Jump to content

Подключение инкриминтальной линейки.


Recommended Posts

luzinvn

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Link to post
Share on other sites


UnPinned posts
Killerchik
48 минут назад, luzinvn сказал:

Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки

Молодцы, поздравляю! Линейки - это хорошо. У Вас какой-то вопрос, или просто решили поделиться радостью?

Link to post
Share on other sites
luzinvn

Читайте до конца.

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Link to post
Share on other sites
lem_on
5 минут назад, luzinvn сказал:

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки

Пешите до конца. А четать с начала надо. 

Link to post
Share on other sites
Guhl
38 минут назад, luzinvn сказал:

Я писал по нормальному это так опубликовали.

CMR

DMR

Смотрите в connection manual (function)

1816, 1820

 

Screenshot_20240327-163325.jpg

Link to post
Share on other sites
Александр1979
1 час назад, luzinvn сказал:

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Программа такие параметры выдает:

image.png

image.png

  • Чемпион 1
Link to post
Share on other sites
Guhl
9 минут назад, Александр1979 сказал:

Программа такие параметры выдает:

image.png

image.png

Это servo guide?

Link to post
Share on other sites
luzinvn
6 минут назад, Александр1979 сказал:

Программа такие параметры выдает:

image.png

image.png

Вот это я понимаю класс! А то смотрите мануалы, я и сам могу и другие мануалы посоветовать. Значит я правильно установил параметры, хотел убедиться что всë правильно, а то я когда ставлю 1 в первом бите 1815 после перезагрузки у меня вылазит ошибка SV0417. В диагностике 358 выдаëт странный параметр 6402.

Link to post
Share on other sites
wega7777
24 минуты назад, Guhl сказал:

Это servo guide?

Похоже на FFG Setting из Servo Guide, и видимо сам Guid что то из последнего.

Link to post
Share on other sites
Александр1979
29 минут назад, luzinvn сказал:

когда ставлю 1 в первом бите 1815 после перезагрузки у меня вылазит ошибка SV0417. В диагностике 358 выдаëт странный параметр 6402.

Вы в параметрах 24096 и далее указали номера разъемов модуля SDU ? (это если у вас FANUC 0i-F)

31 минуту назад, Guhl сказал:

Это servo guide?

FFG из Servo Guide

Edited by Александр1979
Link to post
Share on other sites
luzinvn
21 минуту назад, Александр1979 сказал:

Вы в параметрах 24096 и далее указали номера разъемов модуля SDU ? (это если у вас FANUC 0i-F)

FFG из Servo Guide

Да указывал, и линейки пробовал отключать от разъëмов, ЧПУ ругается что обрыв линеек.

Link to post
Share on other sites
Александр1979
2 минуты назад, luzinvn сказал:

Да указывал, и линейки пробовал отключать от разъëмов, ЧПУ ругается что обрыв линеек.

В диагностике DGN352 что?

Link to post
Share on other sites
luzinvn

Помоему 6402, я сейчас дома посмотреть точно не могу. Это один единственный бит номер 5, вкл. Откл. Разрешение реверсирование маховика ( насколько я помню). 

Link to post
Share on other sites
luzinvn
17 минут назад, Александр1979 сказал:

В диагностике DGN352 что?

Я в мануалах накопал интересные параметры про ошибку 417, завтра на работе напишу про них, если интересно. А так большое спасибо за помощь. Если не затруднит скинуть установочник Servo Guide то буду очень благодарен. 

Link to post
Share on other sites
Guhl
43 минуты назад, luzinvn сказал:

Я в мануалах накопал интересные параметры про ошибку 417, завтра на работе напишу про них, если интересно

Так-то и в интернете и в connection manual про ошибку 417 написано

То что ниже приводится - это только часть, того, что в мануале есть

Или что-то новое?

Вы же обещали если что сами нам другие мануалы посоветовать

 

ILL DGTL SERVO PARAMETER: A digital serve parameter setting is incorrect.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 1.]
An illegal parameter was detected by the servo software. Identify
the cause with reference to diagnosis information No. 352.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 0.]
The CNC software detected an illegal parameter. Probable
causes are given below (see diagnosis information No. 280).
1) The value specified in parameter No. 2020 as the motor model
falls outside the specified range.
2) The motor rotation direction in parameter No. 2022 is not set to
a correct value (111 or -111).
3) The speed feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2023 is set to a negative or other incorrect value.
4) The position feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2024 is set to a negative or other incorrect value.

 

Screenshot_20240327-190852.jpg

Screenshot_20240327-191041.jpg

Edited by Guhl
Link to post
Share on other sites
gudstartup
3 минуты назад, Guhl сказал:

The motor rotation direction in parameter No. 2022 is not set to
a correct value (111 or -111).

@luzinvn это глядите

а у вас в ладдере уже реализован выход в домашнюю позицию по концевикам замкдления?

Link to post
Share on other sites
luzinvn

Да референтные точки по концевикам сделаны, 1815 всё по 0 это подразумевает по другому ни как. Иначе станок бы не работал. 

Link to post
Share on other sites
gudstartup
18 минут назад, luzinvn сказал:

Да референтные точки по концевикам сделаны

кем сделаны вами и вами же введен режим реферирования и запроса ладдера о выходе в референтные точки?

в 1815#1 должна быть 1 иначе ваша система так и останется в полузамкнутой петле ос по положению

а чего не купили абсолютные или с дистанционным кодированием не пришлось бы концевики ставить??

Link to post
Share on other sites
Killerchik
2 часа назад, gudstartup сказал:

а чего не купили абсолютные или с дистанционным кодированием не пришлось бы концевики ставить??

Может потому что они дороже?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




×
×
  • Create New...