Связка лазера NC4tx от Renishow и стойки TNC640 , помогите найти информацию.


Рекомендованные сообщения

Лазер аппаратно в общем работает, даже цикл калибровки проходит.

Но при измерении чего-либо выдаёт или "Неверный параметр цикла", либо поправьте в REN_.TAB строки 40 - 42 (оси луча, радиуса и длинны инструмента), либо "пересек луч в самом начале хода измерения".

В инструкции, которая везде лежит, только как монтировать , настраивать луч и ватными палочками протирать, но есть указание на инструкцию A-4014-0253, правда она для 530-й. И ее найти на получается.

Помогите пожалуйста советом, или рабочей таблицей  щупа.

Заранее спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts

 Занимаюсь пусконаладкой станка со сложной судьбой. Итальянский Сигма Лидер7. Почти везде были проблемы с ПЛК - смена инструмента, смазка направляющих, щуп ... Ну и с лазером видимо тоже. Вроде все предустановлено, а не работает...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

@Artem_brat У вас что из того есть в системе

Documentation H-2000-6680.pdf (programming manual).
H-2000-6681.pdf (installation manual).
RENISHAW Error folder (12 folders and 323 files).
REN_TNC System test programs (5 files).
PLC_FILES Renishaw configuration file and example programs (4 files).
TABLE Renishaw table files (3 files).
CYCLE_PROGRAMS Renishaw cycle software (5 folders and 59 files).
TREE1 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE2 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE3 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE4 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).
TREE5 Renishaw cycle tree software (1 folder and 1 file).

Даже не знаю что Вам ответить... У меня как-то по другому выглядит.

Могу бэкап станка выложить.

https://cloud.mail.ru/public/CaKj/fWibr6qwt

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Artem_brat Попробуйте в TAB_1.REN изменить значение 

14 +0          APPROACH METHOD 1=no tool data 0= tool data required   на 1 измерение без предварительных данных инструмента

image.png

А какую длину вы указываете в Q380?

image.png

У вас разрешенная от 30-300мм

Какие то дикие значения при перемещении инструмента во время измерения

20 +20000      REPOSITIONING FEED RATE                                 
21 +30000      FEED RATE TO MAX TOOL POSITION                          
22 +15000      FEED RATE TO MIN. TOOL POSITION

По сравнению с дефолтными

image.png

ваш станоче что летает со скоростями бх 60000мм\мин?

Сервисные циклы не пробовали выполнить ?

image.png

А также интересно что показывает у вас информационный цикл

Q511 привидите скриншот?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Artem_brat сказал:

на коробочке NCi-6 sw1.3 в  on , и все заработало...

Ну во а столько мороки, надо же как все просто и не подумаешь ваш напарник заслуживает премии!:biggrin:

Только не ясно причем здесь значение переменной?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Artem_brat Да и еще в инструкции описан только переключатель режима наладки SW1-2 откуда ваш напарник узнал об SW1-3 есть великая тайна!!!???:confused_1:

Что такое drip rejection нигде не описано и кто его у вас выключил тоже неясно да и надо ли его включать??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
26 минут назад, gudstartup сказал:

Что такое drip rejection нигде не описано

В инструкции есть описание:

https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/Installation-users-guide-NCi-6-non-contact-tool-setting-interface--127956

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
18 минут назад, gudstartup сказал:

Я так понял что это подавление дрожания или дребезга луча

Устранение ложного срабатывания при попадании капель сож на лазерный луч.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напарник внимательно посмотрел картинку в инструкции и сделал как там, просто чтобы попробовать, без сложных логических умозаключений.

Ну и повезло вот...

Уже почти сдали станок, уже продукция пошла, но стала смена инструмента дурить, вернее пропорциональный датчик зажима в шпинделе. Раз в смену "недоразжимает".

Вот, поедем воевать с ним...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.02.2024 в 11:48, Александр1979 сказал:

Устранение ложного срабатывания при попадании капель сож на лазерный луч.

а почему же при калибровке не срабатывало или инструмент был сож покрыт и стружкой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вернулся со станка - сериал продолжается ;)

При смене дурил датчик зажима инструмента в шпинделе. Он же на станке аналоговый приближения, и пока шпиндель холодный, все идеально работало. А при нагреве на 2 градуса у датчика видимо изменялась чувствительность, и PLC переставала понимать, что инструмент разжат. Вот регулировали, смещая пластину, в которую он вкручен.

 Но это ладно - дело житейское, тема не о том...

 Выяснилось, что лазер измеряет  ТОЛЬКО инструмент из ПЕРВОЙ строки таблицы инструмента.

 Вот такие вот чудеса...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Artem_brat сказал:

А при нагреве на 2 градуса у датчика видимо изменялась чувствительность, и PLC переставала понимать, что инструмент разжат.

а у нас смарт реле с аналоговым входом стоит и можно в нем параметрами подобрать зону срабатывания зажима с инстр и без инстр.

Не надо при этом датчик трогать, прогресс

2 часа назад, Artem_brat сказал:

ТОЛЬКО инструмент из ПЕРВОЙ строки таблицы инструмента.

А впервой строке записан инструмент который в шпинделе стоит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Шпиндель в нулевой вроде строке таблицы мест... А это в таблице инструмента...

А датчик с утра на холодную опять дурил, как его настраивать непонятно, ладно зимой - а летом что будет?!

Поубивал бы !..

Два-три дискретных датчика с диском - надежное проверенное решение. Зачем извращаться?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Artem_brat сказал:

Поубивал бы !..

Просто вы не умеете их готовить ....:biggrin:

У нас работают на нескольких станках и отлично справляются со своей задачей правда настраивали их пусконаладчики. Один есть даже с 2005 года на travisane и за это время только тряпочкой протирали 

21 час назад, Artem_brat сказал:

Выяснилось, что лазер измеряет  ТОЛЬКО инструмент из ПЕРВОЙ строки таблицы инструмента.

это нонсенс и такого вообще быть не может! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, gudstartup сказал:

Просто вы не умеете их готовить ....:biggrin:

У нас работают на нескольких станках и отлично справляются со своей задачей правда настраивали их пусконаладчики. Один есть даже с 2005 года на travisane и за это время только тряпочкой протирали 

это нонсенс и такого вообще быть не может! 

Полностью с Вами согласен  - но однако-ж вот...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про "быть не может".

Лет 8 назад на ДМУ210 с iTNC530 оператор забыл в длине инструмента поставить запятую - получился инструмент 11м. Станок его взял и завис. Перестал вообще реагировать...

Сначала я сам пробовал исправить - не получилось...

Потом старших товарищей стал обзванивать. Ну и все в один голос - "такого не может быть". Почти все советовали пойти поучиться, почитать инструкцию оператора или вообще выбрать более простую профессию.

В итоге вызвали из Хайдена специалистов. Приехал Николай Конов с начальником. В этот выезд у него не получилось, он взял с собой бэкап, у себя спокойно разобрался, и через неделю приехал. Поправил один маркер и все заработало. Но причину так и не устранил - просто нашел способ обойти неисправность.  А он специалист очень  грамотный и преподаватель лучший из всех у кого я учился.

Так что не "может быть" разное бывает...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Artem_brat сказал:

Так что не "может быть" разное бывает...

но теперь он к сожалению не приедет к вам да и ни кому в России...:sad:

Heidenhain спешит на помощь это теперь не актуально все равно что Чипа и Дейла вызывать!:biggrin:

То есть как я понял правда еще не совсем ваш станок может измерять только инструмент номер 1?

А что происходит если вызвать инструмент с другим номером вы не пояснили, цикл измерения ошибку выдает?

 

image.png

 

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Artem_brat сказал:

Станок его взял и завис. Перестал вообще реагировать...

а вы его из таблицы места и инструментов удалили а также из захвата манипулятора в wzw.tab если у вас соответствующий сменщик    ??

затем надо было восстановить состояние plc записав бэкап сохраняемых битов состояния. вывести атс в исх. положение и я думаю 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...