Перейти к публикации

0i F+ Sys alarm 129


Рекомендованные сообщения

Sys alarm 129 - это проблема с вторичным бп 24в в блоке PSM или серваках или в самой чпу?

 

6-1589892041.jpg

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

В блоке PSM щас уже не ставят БП.

24в к нему через разьем от внешнего БП подходят. И уже через короткие шкертики расходится по остальным блокам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

В блоке PSM щас уже не ставят БП.

24в к нему через разьем от внешнего БП подходят. И уже через короткие шкертики расходится по остальным блокам

Тогда легче, спасибо

Наверное кз словили гдето по пути

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Guhl сказал:

Sys alarm 129 - это проблема с вторичным бп 24в в блоке PSM или серваках или в самой чпу?

Если мне память не изменяет, то это ошибка ругается на внешний БП 220/24

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22.03.2024 в 14:59, Viktor2004 сказал:

CXA2D

Снимок экрана от 2024-03-22 12-57-54.png

В моем мануале B-65282EN/06 нет описания aiPS 30-B (A06B-6200-Hxxx)

Не могли бы поделиться вашим вариантом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Разница примерно 276 страниц между моим и вашим )

604 против 880

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Guhl сказал:

В моем мануале B-65282EN/06

image.png

а в чем разница то редакции вроде одинаковые?

@Guhl именно для того чтобы не было таких ошибок и ставили раздельные бп на привода и на эа

повесьте на серво отдельный бп и проверьте кто виноват

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, gudstartup сказал:

image.png

а в чем разница то редакции вроде одинаковые?

@Guhl именно для того чтобы не было таких ошибок и ставили раздельные бп на привода и на эа

повесьте на серво отдельный бп и проверьте кто виноват

Мой мануал, который из интернета первый попавшийся, урезанный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
16 минут назад, gudstartup сказал:

а в чем разница то редакции вроде одинаковые?

В редакции Виктора есть дополнения на 275 страниц

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Александр1979 сказал:

В редакции Виктора есть дополнения на 275 страниц

и фига себе дополнили треть документа а редакцию чего же не изменили

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В основном это падает напряжение которое питает стойку.

Было такое, осциллографом посмотрел как начинается просаживаться питание, вольт до 19 и ошибка 129  выпадает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • fantom.ul
    • vad0000
      Параметры сбросились или их не было?
    • Fedor
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :) 
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
    • ДОБРЯК
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=) 
    • Bot
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало. 
    • Fedor
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
    • ДОБРЯК
      Это вы своим скалярным давлением, этой глупостью забили весь форум. Любую тему можете загадить. Давление ветра это скаляр, потому что это вам сказал Паскаль. Вы эту глупость сами себе и доказываете на форуме уже 15 лет в любой теме.  Вам надо вы и доказывайте сами себе. :=)
×
×
  • Создать...