при включении станок не реагирует на клавишу включения гидравлики пишет ошибку 0005, после перезапуска и проведения процедуры(если это можно так назвать) перетыркивания разьемов и свои позиции, станок запустился с ошибкой 0155 (фото 2), далее после простой перезагрузки писалсь опять ошибка 0005, после наш спец(если его можно так назвать) решил достать плату на которой висела батарейка, чтобы узнать живая она или нет. После установки платы на место появилась ошибка 0594 (фото3).0-02-05-5ea33f71067cd65c52a4b487c61acd4d504f0789ea11310df7b8b6823ca4bc23_4692639baa94b634.jpg

0-02-05-5ea33f71067cd65c52a4b487c61acd4d504f0789ea11310df7b8b6823ca4bc23_4692639baa94b634.jpg

0-02-05-41e03396f10b0a72b2bb701432a656f1db6ebd28346bb8ce91b85b38335a4b02_84bb440538db48a9.jpg

0-02-05-8583b17e4076ecab1c5b5090f207d0ef0fc3bdf0ac30e34632a02d5127891cfb_72794d0cf2df556.jpg

Изменено пользователем Дмитрий2000
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Если у кого когда нибудь будет станок с такой стойкой, эта ошибка скидывается только очисткой памяти программ. После этого перезагружаем станок и сбрасываем все ошибки косаемо сброса памяти. Параметры тут не сбрасываются они в энергонезависимой памяти. 

касаемо ошибки 0005, то тут всё еще проще, в станке есть ключ блокировки который просто необходимо повернуть....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Дмитрий2000 сказал:

Параметры тут не сбрасываются они в энергонезависимой памяти. 

 

08.01.2024 в 21:47, Дмитрий2000 сказал:

после наш спец(если его можно так назвать) решил достать плату на которой висела батарейка,

параметры хранятся на резервном питании от батарейки

после вынимания платы с батарейкой вводите параметры иначе зачем батарейка непонятно.

у нас например на наших eltropilot именно так и делается

вообще эти системы надо было еще на этапе разработки запретить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.01.2024 в 21:13, gudstartup сказал:

 

параметры хранятся на резервном питании от батарейки

после вынимания платы с батарейкой вводите параметры иначе зачем батарейка непонятно.

у нас например на наших eltropilot именно так и делается

вообще эти системы надо было еще на этапе разработки запретить

ну у меня как оказалось был и не EltroPilot M, а EltroPilot II, но сам факт, что параметры станка целы, а исчезли только программы. На счёт стойки, она конечно простая и циклов достаточно, но жутко неудобная. особенно когда дошло до составления программы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...

Ещё одна проблема всплыла, после перевозки станок начал писать ошибку 4053 Getriebestufe nicht richtig geschaltet(Ступень передачи включена неправильно) проблема такова что на станке коробку я найти не смог, как понимаю она электронная, шпиндель руками крутится легко. Так же на станке есть спец кнопка для провората шпинделя, она работает, но шпиндель крутится не равномерно и его можно остановить рукой. 

0-02-05-3e404ccc4d506c7e0a1f55cc8fce434008536ea7c9f16779a0f2dd0e3a636fe8_5a4af1188448df44.jpg

0-02-05-612ac5fdcede2408af202635951f11395dc82e5c0d4e427ae3e218e49cc25b3b_e2b23ed9b79fe579.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по блоку управления шпинделя, ошибку он не пишет, тахо он видит, горит только единственный красный индикатор, но как мы узнали и проверли на выключенных оборотах он всегда горит крассным, по команде на ручной проворот шпинделя индикатор переключается на зеленный

0-02-05-f96e595dc2a4984f2e6644b696f690e6540444725dbff116f330310a194e06e7_32cdb3b7f6a8d4d1.jpg

0-02-05-8eaa5995d0b2df87ba7991786c6d5c0b98bfc345ffa5b373aa622cb3259e802b_9f9b4c9722197c97.jpg

0-02-05-684697fe965b30c1837d7274683e0e78af8568c741500b418a83c8a6b8f88513_3c8b7a5b946cc5d4.jpg

и если запустить переключение через M41/M42 шпиндель медленно но верно делет толчки пока не сделает в итоге 2 оборота и остоновится с этой же ошибкой 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.02.2024 в 16:59, gudstartup сказал:

@Дмитрий2000 Вы все параметры ввели?

Добрый день 

Можете пожплуйста объяснить недалекому человеку каким образом на этой стойке делать привязку через g54 как бы не пробовал получается один и тот же результат как на фото. Просто уже и корректора во все позиции ставили и вызывали по другому получается один и тот же результат. Ось можно сдвинуть исключительно через g90 остальные функции он отказывается делать.

IMG-85d704db7aa7534f464a049e5d3380da-V.jpg

IMG-5568a0cda71c087024219637c8a712ad-V.jpg

IMG-f6f32e958183cde62354cee11c96398b-V.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×