Перейти к публикации

Обнуление оси


Ильдар7

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Имеется станок на котором убрали одну из осей , (скажем экспериментальный) . Я деактивировал эту ось. Но при выполнении программы станок ругается, не обнулины оси. Все кроме отключённой оси обнуляю. Не подскажите откуда может идти запрос на обнуление? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
9 минут назад, Ильдар7 сказал:

Не подскажите откуда может идти запрос на обнуление? 

Например из LADDER'а.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Ежели ладдер требует обнуления то не поможет

28 минут назад, Ильдар7 сказал:

Но при выполнении программы станок ругается, не обнулины оси.

А как вы их обнуляете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Автор пишет станок ругается

А станок сам по себе может ругаться без ладдера я и забыл!:smile:

Но автор же не написал как он ругается наверное нецензурно!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

@Viktor2004 Ежели ладдер требует обнуления то не поможет

А как вы их обнуляете?

В режиме обнулении , каждую ось по отдельности.

27 минут назад, Viktor2004 сказал:

Параметр 1005#0 для отключенных осей поставить 1

Пробовал 

Появляется сообщение, оси xyzbw не обнулены . 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Ильдар7 сказал:

В режиме обнулении , каждую ось по отдельности.

Значит копайте ладдер параметрами чпу тут ничего не исправить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Ильдар7 сказал:

Появляется сообщение

То есть когда ругается это аварийный сигнал красными буквами, а это уже сообщение, оно не красными

Мой хрустальный шар дома. Только через него я смогу увидеть эти сообщения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ильдар7 А чпу у вас просто Фанук?

Поищите в ладдере сигнал F94.N(ZP) где N это номер вашей оси в системе ЧПУ и отредактируйте дальнешую цепь так чтобы ошибки не было например можете инвертировать его ZP

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

о например можете инвертировать его ZP

А я не знаю как инвертировать F94

Может через параметр 1005#0 ?

37 минут назад, Ильдар7 сказал:

Появляется сообщение, оси xyzbw не обнулены

Автор, но напишите сюда точное сообщение. Желательно на английском. Буква в букву как оно написано на экране. И каким цветом оно написано

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

А я не знаю как инвертировать F94

Просто вместо 

image.png

 

Ставите 

  

image.png

В ладдере проще

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, gudstartup сказал:

Просто вместо

Я думал вы хотите сам сигнал инвертировать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

День добрый. Вчера не получилось написать.

После включения станка, если не одна ось не обнулилась ещё то выходит аварийное сообщение. Если же какая либо ось уже обнулина то высвечивается сообщение для оператора, не авария. Она мне и не довела запустить программу.

Короче в ладоре  я её заблокировал. 

Каждый день на этом "экспериментальном станоке" приходится решать какие-то проблемы.

Спасибо всем за помощь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Ильдар7 сказал:

Каждый день на этом "экспериментальном станоке"

Из Китая сейчас все такие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mamomot
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
    • gudstartup
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду 
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет 
    • gudstartup
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
    • gudstartup
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина... 
    • gudstartup
      и у меня по фануковскому  
×
×
  • Создать...