Перейти к публикации

Палец щупа отклонен


Рекомендованные сообщения

Товарищи, как посоветуете отодвинуть ось если щуп уперся в заготовку? TCN640

И еще. Как узнать какая программа запускается при выполнении команды CALL TOOL ?

И еще. Как сделать что бы скорость при измерении щупом зависела от ручки FEEDRATE ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

Как узнать какая программа запускается при выполнении команды CALL TOOL ?

 всем plc занимается там для этого достаточно функций

12 минут назад, Viktor2004 сказал:

Товарищи, как посоветуете отодвинуть ось если щуп уперся в заготовку?

а почему уперся  касание не сработало?

13 минут назад, Viktor2004 сказал:

Как сделать что бы скорость при измерении щупом зависела от ручки FEEDRATE ?

а она зависит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

всем plc занимается там для этого достаточно функций

на разных станках разная логика подвода и отвода осей.

Мне именно последовательность движения осей надо исправить. Этим тоже plc занимается или все же программа?

1 час назад, gudstartup сказал:

а она зависит

На некоторых станках зависит, на других не зависит. Вот я и хочу узнать где это устанавливается

 

1 час назад, gudstartup сказал:

а почему уперся  касание не сработало?

Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся стола. Пытались вывести сами. Не получилось. Разбирали кожухи станка что бы крутить за ШВП. ШВП прокрутить не удалось. Открутить щуп тоже не получилось. В итоге пришлось щуп намеренно сломать что бы оси смогли двигаться. Новый щуп им поставил и откалибровал. А от меня требуют порядок действий в случае случайного касания щупа

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Этим тоже plc занимается или все же программа?

там выничего не исправите для этого там есть настройки цикла а сам цикл скомпилирован во внутренний формат

3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Оператор случайно включенный щуп переместил не в ту сторону и щуп коснулся.

и чего станок остановил движение и всего то

4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

А от меня требуют порядок действий в случае случайного касания щупа

а если сломают тоже вы за это будете отвечать

коснуться по разному можно ... апример вертикально вниз .не надо ездить со щупом как с инструментом

надо просто деактивировать щуп и о касания видеть не будет ну или батарейку вынуть

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

ШВП прокрутить не удалось.

тормоза помешали или суппорт тяжеловат??:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, gudstartup сказал:

надо просто деактивировать щуп и о касания видеть не будет ну или батарейку вынуть

Делал сегодня эксперимент. Вынимал батарейку, не помогает. Ошибка "Щуп не готов" тоже не дает никуда двигать

Пробовал в таблице инструментов менять статус инструмента, указывая что это не щуп. Не помогло.

Неужели только щуп ломать, другого выхода нет?

21 минуту назад, gudstartup сказал:

тормоза помешали или суппорт тяжеловат??

тормоза. А снимать с тормоза опасно. Ось может упасть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

Ошибка "Щуп не готов" тоже не дает никуда двигать

у нас нормально отъезжает если щуп не видится

@Viktor2004 ну тогда может в конфигурации ей сказать что нет никакого щупа и тогда все разрешиться

@Viktor2004 в любом случае система запоминает какой нить меркер и блочит оси ужо найти и сбросить этот меркер о должен быть системным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004  для530 есть вот такой модуль

Module 9136 Switch the touch probe on/off
Module 9136 switches a touch probe at X12 on or off once. If the touch probe
does not supply a ready signal, and if M4056 is set (NC stop for deflected
touch probe in all operating modes), the feed-rate enable is reset.

After Module 9136 is called the first time, the NC does not output any more
on/off signals, meaning that the touch probe is now solely controlled by the
PLC program.
Call:
PS B/W/D/K <Touch probe state>
0: Switch off touch probe
1: Switch on touch probe
CM 9136

M 4056 NC stop in all operating modes if stylus is
deflected
PLC PLC 1537

@Viktor2004 наверняка такое есть и для 640

@Viktor2004 это для640

M PP_ChnTchProbeMonitor
(M4056)
Touch probe: Enable the probing process;
NC stop in all operating modes if stylus is
deflected
597110-01 2276

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

M PP_ChnTchProbeMonitor

и что, если его выключить станок забудет что ему надо контролировать включенный щуп?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

и что, если его выключить станок забудет что ему надо контролировать включенный щуп?

хочешь его хочешь m4056

 

@Viktor2004 а это про override

MP_overrideForMeasure
Feed-rate override during probing
Available from NCK software version: 597110-09.
Format: Selection menu
Options: TRUE
Feed-rate override is enabled during probing
FALSE
Feed-rate override is disabled during probing
Default: FALSE
Access: LEVEL1
Reaction: NOTHING

@Viktor2004 например решается вот таким уравнением plc для обнаружения отклонения щупа

а вообще у станкостроителя наверняка какой нить сервисный режим предусмотрен

 180   L      MS_NC_Stop_bei_ausgelenktem_MT
014277 88 9E 78 3A 00 00   181   =      ApiChn.PP_ChnTchProbeMonitor
                           182 *  =      ApiChn.PP_GenTchProbeMonitor
                           183   * apichn.NN_ChnTchProbeCycle     wird bei aktivem Messzyklus gesetzt, nicht bei

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 дополнение

примерно так plc отрабатывает касание щупа

01420E 22 9E 3C 3A 00 00   162   A      ApiChn.NN_ChnControlInOperation
014214 22 9E 80 66 00 00   163   A      MS_Programm_Run
01421A 22 9E 74 3A 00 00   164   A      ApiChn.NN_ChnTchProbeCycle
014220 53 90 90 90         165   AN[
014224 8A 9E FC 3C 00 00   166     L      ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected
01422A 53 90 90 90         167     O[
01422E 8B 9E 9C 3A 00 00   168       L      ApiChn.NN_ChnContourFeed
014234 81 FB 00 00 00 00   169       <      K0
       B3 FF 7C 06 90 90 
       90 90 B3 00       
014244 58 0A D8 90         170     ]
014248 58 F6 D3 22 D8      171   ]
01424D 0A DB 79 08 B0 00   172   R      MG_Vorschubfreigabe_ein

можно отключить force этот сигнал правда может не подействовать

ApiGen.NN_GenTchProbeDeflected -это аппаратный сигнал отклонения щупа

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, gudstartup сказал:

PP_ChnTchProbeMonitorOff

Большое спасибо. Все получилось

Кнопку повесил на временное отключение щупа. Работает

Скорость тоже параметром переключил

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Viktor2004 сказал:

Большое спасибо. Все получилось

Я не был уверен но это  хорошо что получилось.

а кнопку повесили виртуальную или физическую?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, gudstartup сказал:

виртуальную или физическую?

Физическую. Ту которая OT Realise

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Физическую. Ту которая OT Realise

А логику тоже в этот plc модуль прописали или изменили имеющееся уравнение?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавил в логику формарования сигнала

PP_ChnTchProbeMonitor

AN KEY, а в логику PP_ChnTchProbeMonitorOff добавил

O KEY

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вот что значит назревшая необходимость вы уже и  хайден программируете а совсем недавно даже знакомится с ним не хотели!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
48 минут назад, gudstartup сказал:

и  хайден программируете

на уровне Hello World

 

P,S, у вас дъявольская репутация 666

Гы Гы

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Viktor2004 сказал:

у вас дъявольская репутация 666

надо этот счетчик скорее преодолеть :smile:я и правда к  этому числу отношусь с суеверием...

а у вас 13 имеется.:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...