженерами. И с той поры во всех ВМУЗах ускоренными темпами стали давать программу высшего образования.

27 минут назад, andrey2147 сказал:

Это как ????

а вот так! :lighten:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сергей Кочев
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

В параметре 2064 указывается допустимое рассогласование энкодера и линейки

Увеличьте это значение и увидите что ошибка пропадет. Но с рассогласованием надо будет что-то делать

Еще параметр 2003#1 надо поставить когда значение 2064 будете подбирать

и электронной бирки двигателя.

Здравствуйте

Спасибо, увеличил значение параметра 2064 (стояло 8, думал 1/8 оборота если увеличить сделал 1/2) поставил 16, ошибка пока не появляется.

Параметр 2003#1 единица стояла.

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

а у нас не инженерное, а командное училище. Просто начиная с какого-то года решили что все морские офицеры обязательно должны быть инженерами. И с той поры во всех ВМУЗах ускоренными темпами стали давать программу высшего образования.

а вот так! :lighten:

Подключение энкодеров линеек 

f25f803b-d7ce-4118-891a-ab8adfd4e68c.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Сергей Кочев сказал:

Подключение энкодеров линеек 

Так это не PMC, а блок линеек. На Фануке все линейки подключаются так. Этот блок к PMC отношение не имеет

Кажется SDK он называется, могу ошибаться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
    • Борман
    • Bot
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?  
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле. 
    • mr_Voden
×
×
  • Создать...