Перейти к публикации

31i-A PMC параметры


Рекомендованные сообщения

Всем привет.

Есть у нас станочек на 31м фануке. Взялись мы как-то поменять на нём шпиндель....

И всё было хорошо, если бы не надо было прописывать параметры D4006, D4008 и прочие.

Толи прописываем не там, толи не так. Параметры применяет станок только до выключения.

После перезагрузки он их не видит.

PMCMAINTENCE-DATA вводим адрес d4006 и нажимаем Zoom.

Пробовали в другом меню через клавишу FORSE. 

Итог один - параметр не сохраняется. 

PMC Setting: 

Edit -yes

Protect -no

Hide param - no

Что делаем не так подскажите, пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, NoM1D сказал:

надо было прописывать параметры D4006, D4008 и прочие.

что там надо прописывать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там 6 параметров которые отвечают за аналоговое значение с датчика зажима отправок в шпинделе. 

В D3000 их наблюдаем фактически. Вычислили границы и уже знаем, что записывать. 

Но вот не сохраняет(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@NoM1D  А как не сохраняет - потом нули или какие-то старые значения? Если второе - ищите их в ладдере поиском.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, NoM1D сказал:

Что делаем не так подскажите,

ладдер сам записывает чего ему надо, а ваши руки в игноре.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Открыли на ПК в редакторе PMC. Увидели эту пресловутую таблицу D переменными. Отредактировали и залили. После перезагрузки опять всё по новой.

Он явно при загрузке берёт исходные данные из какого-то файла.

Например: Старой значение D4006=D0h. Новое ставим D406=3Ah. И все хорошо, пока станок не выключить.

После загрузки опять D0h.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
30 минут назад, NoM1D сказал:

Вот ссылка на общий, а PMC во вложении

Это образ SRAM и параметры PMC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, NoM1D сказал:

Открыли на ПК в редакторе PMC.

Мыши плакали, но грызли кактус.

( Похрен на советы будем делать по своему. ) 

15 минут назад, Александр1979 сказал:

В 31iA  нет этого параметра

Там ещё GE написано на шильде.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот здесь пропишите что вам нужно 

Находится в P0182

IMG_20240313_211924.jpg

Изменено пользователем wega7777
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем спасибо.

Вопрос решён был самостоятельно вчера вечером. Именно редактированием в ladder. Теперь мы знаем, что в таблице только отображение и там ничего изменить нельзя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, NoM1D сказал:

в таблице только отображение и там ничего изменить нельзя.

От чего же, можно. Но если в переменную пишется из ладдера, то конечно после изменений перепишется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, NoM1D сказал:

Теперь мы знаем, что в таблице только отображение и там ничего изменить нельзя.

врете

остановите ваш ладдер и прописывайте что хотите а потом когда запустите увидите чего от вашей записи осталось

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ДОБРЯК
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=) 
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
    • lem_on
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • gudstartup
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
    • lem_on
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак. 
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
    • gudstartup
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться 
    • gudstartup
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
×
×
  • Создать...