Перейти к публикации

Проблема копирования файлов больше 2Мб по FTP на стойку 0i-TF


ox1

Рекомендованные сообщения

Всех приветствую!

Установлен FTP FileZilla, пробуем настроить Fanuc 0i-TF для копирования файлов с FTP на стойку и столкнулись с проблемой копирования файлов объёмом больше 2 Мб (файлы меньшего объёма копируются). Подскажите пожалуйста, что можно перепроверить для исправления ситуации? Складывается впечатление, что это ограничение стойки, но где убрать не можем понять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
25 минут назад, ox1 сказал:

Установлен FTP FileZilla, пробуем настроить Fanuc 0i-TF для копирования файлов с FTP на стойку и столкнулись с проблемой копирования файлов объёмом больше 2 Мб (файлы меньшего объёма копируются). Подскажите пожалуйста, что можно перепроверить для исправления ситуации?

А сколько памяти программ у вашей ЧПУ по даташиту?

Может у вас ограничение в 2мб именно такой объем памяти в базе для 0if

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ox1 можете работать с cf карты как из обычной памяти чпу

создав контейнер программ необходимой вам емкости fanucprg.bin прямо на чпу

 

image.png

К сожалению более 2 мб cnc памяти в конфигурации этих чпу не предусмотрено и даже 2mb это опция

image.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
20.12.2023 в 14:31, gudstartup сказал:

@ox1 можете работать с cf карты как из обычной памяти чпу

создав контейнер программ необходимой вам емкости fanucprg.bin прямо на чпу

 

image.png

К сожалению более 2 мб cnc памяти в конфигурации этих чпу не предусмотрено и даже 2mb это опция

image.png

 

 

Сейчас работаем с CF карт, но очень не удобно следить за актуальностью данных у операторов, хотели создать одно общее хранилище программ. 

Вы прикрепили картинки, видимо с описанием, но они почему то не грузятся у меня

 

Извиняюсь за позднюю реакцию, раньше не было возможности. 

Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашёл в базовой спецификации, что память для программ 512кб, а 2Мб идёт как опция. Получается, что даже при установленной CF карте, нельзя переписать программу больше 2Мб с FTP на эту карту памяти из-за ограничения памяти стойки?

Как работать напрямую с компьютера не изучали, этот вариант не подойдёт, так как нам нужна централизованная база да и компьютеров рядом со станками не имеется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, ox1 сказал:

Получается, что даже при установленной CF карте, нельзя переписать программу больше 2Мб с FTP на эту карту памяти из-за ограничения памяти стойки?

Неправильно думаете

Можно создать контейнер из определенного числа файлов по умолчанию 63 и указать их размер можно хоть сотни МБ Для увеличения числа файлов 500 1000 нужна опция "memory card
program entry count extension" 

Выдержка из документации

В случае программы обработки пресс-форм размер программы может достигать нескольких сотен MByte.
Операторы могут использовать карту памяти (компактную флэш-память) в слоте для карт
хранить и выполнять программы такого большого размера

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Частично разобрались и получили возможность копировать с FTP на карточку памяти, но текущий получившийся способ крайне не удобный. Требует множества лишних манипуляций в меню и не имеет возможности копировать и удалять со станка на FTP.

 

Подскажите пожалуйста логику создания контейнеров, я системный администратор, пытаюсь разобраться в станках и в этом вопросе, чтобы помочь нашему программисту по ЧПУ.

В целом мы хотим получить функционал работы с программами находящимися на FTP схожий по работе с данными на карточке памяти. Программист обновил программу, выложил на FTP и операторы просто подключились скопировали и запустили на исполнение, а не носились с карточками памяти

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ox1

Почитайте тут.

 

Надо пользоваться Fanuc transfer progtam  tool  по фТП вы не сможете открывать контейнер

diemouldprocedures.pdf

раздел 1.4.1 Procedure for creating FANUCPRG BIN

на станке должен быть настроен  порт фокас обычно 819x и tcp ip

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.12.2023 в 13:01, ox1 сказал:

столкнулись с проблемой копирования файлов объёмом больше 2 Мб

0i контроллеры оснащаются CNC_MEM до 2MB, ты при всем желании не перепрыгнешь это ограничение :biggrin(old): Покупай опцию Data Server или работай в DNC_MODE, она как раз по протоколу FTP 

09.01.2024 в 12:42, ox1 сказал:

выложил на FTP и операторы просто подключились скопировали и запустили

DNC_MODE позволяет просматривать фаилы на FTP и запускать, но учти, что отключать FTP нельзя во время работы) Попроси админа развернуть FTP SERVER на роутере, так надежнее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Vengeance сказал:

0i контроллеры оснащаются CNC_MEM до 2MB, ты при всем желании не перепрыгнешь это ограничение 

а выше про использовании карты памяти в качестве cf mem для кого описано?

7 часов назад, Vengeance сказал:

Попроси админа развернуть FTP SERVER на роутере, так надежнее

program  transfer tool имеет режим работы data server

56 минут назад, andrey2147 сказал:

Где ?

в поднебесной

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, Anat2015 сказал:

цена очень "приятная"

вот и пользуйтесь картой ее цена всех устраивает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, andrey2147 сказал:

Где ?

Демонтируешь станок, отгружаешь в порт, затем в Китай, а там вызываешь сервисника :biggrin(old):

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×