Удаление пароля изготовителя закладывается в PLC станкостроителем. Если он не предусмотрел изменение времени выхода , то остаётся только исследовать PLC на предмет поиска этого таймера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Andrey_kzn сказал:

то остаётся только исследовать PLC на предмет поиска этого таймера.

Долго же искать придется к тому же если уровень доступа пользователя не соответствующий так он даже архив создать не сможет не говоря уже об изменении параметров которые станкостроитель решил защитить. Сомнительно что таймер который используется для отчета открыт для изменения значения скорее всего используется какая то функция и таймер назначается внутри нее а пользователь к этому таймеру не имеет доступа. Так например сделано на итальянских токарных автоматах DMG там без сервисного пароля генерируемого внутри PLC вы даже счетчик техобслуживания не сбросите и никакой sunrise не поможет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.08.2023 в 19:41, Andrey_kzn сказал:

Удаление пароля изготовителя закладывается в PLC станкостроителем. Если он не предусмотрел изменение времени выхода , то остаётся только исследовать PLC на предмет поиска этого таймера.

В этом деле новичок. Есть опыт работы с Siemens S7, TiaPortal. Не подскажите, как подключиться в PLC Sinumerik? Софт, адаптеры

Или это делается с панели HMI?

12.08.2023 в 22:37, gudstartup сказал:

Долго же искать придется к тому же если уровень доступа пользователя не соответствующий так он даже архив создать не сможет не говоря уже об изменении параметров которые станкостроитель решил защитить. Сомнительно что таймер который используется для отчета открыт для изменения значения скорее всего используется какая то функция и таймер назначается внутри нее а пользователь к этому таймеру не имеет доступа. Так например сделано на итальянских токарных автоматах DMG там без сервисного пароля генерируемого внутри PLC вы даже счетчик техобслуживания не сбросите и никакой sunrise не поможет!

Странность в том, что станки от одного производителя, Hamuel. А время автовыхода пароля разное. Где то 10 минут, а где-то несколько часов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Anton P Нужен addon для Sinumerik 810-840 берется из соответствующего тулбокса.

Если HMI на Windows тогда можно ступню прямо на PCU установить соединение с NCU уже имеется иначе нужен usb MPI адаптер и ноут или Simatic FieldPG.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Anton P сказал:

В этом деле новичок. Есть опыт работы с Siemens S7, TiaPortal. Не подскажите, как подключиться в PLC Sinumerik? Софт, адаптеры

Если вы работали с S7, а также с порталом, то должны представлять последствия неквалифицированного вмешательства в работу PLC. Софт - общеизвестный.   Сброс и ввод пароля по событию (например срабатывание таймера) а также много других функций реализуются через FB4 - так называемые PI-сервисы.  Меня интересует, как PLC узнаёт от от ЧПУ текущий уровень доступа. Не поворот ключа на клавиатуре, а именно какой пароль был введён : изготовитель, сервис или пользователь. Кто знает - поделитесь пожалуйста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Andrey_kzn сказал:

Меня интересует, как PLC узнаёт от от ЧПУ текущий уровень доступа

Через блок FB2 читают переменную accesslevel. Есть у меня один проектик, где это таким образом реализовано

access.jpg

FB2.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...