Перейти к публикации

Остановка станка при нарезании резьбы


Rainbow7

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте, при операциии нарезания резьбы в изделии, произошла остановка станка с ошибкой sys_alarm 129 и ошибкой 10 на самом приводе, далее после нескольких перезагрузок ошибка 129 с черным экраном пропала, станок загрузил интерфейс с ошибками sv1067, sv5134, sp1999, sp1220, а так же на приводе моргают две черты. Двигатель шпинделя целый. Прошу помочь разобраться в ситуации. Фото всех ошибок прилагаю ниже.

IMG_20231107_092243_639-min.jpg

IMG_20231107_092410_935-min.jpg

IMG-20231102-WA0017-min.jpg

IMG-20231102-WA0004-min.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
9 минут назад, Rainbow7 сказал:

Двигатель шпинделя целый.

Двигатель то целый а вот привод почему то не хочет по fssb определятся. Проверьте плату управления заменой переткните оптический кабель. Судя по черному экрану ошибка питания может какой кабель энкодера поломао и он на землю сел

А в худшем случае сервокарта глюкнула или питание ЧПУ скачет (хотя при этом оно обычно простоперегружается)

@Rainbow7 Где индицировалось 10 на каком приводе?

Или на pSM

@Rainbow7 В общем судя по индикации у вас потеря связи а первым на линии как раз стоит привод SpM на котором  10

Остальные при этом U показывают?

Плохо видно

@Rainbow7 Вот видосик гляньте

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

7 минут назад, gudstartup сказал:

Двигатель то целый а вот привод почему то не хочет по fssb определятся. Проверьте плату управления заменой переткните оптический кабель. Судя по черному экрану ошибка питания может какой кабель энкодера поломао и он на землю сел

А в худшем случае сервокарта глюкнула или питание ЧПУ скачет (хотя при этом оно обычно простоперегружается)

@Rainbow7 Где индицировалось 10 на каком приводе?

Или на pSM

На приводе шпинделя, но потом 10 пропало вместе с черным экраном, и далее загружалось в интерфейс, с ошибками sp и fssb, в данный момент висят ошибки sv1067, sv5134, sp1999, sp1220 и на приводе шпинделя моргают два прочерка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Rainbow7 сказал:

на приводе шпинделя моргают два прочерка

Он первый на очереди на линии FSSB значит если сервокарта исправна и кабель тоже тогда он и  виноват

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Он первый на очереди на линии FSSB значит если сервокарта исправна и кабель тоже тогда он и  виноват

Станок остановился на операции нарезания резьбы, в момент когда метчик должен был выйти из отверстия, в этом кадре должен был запустится реверс. Так же откидывали кабеля энкодера, но что то результат это не дало. И по вкладке fssb все таки вроде привод стойка видит, а дальше ничего на другие привода следующие не отправляет, так как привод шпинделя первый.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, Rainbow7 сказал:

И по вкладке fssb все таки вроде привод стойка видит,

Ничего он не видит это просто конфигурация и она у вас вся красная (это явно неправильно)

FSSB конфигурация существует и без подключения так как это параметры а у вас ни один привод не отвечает даже первый. отсюда у вас ошибки

шина то последовательная если 1 пакеты не пропускает то и следующие привода не опрашиваются в них даже параметры не грузятся

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
40 минут назад, gudstartup сказал:

 В общем судя по индикации у вас потеря связи а первым на линии как раз стоит привод SpM на котором  10

Остальные при этом U показывают?

Плохо видно

В данный момент все привода прочерки показывают а привод шпинделя прочеркаи моргает

IMG_20231114_150925_033-min.jpg

Изменено пользователем Rainbow7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×
  • Создать...