Перейти к публикации

После замены оперативки, все слетело


pescarbon

Рекомендованные сообщения

Была заменена оперативки на Fanuce. И теперь все параметры в нулях. А ladder просит пароль. И куча ошибок, что станок на жёстких концевиках и т.д.

Так как в фануках не очень, хотелось спросить .

1. Как разблокировать ладдер?

2. Может на жёстком диске сама логика в файле осталась и можно загрузить и как посмотреть. А то на Sinumeric знаю куда лезть, а тут е очень

Фото 

https://postimg.cc/gallery/Qxvt8Fr

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, pescarbon сказал:

Была заменена оперативки на Fanuce. И теперь все параметры в нулях. А ladder просит пароль. И куча ошибок, что станок на жёстких концевиках и т.д.

Так как в фануках не очень, хотелось спросить .

1. Как разблокировать ладдер?

2. Может на жёстком диске сама логика в файле осталась и можно загрузить и как посмотреть. А то на Sinumeric знаю куда лезть, а тут е очень

Фото 

https://postimg.cc/gallery/Qxvt8Fr

А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.

В любом случае надо восстанавливать бэкап.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, pescarbon сказал:

Была заменена оперативки на Fanuce.

Как диагностировали необходимость ее замены?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Guhl сказал:

А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.

В любом случае надо восстанавливать бэкап.

Fanuc series oi mate-md

15 минут назад, Anat2015 сказал:

Как диагностировали необходимость ее замены?

До меня диагностировали и отвозили в ремонт)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, Guhl сказал:

А какая модель фанука? Бэкап имеется? Не некоторых моделях есть функция автоматического бэкапа.

В любом случае надо восстанавливать бэкап.

Бэкапа в том то и дело что нет. Думал мало ли логику станка можно восстановить с жёсткого. А параметры как нибудь намучили бы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pescarbon сказал:

Бэкапа в том то и дело что нет. Думал мало ли логику станка можно восстановить с жёсткого. А параметры как нибудь намучили бы

Жесткого там нет

Логика там осталась. А вот параметры чпу и рмс так просто не восстановить

Запрашивайте производителя станка.

И хорошо, что если у вас там с сертификатами проблем не будет. Заливать бэкап с такого же станка может быть опасно. Надо разобраться вначале с сертификацией

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

Бэкап заливайте в него с внешнего носителя

Нет бэкапа. Я думал мало ли как на siemens логику станка сохраняют на жёсткий диск станка и через step 7 можно загрузить. А параметры как нибудь намучаем

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, pescarbon сказал:

Нет бэкапа. Я думал мало ли как на siemens логику станка сохраняют на жёсткий диск станка и через step 7 можно загрузить. А параметры как нибудь намучаем

У фанука по другому 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Guhl сказал:

Жесткого там нет

Логика там осталась. А вот параметры чпу и рмс так просто не восстановить

Запрашивайте производителя станка.

И хорошо, что если у вас там с сертификатами проблем не будет. Заливать бэкап с такого же станка может быть опасно. Надо разобраться вначале с сертификацией

Спасибо за информацию. А логику то можно как то разблокировать?

Через ноут как то? Или в config(фото прикреплял) ползунки в правильном порядке расставить? А то я их ставил, как думал нужно, ladder все оставался заблокированным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pescarbon сказал:

Спасибо за информацию. А логику то можно как то разблокировать?

Через ноут как то? Или в config(фото прикреплял) ползунки в правильном порядке расставить? А то я их ставил, как думал нужно, ladder все оставался заблокированным

Снимите существующий бэкап, найдите в нем файл ладдера и воспользуйтесь getpass

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, pescarbon сказал:

Спасибо за информацию.

без параметров станкостроителя вы станок не запустите.

вы даже представляете сколько вам придется лазить по ладдру чтобы хотя бы понять какие таймеры счётчики данные и кипреле он использует не говоря уже о том какие там значения должны быть.

4 часа назад, pescarbon сказал:

А параметры как нибудь намучаем

сами только замучаетесь так что пишите письмо станкостроителю быстрее дело выгорит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул" 
    • Guhl
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
    • Killerchik
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
    • Борман
×
×