Перейти к публикации

840D SL Не авторизована программа PLC ИВАНОВСКОЕ ЧУДО


dobryak_az

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток! Нужна помощь в решении странного вопроса.
На производстве где я работаю есть станок Ивановский горизонтально-расточной и фрезерный "ИС1250ПМФ4". 
Изначально была проблема с осью Y. Ошибка по амплитуде сигнала, с этой проблемой разобрался, заменив энкодер на движке, соответственно "прописал" его, как бы всё поехало, ошибок нет - все ок. 
Но нам понадобилось посмотреть старые параметры и я как ни в чем не бывало, сбросил ЧПУ и накотил архив, который сделал ранее несколько месяцев назад - он создовался без ошибок  в рабочем состоянии станка. Я это делаю со всем парком станков. Плюс так же сделал ранее образ CF флешки формата. TGZ - как полагается. 
АРХИВ встал без ошибок, на стойке Ран и Реди. 
НО появились "ПРИКОЛЫ" от Ивановских разработчиков, а конкретно две ошибки:
510001 Не введено исполнение станка в PLC
510000 Не авторизована программа PLC: Обратитесь к разработчикам 
По первой ошибке я нашёл в мануале, что нужно прописать  MB0-MB9 МЕРКЕРЫ и она сбрасывается, а вот что делать с авторизацией программы PlC я не знаю... 
Стойка 840d sl
P. S. Другие архивы накатывал, стойку менял, образ CF флешки восстанавливал. Результата нет.
Подскажите пожалуйста, как решить эту дичь.
Мб у кого на других станках была схожая ситуация.?

Вот фото ошибок и мануал с меркерами MB0-MB9

https://postimg.cc/v47sMYy0
https://postimg.cc/8Jj9FN8Q

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
19 минут назад, dobryak_az сказал:

510000

Ищите в логике формирование данной ошибки в DB2.DBX0.0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, boomeeeer сказал:

Ищите в логике формирование данной ошибки в DB2.DBX0.0

 

1 час назад, Guhl сказал:

А в программе плк не видно откуда ошибка берется?

Раньше работал с allen bradley, недавно на симинс перешел. Ковыряю проект, но не сильно шарю если честно.

Есть у вас возможность посмотреть? Вот проект станка.

Спасибо.

https://transfiles.ru/01ip0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, dobryak_az сказал:

Раньше работал с allen bradley, недавно на симинс перешел

Придётся осваивать. Что конкретно у вас не получается? Открываете Cross Reference, вбиваете нужный адрес и ищите все точки его использования. Ваш бит ошибки формируют две метки M12.6 или M12.7. Смотрите на станке какая из них сейчас активна и ищите также через кросс ссылки где она формируется. И так далее распутываете клубочек, пока не дойдёте до источника проблемы. Это удобно делать, когда ваш ноут с проектом подцеплен к станку и есть возможность смотреть состояние и значения переменных онлайн. Если упрётесь в какие-то "неведомые" сигналы интерфейса ПЛК-ЧПУ, то их описание найдёте в руководстве, которое я приложил.

1.jpg

2.jpg

 

840Dsl_ncvar_plc_sig_lists_man_1218_en-US.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, boomeeeer сказал:

Придётся осваивать. Что конкретно у вас не получается? Открываете Cross Reference, вбиваете нужный адрес и ищите все точки его использования. Ваш бит ошибки формируют две метки M12.6 или M12.7. Смотрите на станке какая из них сейчас активна и ищите также через кросс ссылки где она формируется. И так далее распутываете клубочек, пока не дойдёте до источника проблемы. Это удобно делать, когда ваш ноут с проектом подцеплен к станку и есть возможность смотреть состояние и значения переменных онлайн. Если упрётесь в какие-то "неведомые" сигналы интерфейса ПЛК-ЧПУ, то их описание найдёте в руководстве, которое я приложил.

1.jpg

2.jpg

 

840Dsl_ncvar_plc_sig_lists_man_1218_en-US.pdf 10 \u041c\u0431 · 1 скачивание

Не знаю, как Вас отблагодарить!!! Крч станок заработал))) Сделали М12.6 "0" и ошибка пропала. Учиться будем обязательно!

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, dobryak_az сказал:

Не знаю, как Вас отблагодарить!!! Крч станок заработал))) Сделали М12.6 "0" и ошибка пропала. Учиться будем обязательно!

Просто у ивановцев такая конфигурация но авторизация через меркер это даже не смешно. может он через пароль какой на сервисном меню станкостроителя ставится. Но доки нет а техподдержка тоже отсутствует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, gudstartup сказал:

Но доки нет а техподдержка тоже отсутствует

Вопрос какого года станок. Если что-то свежее, то можно найти авторов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...
05.12.2023 в 09:30, grOOmi сказал:

Вопрос какого года станок. Если что-то свежее, то можно найти авторов.

И избить их за такое решение :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, ID_Hacker сказал:

И избить их за такое решение :)

Я бы избил не их. Люди на заводе 6 лет без отопления работали. Смогли бы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, grOOmi сказал:

Я бы избил не их. Люди на заводе 6 лет без отопления работали. Смогли бы?

Чего ждали то, когда на обогреватели денег заработают?  Посмотрите на ситуацию со стороны покупателя станка - он покупает станок, а при стандартных манипуляциях восстановления получает кирпич, а производителя станка уже в помине нет, и поддержку оказать некому. А всё почему, да потому что производитель использовал зону Retentive Memory и разблокирует станок взведением бита памяти. Но при новом запуске такая память будет сброшена до начального состояния. Ещё бы подписку на станок придумали - год отработал, продли подписку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, ID_Hacker сказал:

Ещё бы подписку на станок придумали - год отработал, продли подписку.

Ну у ДМГ была подписка на станок. И спрос был. 

 

12 часов назад, ID_Hacker сказал:

Посмотрите на ситуацию со стороны покупателя станка - он покупает станок, а при стандартных манипуляциях восстановления получает кирпич, а производителя станка уже в помине нет, и поддержку оказать некому.

ИСЗ до сих пор существует и работает. Сходите поищите кто вам окажет помощь по станкам МаксМюллер, очень удивлюсь, если найдёте производителя. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, grOOmi сказал:

Ну у ДМГ была подписка на станок. И спрос был. 

Спрос был у суперменеджеров ,которые не знают что есть такие люди : ремонтники.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, grOOmi сказал:

Ну у ДМГ была подписка на станок. И спрос был.

Не совсем предствляю, что такое подписка. Но знаю, что дмг и ещё какие-то фирмы продавали моточасы обработки, а не сам станок. То есть, если какая-то крупная поломка, то, наверное, притаскивали новый станок.

Спрос в условиях крупносерийного и массового производства конечно будет, потому что никого не интересует на чем сделано изделие, а интересует непрерваный выпуск изделий.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.01.2024 в 12:28, Guhl сказал:

Не совсем предствляю, что такое подписка.

https://ritm-magazine.com/ru/news/novosti-otrasli/stankoshering-kardinalno-novyy-podhod-k-ispolzovaniyu-vysokotehnologichnyh

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.01.2024 в 14:28, Guhl сказал:

Не совсем предствляю, что такое подписка.

Почитал,.... 370 тыс в месяц + страховка, я понимаю она обязательна (первая выплата полмиллиона ),

 так это примерно за полтора года он окупится ( или китайский аналог).

Потом потребитель (если не выкупит ) так и будет платить ............

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Потом потребитель (если не выкупит ) так и будет платить

Выкуп подразумевает покупку за полную цену, если станок был поставлен новым. Такие дела

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, grOOmi сказал:

Выкуп подразумевает покупку за полную цену, если станок был поставлен новым. Такие дела

А по какому курсу они считают? На момент передачи в аренду?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, grOOmi сказал:

Курсу чего?

Доллара. Они же пишут, что, мол, защита от колебаний курса и тд и тп. Взял, например, человек в аренду станок при одном курсе, а потом вдруг курс вырос в 1,5 раза. И захотел он выкупить станок. Они пересчитывают стоимость станка по новому курсу? И арендную плату в месяц тоже пересчитывают? Или в них там железно все в рублях?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:  
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
    • Kelny
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.    
    • Ветерок
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
    • Fedor
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html   
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
    • ДОБРЯК
      Суперсила Архимеда выталкивает.
    • BSV1
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране. 
×
×
  • Создать...