Перейти к публикации

замена интервально кодированной линейки на инкрементную


Viktor1951

Рекомендованные сообщения

Добрый день!

На расточном станке BFS-110 вышла из строя интервальнокодированная линейка HEIDENHAIN LS176
Сейчас по известным причинам приобрести её проблемно.
Было решено поставить обычную инкрементную линейку Sino с нульметками через 50мм. 

Понятное дело что нужно поправить параметр 1815 (было 0  0  0  1  1  1  1  0  ) (станет видимо 0  0  0  0  0  0 1  0 )

Добавили физический концевик выхода в ноль.  Но никак не могу разобраться куда его прописать (в ладер или в параметрах)?
 

Стойка старенька 18

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
4 часа назад, Viktor1951 сказал:

Добрый день!

На расточном станке BFS-110 вышла из строя интервальнокодированная линейка HEIDENHAIN LS176
Сейчас по известным причинам приобрести её проблемно.
Было решено поставить обычную инкрементную линейку Sino с нульметками через 50мм. 

Понятное дело что нужно поправить параметр 1815 (было 0  0  0  1  1  1  1  0  ) (станет видимо 0  0  0  0  0  0 1  0 )

Добавили физический концевик выхода в ноль.  Но никак не могу разобраться куда его прописать (в ладер или в параметрах)?
 

Стойка старенька 18

Вы что то напутали с вашим параметром 1815

А вообще можно настроить выход в ноль по концевикам ограничения, если они есть.

IMG_20231221_214827_513.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Guhl сказал:

Вы что то напутали с вашим параметром 1815

А вообще можно настроить выход в ноль по концевикам ограничения, если они есть.

IMG_20231221_214827_513.jpg

Напутал не очень с параметром. Дистанционно-кодированые линейки определяются битами 1815#3 и 1815#2

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, zrs37 сказал:

Напутал не очень с параметром. Дистанционно-кодированые линейки определяются битами 1815#3 и 1815#2

А это для какой модели?

Я скорее всего параметр не той модели смотрел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Viktor2004 сказал:

А батарейка на приводе этой оси установлена?

Нет, привода без батареки, поскольку по всем осям стоят интервальнокодированные линейки.

Модель расточного станка BFS-110 стойка Fanuc 18
Параметры 1815 = 0  0  0  1  1  1  1  0 Такие были с его рождения от станкостроителя.
А 1815 = 0  0  0  0  0  0 1  0 было подсмотренно на другом станке с ЛИРовскими линейками и концевиком нуля. Но ни в Ладере ни в параметрах не вижу чтоб использовался вход от концевика нуля. Но он тожно где то используется, потому что когда концевик случайно сбили с его места, то станок перестал выходить в ноль.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Guhl сказал:

Вы что то напутали с вашим параметром 1815

А вообще можно настроить выход в ноль по концевикам ограничения, если они есть.

Концевики ограничения тоже имеются

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, Viktor1951 сказал:

Нет, привода без батареки, поскольку по всем осям стоят интервальнокодированные линейки.

Модель расточного станка BFS-110 стойка Fanuc 18
Параметры 1815 = 0  0  0  1  1  1  1  0 Такие были с его рождения от станкостроителя.
А 1815 = 0  0  0  0  0  0 1  0 было подсмотренно на другом станке с ЛИРовскими линейками и концевиком нуля. Но ни в Ладере ни в параметрах не вижу чтоб использовался вход от концевика нуля. Но он тожно где то используется, потому что когда концевик случайно сбили с его места, то станок перестал выходить в

посмотрите Х008 - это физические 

входы

Опять же какая у вас модель чпу?

18B, 18C, 18iB, 18iC

"Старенькая 18" - неинформативно 

 

Screenshot_20231222-114829.jpg

Screenshot_20231222-114829.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Guhl сказал:

посмотрите Х008 - это физические 

входы

Опять же какая у вас модель чпу?

18B, 18C, 18iB, 18iC

"Старенькая 18" - неинформативно 

 

Screenshot_20231222-114829.jpg

Screenshot_20231222-114829.jpg

Понял, извиняюсь.
Стойка 18i-MB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Конкретно по этой оси Х9.1 reference X7.0 и X7.1 концевики ограничения

На Х8 сигналы sheathe и pull sheathe, а также зажим/разжим  шпинделя и блокконтакты автоматов внутренней СОЖ (не особо интересные в данной проблеме сигналы)

Кстати на станке с которого подсматриваем тоже  Х9.1 reference по оси Y  !!!
Но в самом Ладере ни на подопытном ни на образцовом станке входы Х9 не упоминаются.
Так получается что входы Х9 уже аппаратно зарезервированы под концевики нуля ?!? И нужно только разобраться с корректной настройкой параметра 1815 ? 
Или помимо 1815 ещё где то нужно что то поправить?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Viktor1951 сказал:

Конкретно по этой оси Х9.1 reference X7.0 и X7.1 концевики ограничения

На Х8 сигналы sheathe и pull sheathe, а также зажим/разжим  шпинделя и блокконтакты автоматов внутренней СОЖ (не особо интересные в данной проблеме сигналы)

Кстати на станке с которого подсматриваем тоже  Х9.1 reference по оси Y  !!!
Но в самом Ладере ни на подопытном ни на образцовом станке входы Х9 не упоминаются.
Так получается что входы Х9 уже аппаратно зарезервированы под концевики нуля ?!? И нужно только разобраться с корректной настройкой параметра 1815 ? 
Или помимо 1815 ещё где то нужно что то поправить?

 

Вот мануал в котором все подробно описано

Глава 4.9 про вашу оригинальную линейку

В главе 4 вообще вы можете выбрать тот вариант который вас устроит с новой линейкой

 

dokumen.tips_connection-manual-function-i-logic-connection-manual-function-b-63523en-103.pdf

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Viktor2004 сказал:

Я бы просто батарейку на привод повесил бы и не заморачивался с концевиком

А где там абс датчик у автора???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

А где там абс датчик у автора???

в 1815 бит APC поставить надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже вариант, и потом прописать коэффициент пересчета и люфты

Параметры будут нужны APC и APZ (установить после вывода осей в точку, которую будем считать нулем)

По сравнению с линейкой точность будет ниже

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...