Перейти к публикации

231-8640


Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги. Прошу помочь

Станок с TNC640

Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640

 

index.jpeg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Разные варианты пробуем. И с тормозом и без тормоза

Пока не могу найти откуда берется сигнал  O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

если хотите конфигурировать тормоза

да все там уже сконфигурировано

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Это как раз не сигнал а конфигурационный меркер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

а конфигурационный меркер

то есть устанавливается вручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти меркеры создаются системным api на основе конфигурации

Уберите в конфиге бит и посмотрите как изменится этот меркер при трассировке

Ранее в 530 все эти биты ранились в специальной области параметров  

@Viktor2004

допустим вы выбираете ось для перемещения система говорит ПЛК разблокируй ось B если по аналогии с фанук то это F сигнал

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

то это F сигнал

я думал что маркер это аналог кипп-реле

29 минут назад, gudstartup сказал:

Уберите в конфиге бит

а где в Hendenhain конфиг?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

я думал что маркер это аналог кипп-реле

Не только 

 

6 минут назад, Viktor2004 сказал:

а где в Hendenhain конфиг?

их много

Allocation of configuration data:
 oem.cfg General data for systems and channels
 axlist.cfg Lists which axes are mounted, and can be
displayed and programmed. In addition, axlist.cfg refers to the kinematics
"Kinem_1" and "Kinem_2".
 ax3list.cfg Same as axlist.cfg, but for a machine with only
the three axes X, Y and Z.
 kinem*.cfg Description of kinematics
 kinem_XYZ.cfg A simple three-axis kinematics model.
ax3list.cfg refers to this kinematics model.
 axis_*.cfg Each drive has its own configuration file. This
makes it easy to change drives.
 spindle.cfg Configuration of spindle drive.
 plc.cfg Configurations for the PLC
 oemtable.cfg Configuration for tables
 configfiles.cfg Reference to the above configuration files

 

но они вам не нужны есть файл для условной компиляции plc и в результате ось вообще будет сконфигурирована как ось без тормоза и чпу и плк не будут им управлять

файл oem.mcg как раз один из них

Configuration file for the PLC compiler
The configuration file for the PLC compiler (*.MCG) contains configuration
definitions that describe a specific machine configuration and can be used for
conditional compiling.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Ну что разобрались в причине ошибки?

Просто у нас сейчас та же фигня - периодический i2t на новом quizer.

Уменьшение скорости не помогает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

Ну что разобрались в причине ошибки?

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Вот и у нас так же станок глючил пока пусконаладчики были приняли с последующим устранением  - они уехали!

Сейчас руководство требует чтобы станок безостановочно работал 24 часа . а он не может!:biggrin:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
×
×
  • Создать...