Добрый вечер. 

Имеется токарный станок Lunx 220, при смене инструмента (вращение рёвольверной головки), произошло отключение электроэнергии. 

При включении питания на станок, сервопривод на револьверную головку словно завис и новые установки не принимал. 

Были вынуждены его обнулить, настройки практически всё выполнены, кроме нормальной настройки шага рёвольверной головы. 

Если первый инструмент сменить на 2-й, он прийдет немного выше центра, 3-й инструмент может прийти ниже или чуть выше, а с 4-го выдать ошибку 2118 turned clamp/unclamp.

Прошу помочь разобраться. 

Fanuc I

Станок doosan Lunx 220

Сервопривод револьверки doosan dvsc tt 14c 09

 

Настраивал по параметрам с мануала. 

 

Screenshot_2024-03-27-22-08-21-85_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg

IMG20240327112359.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
18 минут назад, Limon2986 сказал:

Были вынуждены его обнулить, настройки практически всё выполнены, кроме нормальной настройки шага рёвольверной головы.

Если соотношение передач неправильно настроено, то он бы всегда не доезжал или всегда переезжал. Соотношения эти настраиваются в параметрах №6 и №7. Количество импульсов энкодера на оборот в параметре №4. Может вы её просто обнуляете неправильно и у вас зубы на муфте не точно совпадают и при зажиме происходит доворот головы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, Limon2986 сказал:

Станок doosan Lunx 220

Сервопривод револьверки doosan dvsc tt 14c 09

 

Настраивал по параметрам с мануала.

В этом мануале другие параметры:

Servo turret maintanence manual.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, boomeeeer сказал:

Если соотношение передач неправильно настроено, то он бы всегда не доезжал или всегда переезжал. Соотношения эти настраиваются в параметрах №6 и №7. Количество импульсов энкодера на оборот в параметре №4. Может вы её просто обнуляете неправильно и у вас зубы на муфте не точно совпадают и при зажиме происходит доворот головы. 

Если в параметре 4 я посмотрю импульс, как его расчитать чтобы ввести в 6 и 7

8 часов назад, Александр1979 сказал:

В этом мануале другие параметры:

Servo turret maintanence manual.pdf 3 \u041c\u0431 · 8 скачиваний

Возможно этих параметров достаточно. 

Револьвера на 24 инструмента

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
16 минут назад, Limon2986 сказал:

Если в параметре 4 я посмотрю импульс, как его расчитать чтобы ввести в 6 и 7

Попробуйте ввести параметры из руководства, соответствующие вашему станку (L220, 24 TOOLS POST).

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр1979 сказал:

Попробуйте ввести параметры из руководства, соответствующие вашему станку (L220, 24 TOOLS POST).

Внес изменения согласно мануала, почти закрутился.

Параметр:

1 - 1

2 - 0

3 - 0 

4 - 2048

5 - 24

6 - 3332

7 - 2400

8 - номер инструмента

 

Голова закрутилась, садится правильно и в ошибку не выпадает.

В ручную ( с кнопки крутить голову отлично).

 

А теперь плохое.

В режиме MDA если револьверка стоит на 1-м инструменте, Т102; .......Т109; код принимает, и с экрана исчезает, только щелчок слышно. Номер инструмента остается как и был первый, револьверка не вращается.

Выбираю Т1010; револьверка перескочит на 17 инструмент. С Т1010;.....Т1024; история такая же.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Limon2986 сказал:

Выбираю Т1010; револьверка перескочит на 17 инструмент.

А если со 2 го на 10 ?

 С 3 на 10?

Зависимость определите.

Может обнуление не сделали  правильно.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если переключать в ручном, также ошибка.

с первого инструмента не переходит на 2-й, а останавливается между ними (это 13-й), далее на 2-й, потом опять между 2 -м и 3-м (это 11).

 

А в режиме MDA

1. с первого я могу выбрать 12, встанет на 17

2. с первого я могу выбрать 10, встанет на 17

3. с первого я могу выбрать 20, встанет на 17 и т.д.

 

Теперь с 17 выбираю 3, встанет на 1-й

с 17 выбираю 7, встанет на 1-й

с 17 выбираю 5, встанет на 1-й

 

5 минут назад, andrey2147 сказал:

А если со 2 го на 10 ?

 С 3 на 10?

Зависимость определите.

Может обнуление не сделали  правильно.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Limon2986 сказал:

А в режиме MDA

1. с первого я могу

дело в том что когда кнопками крутите голову ЧПУ это не "глотает".

2 минуты назад, Limon2986 сказал:

на 2-й, а останавливается между ними (это 13-й),

Это как так ?

12----1---13---2 ----- 14 ???  так что-ли расположены дупла?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, andrey2147 сказал:

дело в том что когда кнопками крутите голову ЧПУ это не "глотает".

Это как так ?

12----1---13---2 ----- 14 ???  так что-ли расположены дупла?

Да

Только что, Limon2986 сказал:

Да

 

DOOSAN-Lynx-220-LM-2014-Model-5-600x450.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы параметры заколотили но скорее всего не сделали процедуру привязки, надо книгу почитать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все заработало.

 

Упустил из виду параметр № 22 и №23, как только изменил значение на 200 вместо 250.

Всем спасибо за помощь)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Александр1979 сказал:

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
×
×