Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...


UnPinned posts
6 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:

раз не работает меняйте линейку.

так оно и понятно ведь линейка дает точность и серво с ней уже настроены

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, gudstartup сказал:

так оно и понятно ведь линейка дает точность и серво с ней уже настроены

Подключил линейку опять, овал прошёл но теперь есть смещение по х, как и было из за чего её и отключал. Первый раз у меня такое, что бы станок не работал без линейки, везде где отключал ни каких проблем не было, все работало как надо. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:

Подключил линейку опять, овал прошёл но теперь есть смещение по х, как и было из за чего её и отключал. Первый раз у меня такое, что бы станок не работал без линейки, везде где отключал ни каких проблем не было, все работало как надо. 

вы посмотрели обороты мотора и сравнили с Y?

15 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:

но теперь есть смещение по х, как и было из за чего её и отключал.

это при референции что ли возникает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:

Первый раз у меня такое, что бы станок не работал без линейки, везде где отключал ни каких проблем не было, все работало как надо. 

Значит там механика была в хорошем состоянии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

вы посмотрели обороты мотора и сравнили с Y?

Я вчера приехал, уже линейку подключили, не стал уже ни чего экспериментировать, станок поставили неделю назад. Пусть по гарантии приезжают и делают. Хотели что бы непростаивать поработать без линейки, но не получилось. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Anat2015 сказал:

Значит там механика была в хорошем состоянии.

если бы механика была раздолбана то с полнозамкнутым контуром была бы дрожь из за рассоглосавания числа импульсов позиционирования от sv и линейки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, ope@gusarm.ru сказал:

Пусть по гарантии приезжают и делают

Дима это наш станок?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
27.03.2024 в 17:10, gudstartup сказал:

@luzinvn это глядите

а у вас в ладдере уже реализован выход в домашнюю позицию по концевикам замкдления?

Подскажите а что именно меняется в ладере при выходе в Реф по концевику замедления. 
Разве концевик Реф не привязан к входам Х9.х ?
Или ещё в ладере нужно менять ZP  и ZRF ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×