Доброго всем времени суток! Хотел бы обратиться вот с каким вопросом-на стойке синумерик 840d фрезерного станка dmc 1035 v ecoline при загрузке с флешки и модулирование программы постоянно пишется что NC память переполнена пользователем. Как только включаешь модуляцию то пишется что NC память переполнена и следом идёт какая-то ошибка без разницы может писать что контур неправильный и тому подобное. Но если не использовать модуляцию то станок спокойно работает. В начале работы когда его утром включаешь то он без проблем может воспроизвести модуляцию но в процессе работы начинает опять выдавать проблемы с памятью. Я в настройках смотрел но так я не понял где именно очистка самой памяти и где всё это хранится переполненное так как память у меня достаточно много. Где-то порядка 3,7 Гб. Если кто сталкивался или знает напишите пожалуйста или дайте ссылку на решение вопроса. Заранее благодарен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

На форуме Сименса советуют почистить файлы логов

А на другом форуме говорят, что проблему решили заменой NCU572.2

Поищите по запросу "Sinumerik 840d nc memory full"

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Guhl сказал:

На форуме Сименса советуют почистить файлы логов

А на другом форуме говорят, что проблему решили заменой NCU572.2

Поищите по запросу "Sinumerik 840d nc memory full"

Спасибо большое за ответ. решается всё сбросом симуляции в меню станка. Но всё равно большое спасибо за ссылку

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, power-1976 сказал:

Где-то порядка 3,7 Гб.

Память-памяти рознь. Ошибка говорит о проблеме с ОЗУ, а вы приводите емкость ПЗУ, она может быть сколь угодной, но работа ЧПУ ведется в ОЗУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, Anat2015 сказал:

Память-памяти рознь. Ошибка говорит о проблеме с ОЗУ, а вы приводите емкость ПЗУ, она может быть сколь угодной, но работа ЧПУ ведется в ОЗУ.

 

14 часов назад, power-1976 сказал:

Спасибо большое за ответ. решается всё сбросом симуляции в меню станка. Но всё равно большое спасибо за ссылку

 

Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При обычной загрузке и не требуется много памяти, подсчитайте, сколько байт займет код программы. А в графике идут вычисления, промежуточные результаты требуют память, и не малую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.12.2023 в 11:11, Anat2015 сказал:

При обычной загрузке и не требуется много памяти, подсчитайте, сколько байт займет код программы. А в графике идут вычисления, промежуточные результаты требуют память, и не малую.

Спасибо за совет  Всё норм решилось 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...
05.12.2023 в 11:43, Anat2015 сказал:

Память-памяти рознь. Ошибка говорит о проблеме с ОЗУ, а вы приводите емкость ПЗУ, она может быть сколь угодной, но работа ЧПУ ведется в ОЗУ.

Более того, программа выполняется в ОЗУ чпу, а 3,7ГБ про которые он говорит, это память диска управляющего компьютера.
 

06.12.2023 в 00:44, power-1976 сказал:

 

Ошибка выдавалась только при модуляции. При обычной загрузки программы и дальнейшей работы без проблем все было. Как только включаешь модуляцию сразу же переполнена память. Сейчас сделал сброс модуляции в меню и ошибка пропала.

Симуляция выполняется так же в памяти интерполятора. Если вы симулируете программу приличного размера, а потом ещё в память суёте программу для выполнения, логично что её не хватит. Хотя можно и расширить память ЧПУ, но цены на эту опцию уж очень не дешёвые. Да и изначально надо смотреть на аппаратную версию ЧПУ. Более старшие модели 840D NCU573 и 840D sl NCU730 имеют больше памяти, а ещё поколения есть 573.1/2/3/4/5 730.1/2/3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
    • Fedor
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
    • ДОБРЯК
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
    • Viktor2004
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
    • Борман
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
    • maxx2000
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
    • gudstartup
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные. 
    • Fedor
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
×
×
  • Создать...