Перейти к публикации

Cоединение балки и твердого тела


Рекомендованные сообщения

Есть твердое тело лежащее на балках. Как верно задать тип соединения? Соединение типа "контакт" для балок не поддерживается.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
18 минут назад, Yamoto сказал:

Есть твердое тело лежащее на балках. Как верно задать тип соединения?

в первом окне при задании контакта выбираете балку, во втором - грань твёрдого тела. Если тело лежит на торцах балок, то следует выбирать не саму балку, а концевой узел-соединитель

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Jesse сказал:

в первом окне при задании контакта выбираете балку, во втором - грань твёрдого тела. Если тело лежит на торцах балок, то следует выбирать не саму балку, а концевой узел-соединитель

Это когда тип взаимодействия "связанные" выбираешь, а когда тип взаимодействия "контакт" так не сделаешь.

Изменено пользователем Yamoto
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Yamoto сказал:

Это когда тип взаимодействия "связанные" выбираешь, а когда тип взаимодействия "контакт" так не сделаешь.

а вам что надо?)
"контакт" - это контактную задачу решать. Балочными конечными элементами нельзя это сделать в СВ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Jesse сказал:

а вам что надо?)
"контакт" - это контактную задачу решать. Балочными конечными элементами нельзя это сделать в СВ

У меня пластиковая решетка просто лежит на профиле, на решетке сверху лист пластиковый. Т.е. решетка и профиль не сварены, тип взаимодействия контакт. Как корректно их связать в солиде?

Изменено пользователем Yamoto
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, Yamoto сказал:

У меня пластиковая решетка просто лежит на профиле, на решетке сверху лист пластиковый. Т.е. решетка и профиль не сварены, тип взаимодействия контакт. Как корректно их связать в солиде?

покажите картинку, всё равно не очень понятно.
Пока что представляется, что решётка опирается по периметру на профиль, тогда профиль можно просто выкинуть из расчета и задать свободное безмоментное опирание на краях рёшётки.
Если пластиковый лист сверху - это просто как нагрузка, то не будет большой ошибкой задать его как нагрузку, равномерно распределённой по поверхности решётки..
Вам вообще что конкретно нужно определить? Выдержит ли решётка? Или что?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Jesse сказал:

покажите картинку, всё равно не очень понятно.
Пока что представляется, что решётка опирается по периметру на профиль, тогда профиль можно просто выкинуть из расчета и задать свободное безмоментное опирание на краях рёшётки.
Если пластиковый лист сверху - это просто как нагрузка, то не будет большой ошибкой задать его как нагрузку, равномерно распределённой по поверхности решётки..
Вам вообще что конкретно нужно определить? Выдержит ли решётка? Или что?

изображение.png

В резервуаре косое дно, лежащее на решетке и 6 тонн жидкости, нужно проверить профиль выдержит или нет. На поверхность дна кидаю распределенную массу. Нужно задать корректный тип соединения между ребрами решетки и профилем. Профиль в балках, решетка и дно в твердых телах заданы.

Изменено пользователем Yamoto
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Yamoto да зачем тогда вам всё это, не пойму?!)))
Просто считайте профиль тогда. В балочной постановке. Больше ничего в расчетную модель включать не надо. Задайте на балках суммарное усилие от веса жидкости и массы резервуара с решёткой и листом, да и всё...
Вашу сборку можно раздельно считать: Опоры/профиля отдельно, резервуар отдельно, решётку отдельно. Но если заморочиться, то можно и всё вместе. 
Вы решили заморочиться)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, Jesse said:

@Yamoto да зачем тогда вам всё это, не пойму?!)))

а почему нельзя считать с тип взаимодействия "связанные" если "Вы решили заморочиться)))"?

Изменено пользователем ak762
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, ak762 сказал:

а почему нельзя считать с тип взаимодействия "связанные" если "Вы решили заморочиться)))"?

тип "связанный" это считай одно целое или сварка. По факту в конструкции просто контакт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 minutes ago, Yamoto said:

По факту в конструкции просто контакт

по факту в расчетной модели вам надо передать суммарное усилие от веса жидкости и массы резервуара с решёткой и листом, вы полагаете что при взаимодействии контакт против связанные эти усилия изменятся?

еще вариант использовать решетку и дно как дистанционные нагрузки и приложить их к профилю в балках

Изменено пользователем ak762
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Jesse сказал:

@Yamoto да зачем тогда вам всё это, не пойму?!)))
Просто считайте профиль тогда. В балочной постановке. Больше ничего в расчетную модель включать не надо. Задайте на балках суммарное усилие от веса жидкости и массы резервуара с решёткой и листом, да и всё...
Вашу сборку можно раздельно считать: Опоры/профиля отдельно, резервуар отдельно, решётку отдельно. Но если заморочиться, то можно и всё вместе. 
Вы решили заморочиться)))

Если я приложу распределенную массу в 6 тонн на каждую балку, которая соприкасается с решетчатым дном - это будет правильно? Ведь профиль контактирует с решеткой не по всей плоскости , а только в местах пересечения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Yamoto сказал:

Если я приложу распределенную массу в 6 тонн на каждую балку, которая соприкасается с решетчатым дном - это будет правильно?

иногда чтобы что-то понять, надо просто попробовать и сделать..)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 hours ago, Yamoto said:

Ведь профиль контактирует с решеткой не по всей плоскости , а только в местах пересечения.

я бы добавил к тексту выше, расчетная модель подготавливается под расчет из конструкторской, что мешает разбить балки на части где профиль контактирует с решеткой и приложить усилия на эти части.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
    • Bot
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
    • Killerchik
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
      Да, постепенно тайное становится явным ) С рабочего скорее всего не дадут...да и муторно довольно-таки снимать и станок может остановиться на смену или больше даже...
    • Viktor2004
      Судя по поведению движка у него не согласованы сигналы с энкодера с силовым полем двигателя. Для этого надо все три фазы двигателя пробовать менять и перебрать все шесть вариантов С другой стороны, если раньше все работало, тогда причина в чем-то другом.   со временем. Значит ранее от вас скрывали эту информацию. Возможно скрыли и что-то другое Поменяйте движки с рабочим станком и смотрите результат
    • Lmstr
      Доброго времени, уважаемые знатоки. У нас следующая проблема: есть станок вертикально-фрезерный Victor H630HS, у него есть сменщик паллет, двигатель этого сменщика: alfaiF 12/4000-B, серво усилитель: bettaiSV 80-B. Получаем ошибку 410 или 411, двигатель снят с посадочного места, при попытке прокрутить его маховичком ведет себя странно, может начать крутиться, особенно если на X10 (маховичок), на X1 практически не хочет начинать движение, иногда можно его рукой остановить, иногда нет, иногда есть люфт при попытке прокрутить рукой иногда держит позицию. Попытки настроить параметрами PMM по аналогии с другим таким же станком ни к чему не привели. Со временем выяснилось, что это начало происходить после того как сильно крутанув тем же маховичком паллету оператор её снёс. С Фануком работать приходится редко...
    • SAPRonOff
      а что значит "нормальную"?:) сейчас понятно как привязываться к первому и последнему элементу массива - у них хранится привязка всегда, для остальных копий счёт ID идёт от первого элемента: если в массиве суммарно было 10 копий, вы привязались к 5ой копии - поменяли общее количество на 20 копий, то привязка так и будет к 5ой копии:       можно, но если что-то супер параметрическое - нужно продумывать привязку, способов как достаточно в T-FLEX CAD      
    • Барс
      Учился, конечно. Но давно и плохо.
    • Ветерок
      Где вы прочли это утверждение? В "сумму сил и моментов" входят все силы и моменты всей расчетной схемы. Но уравнения остаётся два - для сил и для моментов. Просто в каждом уравнении необходимое число слагаемых. Или в школе не учились? Физика, школьный курс.
×
×
  • Создать...