Перейти к публикации

Остановка станка при нарезании резьбы


Rainbow7

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, при операциии нарезания резьбы в изделии, произошла остановка станка с ошибкой sys_alarm 129 и ошибкой 10 на самом приводе, далее после нескольких перезагрузок ошибка 129 с черным экраном пропала, станок загрузил интерфейс с ошибками sv1067, sv5134, sp1999, sp1220, а так же на приводе моргают две черты. Двигатель шпинделя целый. Прошу помочь разобраться в ситуации. Фото всех ошибок прилагаю ниже.

IMG_20231107_092243_639-min.jpg

IMG_20231107_092410_935-min.jpg

IMG-20231102-WA0017-min.jpg

IMG-20231102-WA0004-min.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
9 минут назад, Rainbow7 сказал:

Двигатель шпинделя целый.

Двигатель то целый а вот привод почему то не хочет по fssb определятся. Проверьте плату управления заменой переткните оптический кабель. Судя по черному экрану ошибка питания может какой кабель энкодера поломао и он на землю сел

А в худшем случае сервокарта глюкнула или питание ЧПУ скачет (хотя при этом оно обычно простоперегружается)

@Rainbow7 Где индицировалось 10 на каком приводе?

Или на pSM

@Rainbow7 В общем судя по индикации у вас потеря связи а первым на линии как раз стоит привод SpM на котором  10

Остальные при этом U показывают?

Плохо видно

@Rainbow7 Вот видосик гляньте

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

Двигатель то целый а вот привод почему то не хочет по fssb определятся. Проверьте плату управления заменой переткните оптический кабель. Судя по черному экрану ошибка питания может какой кабель энкодера поломао и он на землю сел

А в худшем случае сервокарта глюкнула или питание ЧПУ скачет (хотя при этом оно обычно простоперегружается)

@Rainbow7 Где индицировалось 10 на каком приводе?

Или на pSM

На приводе шпинделя, но потом 10 пропало вместе с черным экраном, и далее загружалось в интерфейс, с ошибками sp и fssb, в данный момент висят ошибки sv1067, sv5134, sp1999, sp1220 и на приводе шпинделя моргают два прочерка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Rainbow7 сказал:

на приводе шпинделя моргают два прочерка

Он первый на очереди на линии FSSB значит если сервокарта исправна и кабель тоже тогда он и  виноват

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Он первый на очереди на линии FSSB значит если сервокарта исправна и кабель тоже тогда он и  виноват

Станок остановился на операции нарезания резьбы, в момент когда метчик должен был выйти из отверстия, в этом кадре должен был запустится реверс. Так же откидывали кабеля энкодера, но что то результат это не дало. И по вкладке fssb все таки вроде привод стойка видит, а дальше ничего на другие привода следующие не отправляет, так как привод шпинделя первый.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Rainbow7 сказал:

И по вкладке fssb все таки вроде привод стойка видит,

Ничего он не видит это просто конфигурация и она у вас вся красная (это явно неправильно)

FSSB конфигурация существует и без подключения так как это параметры а у вас ни один привод не отвечает даже первый. отсюда у вас ошибки

шина то последовательная если 1 пакеты не пропускает то и следующие привода не опрашиваются в них даже параметры не грузятся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, gudstartup сказал:

 В общем судя по индикации у вас потеря связи а первым на линии как раз стоит привод SpM на котором  10

Остальные при этом U показывают?

Плохо видно

В данный момент все привода прочерки показывают а привод шпинделя прочеркаи моргает

IMG_20231114_150925_033-min.jpg

Изменено пользователем Rainbow7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...