Уважаемые коллеги. Прошу помочь

Станок с TNC640

Как я понимаю, главная ошибка тут 231-8640

 

index.jpeg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Разные варианты пробуем. И с тормозом и без тормоза

Пока не могу найти откуда берется сигнал  O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

если хотите конфигурировать тормоза

да все там уже сконфигурировано

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Я хочу понять кто конфигурирует сигнал O_Ax04_unclamp

Это как раз не сигнал а конфигурационный меркер

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

а конфигурационный меркер

то есть устанавливается вручную?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти меркеры создаются системным api на основе конфигурации

Уберите в конфиге бит и посмотрите как изменится этот меркер при трассировке

Ранее в 530 все эти биты ранились в специальной области параметров  

@Viktor2004

допустим вы выбираете ось для перемещения система говорит ПЛК разблокируй ось B если по аналогии с фанук то это F сигнал

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

то это F сигнал

я думал что маркер это аналог кипп-реле

29 минут назад, gudstartup сказал:

Уберите в конфиге бит

а где в Hendenhain конфиг?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

я думал что маркер это аналог кипп-реле

Не только 

 

6 минут назад, Viktor2004 сказал:

а где в Hendenhain конфиг?

их много

Allocation of configuration data:
 oem.cfg General data for systems and channels
 axlist.cfg Lists which axes are mounted, and can be
displayed and programmed. In addition, axlist.cfg refers to the kinematics
"Kinem_1" and "Kinem_2".
 ax3list.cfg Same as axlist.cfg, but for a machine with only
the three axes X, Y and Z.
 kinem*.cfg Description of kinematics
 kinem_XYZ.cfg A simple three-axis kinematics model.
ax3list.cfg refers to this kinematics model.
 axis_*.cfg Each drive has its own configuration file. This
makes it easy to change drives.
 spindle.cfg Configuration of spindle drive.
 plc.cfg Configurations for the PLC
 oemtable.cfg Configuration for tables
 configfiles.cfg Reference to the above configuration files

 

но они вам не нужны есть файл для условной компиляции plc и в результате ось вообще будет сконфигурирована как ось без тормоза и чпу и плк не будут им управлять

файл oem.mcg как раз один из них

Configuration file for the PLC compiler
The configuration file for the PLC compiler (*.MCG) contains configuration
definitions that describe a specific machine configuration and can be used for
conditional compiling.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Ну что разобрались в причине ошибки?

Просто у нас сейчас та же фигня - периодический i2t на новом quizer.

Уменьшение скорости не помогает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, gudstartup сказал:

Ну что разобрались в причине ошибки?

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Да там станок срочно нужен был. Снизили режимы обработки и работают

Вот и у нас так же станок глючил пока пусконаладчики были приняли с последующим устранением  - они уехали!

Сейчас руководство требует чтобы станок безостановочно работал 24 часа . а он не может!:biggrin:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.  
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. 
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
×
×
  • Создать...