Перейти к публикации

fanuc 0i-F нет кнопки ALL I/O


sergli08

Рекомендованные сообщения

Доброго всем времени суток!

Столкнулся со следующими проблемами при выполнении полного резервного копирования станков системы Фанук:

на двух станках нет в положенном месте виртуальной кнопки ALL DATA (приходится копировать по частям), а еще на двух других нет даже  кнопки ALL I/O, которая появляется после нажатия кнопки SYSTEM (например, LYNX 2100LYB компании DOOSAN). Станки не совсем старые - 2018-2020гг. изготовления. Параметры отображения такие же, как и на аналогичных, где эти кнопки есть.

Подскажите, пожалуйста, как восстановить "утерянное", если, конечно, это возможно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, sergli08 сказал:

на двух станках нет в положенном месте виртуальной кнопки ALL DATA (приходится копировать по частям), а еще на двух других нет даже  кнопки ALL I/O, которая появляется после нажатия кнопки SYSTEM (например, LYNX 2100LYB компании DOOSAN). Станки не совсем старые - 2018-2020гг.

проверьте параметры 138.0 = 1 (MDP), 313.0 = 1 (BOP)

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Александр1979 сказал:

проверьте параметры 138.0 = 1 (MDP), 313.0 = 1 (BOP)

параметр 138 (MDP) отвечает за добавление номера канала к расширению файла, 313 - разрешает/запрещает ввод/вывод данных, но эти параметры никак не влияют на появление виртуальных кнопок. Пробовал отключить автоматический бэкап, тоже не помогает. Либо это как-то и где-то (а, главное, зачем?) запрятано, либо запрограммировано специально так, чтобы невозможно было это сделать. Теряюсь в догадках. Остается уповать на всеведующий форум...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, sergli08 сказал:

либо запрограммировано специально так, чтобы невозможно было это сделать.

У нас один раз не было программной панели оператора, оказывается опция,

фануки прислали файл - залили и появилось, а думали что должно быть по дефолту, все параметры истыкали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, andrey2147 сказал:

У нас один раз не было программной панели оператора, оказывается опция,

фануки прислали файл - залили и появилось, а думали что должно быть по дефолту, все параметры истыкали.

Спасибо за подсказку. Похожие мысли  тоже возникали. С Фануками мы сейчас не ладим, надеюсь, что не навсегда. Будем все копировать вручную. А, может, кто файлик нужный пришлет и опцию подключит?..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, sergli08 сказал:

кто файлик нужный пришлет

Напоритесь на "Сертификат"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стесняюсь предположить, но эта кнопка пропадает и появляется когда ставишь 4 или 17 при разрешении работы с карты или USB. И вроде на F31i.

Но точно перепроверяли :))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, sergli08 сказал:

параметр 138 (MDP) отвечает за добавление номера канала к расширению файла, 313 - разрешает/запрещает ввод/вывод данных, но эти параметры никак не влияют на появление виртуальных кнопок.

В инструкции написано что влияют:

image.png

 

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Александр1979 сказал:

В инструкции написано что влияют:

 

 

Да, в инструкции написано, но, почему-то, на этих двух станках это не работает.

Прежде, чем решиться обеспокоить кого-либо своими проблемами, перелопатил доступную мне литературу. Но про вывод/запрет окна ALL I/O пока ничего не нашел. Причем в английском варианте про 313-й параметр говорится о выводе окна ALL DATA, а не ALL I/O, что и видно на картинке. В русском варианте можно подумать, что это относится к ALL I/O, как это и было приведено в ответе на мой запрос. Поэтому сам предпочитаю ориентироваться на английские варианты текстов.

3 часа назад, andrey2147 сказал:

Напоритесь на "Сертификат"

поэтому и "...опцию подключит". Мечтать не вредно (в пределах разумного, как мне кажется).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.09.2023 в 12:11, pashist сказал:

Стесняюсь предположить, но эта кнопка пропадает и появляется когда ставишь 4 или 17 при разрешении работы с карты или USB. И вроде на F31i.

Но точно перепроверяли :))

Прошу прощения, что сразу не ответил на Ваше сообщение, но нужно было самому все перепроверить. При большой загрузке станков к ним не всегда можно просто так подойти и что-то сделать. Действительно, это работает: на тех станках, где не было виртуальных кнопок "Все вх/вых", стояло "9", а не "4" или "17". Поменял на "4" - и волшебство случилось - кнопка появилась! "Осанна Всевышнему" и Вам, конечно! Сняли очередную головную боль.

Считаю вопрос закрытым. Проверено на станках с 0i-F и 31i-A.

Надеюсь, и остальным уважаемым комментаторам этот фокус пригодится...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.09.2023 в 13:41, sergli08 сказал:

Прежде, чем решиться обеспокоить кого-либо своими проблемами, перелопатил доступную мне литературу. Но про вывод/запрет окна ALL I/O пока ничего не нашел.

 

23 часа назад, sergli08 сказал:

Действительно, это работает: на тех станках, где не было виртуальных кнопок "Все вх/вых", стояло "9", а не "4" или "17". Поменял на "4" - и волшебство случилось - кнопка появилась! "Осанна Всевышнему" и Вам, конечно! Сняли очередную головную боль.

Считаю вопрос закрытым. Проверено на станках с 0i-F и 31i-A.

Надеюсь, и остальным уважаемым комментаторам этот фокус пригодится...

Если бы вы следовали руководству по эксплуатации B-64604RU или B-64484RU п.8.7.1 "Окно вывода всех данных", то никакого волшебства и фокусов не понадобилось бы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, Александр1979 сказал:

 

Если бы вы следовали руководству по эксплуатации B-64604RU или B-64484RU п.8.7.1 "Окно вывода всех данных", то никакого волшебства и фокусов не понадобилось бы.

Совершенно с Вами согласен, как правило, на такие "мелочи" не обращаешь внимания, тем более, что до этого выставлял везде "4". Но наши умельцы-наладчики, подключив свой ноут, поставили там "9", а назад не вернули. Возможно, мой негативный опыт кому-то поможет. Причем списывался с людьми, которые кучу постов на эту тему выпустили, и они тоже не в курсе (после этого я открыл эту тему на форуме), и у них тоже в голове сидит, что там стоит "4". Отписавшись автору постов, сообщил ему, что если бы я буквально следовал инструкции, то никаких проблем бы не возникло. О чем сейчас и речь.

Думаю, что не все, кто делает бэкапы, знают об этом фокусе.

Еще раз спасибо всем, кто участвовал в данной теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
    • mamomot
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
    • gudstartup
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду 
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет 
    • gudstartup
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
    • gudstartup
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
×
×
  • Создать...