Перейти к публикации

Подключение инкриминтальной линейки.


Рекомендованные сообщения

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
48 минут назад, luzinvn сказал:

Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки

Молодцы, поздравляю! Линейки - это хорошо. У Вас какой-то вопрос, или просто решили поделиться радостью?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте до конца.

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, luzinvn сказал:

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки

Пешите до конца. А четать с начала надо. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, luzinvn сказал:

Я писал по нормальному это так опубликовали.

CMR

DMR

Смотрите в connection manual (function)

1816, 1820

 

Screenshot_20240327-163325.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, luzinvn сказал:

Подскажите параметры при подключении инкриминтальной линейки. Станок работал от абсолютных энкодеров двигателей, но сейчас ставим линейки, выход в ноль сделал по концевикам (работает), параметр 1815 выставил все по 0. Станок пока работает так. Шаг ШВП 10мм, линейка выдаёт 10000 импульсов за 10 мм хода, 1микрон.

Программа такие параметры выдает:

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Александр1979 сказал:

Программа такие параметры выдает:

image.png

image.png

Вот это я понимаю класс! А то смотрите мануалы, я и сам могу и другие мануалы посоветовать. Значит я правильно установил параметры, хотел убедиться что всë правильно, а то я когда ставлю 1 в первом бите 1815 после перезагрузки у меня вылазит ошибка SV0417. В диагностике 358 выдаëт странный параметр 6402.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Guhl сказал:

Это servo guide?

Похоже на FFG Setting из Servo Guide, и видимо сам Guid что то из последнего.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
29 минут назад, luzinvn сказал:

когда ставлю 1 в первом бите 1815 после перезагрузки у меня вылазит ошибка SV0417. В диагностике 358 выдаëт странный параметр 6402.

Вы в параметрах 24096 и далее указали номера разъемов модуля SDU ? (это если у вас FANUC 0i-F)

31 минуту назад, Guhl сказал:

Это servo guide?

FFG из Servo Guide

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Александр1979 сказал:

Вы в параметрах 24096 и далее указали номера разъемов модуля SDU ? (это если у вас FANUC 0i-F)

FFG из Servo Guide

Да указывал, и линейки пробовал отключать от разъëмов, ЧПУ ругается что обрыв линеек.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
2 минуты назад, luzinvn сказал:

Да указывал, и линейки пробовал отключать от разъëмов, ЧПУ ругается что обрыв линеек.

В диагностике DGN352 что?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помоему 6402, я сейчас дома посмотреть точно не могу. Это один единственный бит номер 5, вкл. Откл. Разрешение реверсирование маховика ( насколько я помню). 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Александр1979 сказал:

В диагностике DGN352 что?

Я в мануалах накопал интересные параметры про ошибку 417, завтра на работе напишу про них, если интересно. А так большое спасибо за помощь. Если не затруднит скинуть установочник Servo Guide то буду очень благодарен. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
43 минуты назад, luzinvn сказал:

Я в мануалах накопал интересные параметры про ошибку 417, завтра на работе напишу про них, если интересно

Так-то и в интернете и в connection manual про ошибку 417 написано

То что ниже приводится - это только часть, того, что в мануале есть

Или что-то новое?

Вы же обещали если что сами нам другие мануалы посоветовать

 

ILL DGTL SERVO PARAMETER: A digital serve parameter setting is incorrect.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 1.]
An illegal parameter was detected by the servo software. Identify
the cause with reference to diagnosis information No. 352.
[When bit 4 of diagnosis information No. 203 is 0.]
The CNC software detected an illegal parameter. Probable
causes are given below (see diagnosis information No. 280).
1) The value specified in parameter No. 2020 as the motor model
falls outside the specified range.
2) The motor rotation direction in parameter No. 2022 is not set to
a correct value (111 or -111).
3) The speed feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2023 is set to a negative or other incorrect value.
4) The position feedback pulse count per motor rotation in
parameter No. 2024 is set to a negative or other incorrect value.

 

Screenshot_20240327-190852.jpg

Screenshot_20240327-191041.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

The motor rotation direction in parameter No. 2022 is not set to
a correct value (111 or -111).

@luzinvn это глядите

а у вас в ладдере уже реализован выход в домашнюю позицию по концевикам замкдления?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да референтные точки по концевикам сделаны, 1815 всё по 0 это подразумевает по другому ни как. Иначе станок бы не работал. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, luzinvn сказал:

Да референтные точки по концевикам сделаны

кем сделаны вами и вами же введен режим реферирования и запроса ладдера о выходе в референтные точки?

в 1815#1 должна быть 1 иначе ваша система так и останется в полузамкнутой петле ос по положению

а чего не купили абсолютные или с дистанционным кодированием не пришлось бы концевики ставить??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

а чего не купили абсолютные или с дистанционным кодированием не пришлось бы концевики ставить??

Может потому что они дороже?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
    • maxx2000
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
    • Kelny
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
    • AlexKaz
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
×
×