Уважаемые коллеги. Прошу помочь

Станок с TNC640

Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640

 

index.jpeg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Разные варианты пробуем. И с тормозом и без тормоза

Пока не могу найти откуда берется сигнал  O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

если хотите конфигурировать тормоза

да все там уже сконфигурировано

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Это как раз не сигнал а конфигурационный меркер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

а конфигурационный меркер

то есть устанавливается вручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти меркеры создаются системным api на основе конфигурации

Уберите в конфиге бит и посмотрите как изменится этот меркер при трассировке

Ранее в 530 все эти биты ранились в специальной области параметров  

@Viktor2004

допустим вы выбираете ось для перемещения система говорит ПЛК разблокируй ось B если по аналогии с фанук то это F сигнал

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

то это F сигнал

я думал что маркер это аналог кипп-реле

29 минут назад, gudstartup сказал:

Уберите в конфиге бит

а где в Hendenhain конфиг?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

я думал что маркер это аналог кипп-реле

Не только 

 

6 минут назад, Viktor2004 сказал:

а где в Hendenhain конфиг?

их много

Allocation of configuration data:
 oem.cfg General data for systems and channels
 axlist.cfg Lists which axes are mounted, and can be
displayed and programmed. In addition, axlist.cfg refers to the kinematics
"Kinem_1" and "Kinem_2".
 ax3list.cfg Same as axlist.cfg, but for a machine with only
the three axes X, Y and Z.
 kinem*.cfg Description of kinematics
 kinem_XYZ.cfg A simple three-axis kinematics model.
ax3list.cfg refers to this kinematics model.
 axis_*.cfg Each drive has its own configuration file. This
makes it easy to change drives.
 spindle.cfg Configuration of spindle drive.
 plc.cfg Configurations for the PLC
 oemtable.cfg Configuration for tables
 configfiles.cfg Reference to the above configuration files

 

но они вам не нужны есть файл для условной компиляции plc и в результате ось вообще будет сконфигурирована как ось без тормоза и чпу и плк не будут им управлять

файл oem.mcg как раз один из них

Configuration file for the PLC compiler
The configuration file for the PLC compiler (*.MCG) contains configuration
definitions that describe a specific machine configuration and can be used for
conditional compiling.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Ну что разобрались в причине ошибки?

Просто у нас сейчас та же фигня - периодический i2t на новом quizer.

Уменьшение скорости не помогает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

Ну что разобрались в причине ошибки?

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Вот и у нас так же станок глючил пока пусконаладчики были приняли с последующим устранением  - они уехали!

Сейчас руководство требует чтобы станок безостановочно работал 24 часа . а он не может!:biggrin:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
    • mamomot
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...  
×
×