Перейти к публикации

Подключение Renishaw TS27R, настройка в Ladder


ilya.b13

Рекомендованные сообщения

Уважаемые, форумчане! В общем возник такой вопрос, касаемо подключения Renishaw TS27R и настройки в Ladder. В общем при подключении грибка использовал вход X0009.6, а на данном станке(Tsugami VA3) SKIP сигнал - G0006.6. Я так понимаю, что теперь мне нужно будет вписать в цепочку вход с адресом X0009.6? Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Viktor2004 Как раз смотрел во время движении стола в ладдере при нажатии на грибок G6.6 срабатывал, однако стол не останавливался. Китайцы ещё ставили туда OMI и накатили что-то наподобие GUI у Renishaw для измерительного щупа. Однако при продаже станка все сняли  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, gudstartup сказал:

но ни на одном пускачи так и не смогли грибок настроить

а что конкретно не смогли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, ilya.b13 сказал:

Однако при продаже станка все сняли 

а как же циклы они их тоже стерли и настройки также а гуи оставили...???

1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

а что конкретно не смогли?

не смогли сделать чтобы он работал и измерял инструмент. датчики при касании не работают все 3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

датчики при касании не работают все 3

А на какой вход они завели SKIP-ы ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

а как же циклы они их тоже стерли и настройки также а гуи оставили...???

Циклы какие-то были, но не похожи на циклы от Renishaw, скорее кастомные какие-то. А на самом станке не GUI, а какая-то пародия на него. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, ilya.b13 сказал:

@ivanK Пока нет, произошла другая проблема… На смене инструмента выбило воздух, в итоге рука застряла в положении смены. Перевел ATC в ручной режим для отвода через маховичок, так как болта сверху нет. В итоге сменщик отвел, но станок выключали и получилось так, что слетел ноль руки, теперь станок думает, что нулевое положение ATC - это непосредственно над шпинделем.. Сталкивались с подобной проблемой? 

А в книге на станок не описана процедура выставления? У нас просто на станке есть спец режим чтобы рука из любого положения в домашнее вернулась

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, ivanK сказал:

У нас просто на станке есть спец режим чтобы рука из любого положения в домашнее вернулась

так домашнее в 0 а 0 под шпинделем вот в чем проблема

6 минут назад, ivanK сказал:

А в книге на станок не описана процедура выставления?

А книги нет:doh:

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

А на какой вход они завели SKIP-ы ?

завтра может гляну

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

завтра может гляну

те китайцы с которыми взаимодействуем мы, часто пользуются HIGH SKIP

При чем грибок и OMP они заводят на разные SKIP-ы. Там ведь их на разъеме 8

А в тело программы грибка вбивают

G10 L52
N6202 R00000001
G11

это для того что бы смотреть толлько первый вход HSKIP

А в тело программы OMP вбивают

G10 L52
N6202 R00000010
G11

потому что OMP посажен на HSKIP2

Ну и естественно параметр 6202 всегда остается в том состоянии в котором его оставила программа которая мерила последней.

Естественно если мы захотим проверить как грибок останавливается по G31, а перед этим мерили щупом, у нас ничего не получится. Надо сначала параметр 6202 поменять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

А в тело программы грибка вбивают


G10 L52
N6202 R00000001
G11

это для того что бы смотреть толлько первый вход HSKIP

А в тело программы OMP вбивают


G10 L52
N6202 R00000010
G11

потому что OMP посажен на HSKIP2

Очень странно. Можно ведь настроить G31P1-P4 на определённые HSS - я так сделал на моём древнем 18i-MA. Первый на измеритель инструмента, второй - на шпиндельный зонд. Один большой у них минус надеюсь в системах поновее его решили) - или все 8 NO или все 8 NC. Менять только все вместе через параметр. А у меня измеритель инструмента без интерфейсного блока (пожадничал), так что он с 0В в состоянии покоя, а шпиндельный зонд настроен конечно на активный выход в состоянии покоя. Пришлось делать а ладдере смену параметра NC или NO в зависимости от того, кто сейчас активен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Killerchik сказал:

Пришлось делать а ладдере смену параметра

Не люблю я через ладдер параметры менять

Но ведь можно было черкз OMI изменить полярность выхода щупа и подогнать его под грибок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Но ведь можно было черкз OMI изменить полярность выхода щупа и подогнать его под грибок

У меня не Рени, но не суть. Хотелось чтобы хоть кто-то из них работал как положено - а это именно нормально замкнутое состояние, устойчивое к обрыву в цепи. Это горизонтал, измерение инструмента лазером, так что если шпиндель с инструментом проедет мимо лазера при обрыве в цепи - не супер страшно, скорее всего никуда не врежется. А вот если шпиндельный зонд устроит такой фокус - как минимум может произойти поломка стилуса.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, gudstartup сказал:

@ilya.b13 так чего там с рукой? под шпинделем 0 градусов быть не должно!!!

В общем разобрался с рукой сменщика, путем различных манипуляций и параметра 1815. По факту отвел сменщик от нулевого положения на 90 градусов и обнулил. Теперь он положение между магазином и шпинделем считает нулем. Только процесс восстановления извращенный, довольно-таки, так как сменщик, когда достиг нулевого положения в ручном режиме, больше не перемещался. Для этого в MDI нужно ввести команду M6, а потом просто тупо нажать на грибок во время движения ATC, а дальше уже в ручном режиме вывести сменщик в нужное положение и обнулить, используя параметр 1815 (ось B). Самое главное чтобы магазин пустой был, чтобы не допустить поломки, так как при смене рука берет инструмент из опускающегося стакана. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ivanK Все получилось) Подключил, настроил и протестировал, осталось только провода уложить, но это уже мелочи. Всем большое спасибо, кто хоть-как то помог) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, ilya.b13 сказал:

@ivanK Все получилось) Подключил, настроил и протестировал, осталось только провода уложить, но это уже мелочи. Всем большое спасибо, кто хоть-как то помог) 

Как в итоге подключили то?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ivanK Изменил параметры в соответствии с руководством, так чтобы работал SKIP и SKIPP, а также перенаправил сигнал SKIP на X0009.7 

IMG_2311.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • eljer0n
      Большое спасибо! Посмотрю. Но, судя по всему, даже если удастся заставить его сохранять чертеж с трехзначным исполнением, видимо, в той же спецификации правильного отображения не добиться. У Леона с товарищем был об этом разговор, что солид вроде как не воспринимает исполнения дальше двузначного. Хотя, может и я неправильно понял. Вернусь к этому вопросу чуть позже. Еще раз спасибо за совет.
    • mrVladimir
      @gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.  Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то ). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
    • maxx2000
      @davidovka это же очевидно. Вдруг нужного размера не окажется  как в анекдоте  
    • davidovka
      А для чего и сотни исполнений в таблице и гибкость одновременно?
    • ak762
      в СВ есть встроенный калькулятор для расчета балок при различных сценариях нагружения если ваш профиль монорельса совпадает с предопределенными профилями то можно прикинуть поведение монорелься без анализа на картинке 2 расчета двутавровой балки в качестве теста    
    • Viktor2004
      @mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный Я завел новую тему в которой мы это выясним  
    • Viktor2004
      Уважаемые специалисты. У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ. Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли И результат. Подошла или не подошла  
    • gudstartup
      @mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.   если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
    • SAPRonOff
      в окне состава изделия снять замочки у колонки позиция, тогда генератор колонки состава изделия не будет им присваивать свои значения автоматически, а запомнит то - что вы поставили или стояло до изменений проекта: 
    • Kelny
      Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце: Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой: Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).      
×
×
  • Создать...