Перейти к публикации

Sinumerik 840Dsl машинные данные не изм.


Сергей Кочев

Рекомендованные сообщения

Добрый день

Столкнулся впервые с такой проблемой, на других станках делал изменения машинных данных проблем не было.

На фрезерном центре DBC110 Doosan необходимо было поменять параметры в машинных данных

MD36120       MA_POS_LIMIT_MINUS2                         было 486 мм      --->  поменял на 470 мм                                                                   Доступ: Изготовитель

СОхранил, перезагружаю и вот чудо значение возвратилось исходное. Странно уже голову сломал. 

Что может быть подскажите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:

MD36120       MA_POS_LIMIT_MINUS2                         было 486 мм      --->  поменял на 470 мм                                                                   Доступ: Изготовитель

 

16 минут назад, lem_on сказал:

В вашем повествовании не вижу фразы "ввел пароль Санрайз" 

Уровень доступа соответствует.

@Сергей Кочев Есть такие станкостроители помешанные на безопасности (если изменить значение аварийного концевика неминуемо произойдет столкновение!!!) так вот в их plc или макропрограммах используются процедуры инициализации и после включения все критически важные параметры возвращаются в свое прежнее значение.

Нужно поискать эти значения в данных plc или каких то других переменных и изменить их там а возможно у станкостроителя предусмотрено сервисное меню активируемое каким-нибудь кодовым словом при этом уровень доступа cnc для него не важен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Нужно поискать эти значения в данных plc или каких то других переменных и изменить их там

В таком случае скорее всего в одном из параметров MD 14514 USER_DATA_FLOAT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ДОбрый день

Все блоки облазил, ничего не нашёл похожего, да же зацепиться не за что.

Может на время фрезеровки спец. детали (негабарит) в PLC программе  вообще заблочить остановку по CAMу? потом снять блокировку. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А параметр MD36100 POS_LIMIT_MINUS изменить можно? Может их вместе надо менять

P.S А в GUD  смотрели? Особенно GUD8

Изменено пользователем andref
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

UGUD.DEFPMAC.DEFPGUD.DEFMMAC.DEFMGUD.DEFGUD5.DEFПересмотрел все Гуды, всё обыскал, не могу найти зацепку. Может уровня моего не хватает.

SWCAM_CONF.SPF По ходу нашёл, где прописаны CAM конечники, только как внести изменения на MINUSусовые значения. АХ2?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.