Перейти к публикации

Не работает подготовка инструмента в программе.


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. Имеется станок Hartford  hcmc 1682. В программе прописывается M6 Tn;

Tn²; 

Интсрумент меняет, но на подготовке инструмента выдаёт ошибку. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
3 часа назад, Pervux сказал:

но на подготовке инструмента выдаёт ошибку

какую ошибку?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, Pervux сказал:

ps0310 file not found 

для выполнения команды подготовки Т назначен Макрос для выполнения. Программа, как правило O9xxxx

Так вот эта программа в памяти не найдена.

Либо ее удалили, либо переместили в ту папку где по умолчанию не ищет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так вот эта программа в памяти не найдена.

Судя по ошибке- похоже на то. Но как тогда работает совместно с М6? Вам встречались станки, где Т-код обращается к подпрограмме?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

для выполнения команды подготовки Т назначен Макрос для выполнения. Программа, как правило O9xxxx

Так вот эта программа в памяти не найдена.

Либо ее удалили, либо переместили в ту папку где по умолчанию не ищет

Понял. Завтра буду шуршать по макросам. Спасибо;) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Клиент сказал:

Вам встречались станки, где Т-код обращается к подпрограмме?

да

Снимок экрана от 2023-06-29 21-10-54.png

O9000(NEXT TOOL CALL)
(FOR 2POT U /1POT W) 
N10#3003=1(SINGLE BLOCK NOT ENABLE)
N20#1=#1032AND511(SPINDLE TOOL NO.READ)
N21(#580 W DUMY TOOL NO.)
N22(#581 W HEAD TOOL NO.)
N23(#582 W FINAL TOOL NO.) 
N24(#583 W HEAD TLNC NO.)
N25(#584 W FINAL TLNC NO.) 
N26(#585 U DUMY TOOL NO.)
N27(#586 U HEAD TOOL NO.)
N28(#587 U FINAL TOOL NO.) 
N29(#588 U HEAD TLNC NO.)
N30(#589 U FINAL TLNC NO.) 
N31(#590=1 U CALL TOOL=OUT TOOL) 
N32(#590=0 U CALL TOOL=IN TOOL)
N33(#1036=1 U CLAMP TOOL=OUT TOOL) 
N34(#1036=0 U CLAMP TOOL=IN TOOL)
N40(#591=1 U IN-OUT CHANGE FLAG) 
N41(#592=1 U OUT-IN CHANGE FLAG) 
 
G04(BUFF)
N50IF[#591EQ0]GOT052(NOT CHANGE FLAG)
N51IF[#591EQ1]GOT060(U IN-OUT CHANGE FLAG DUMY CALL) 
N52IF[#592EQ0]GOT0200(NOT CHANGE FLAG) 
N53IF[#592EQ1]GOT060(U OUT-IN CHANGE FLAG DUMY CALL) 
G04(BUFF)
N60T#585(U DUMY TOOL CALL) 
N61GOTO940 
(POT CHANGE FLAG DUMY CALL END)
 
N200IF[#149LT#581]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N210IF[#149GT#582]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N220GOTO250(T CALL TOOL = W TOOL)
 
N230IF[#149LT#583]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N240IF[#149GT#584]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N250GOTO330(T CALL TOOL = W TOOL)
 
N260IF[#149LT#586]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N270IF[#149GT#587]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N280GOTO310(T CALL TOOL = U TOOL)
 
N290IF[#149LT#588]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N300IF[#149GT#589]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N310GOTO650(T CALL TOOL = U TOOL)
 
N320#3000=500(TOOL NO.ALARM) 
 
N330IF[#1LT#581]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N340IF[#1GT#582]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N350GOTO390(CLAMP TOOL = W TOOL) 
 
N360IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N370IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N380GOTO550(CLAMP TOOL = U TOOL) 
 
N390T#149(W OR U TOOL CALL)
N400GOTO940(T CODE FIN.) 
 
N550T#585(U DUMY TOOL CALL)
N560GOTO940(U DUMY TOOL CALL FIN.) 
 
N650IF[#1LT#581]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N660IF[#1GT#582]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N670GOTO710(CLAMP TOOL=W TOOL) 
 
N680IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
N690IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK) 
 
N691IF[#149EQ#1]GOTO693(U CALL TOOL EQ U CLAMP TOOL) 
N692IF[#149NE#1]GOTO695(U CALL TOOL NE U CLAMP TOOL) 
G04(BUFF)
N693IF[#590EQ#1036]GOTO880(IN/IN OUT/OUT - T SKIP FIN) 
N694IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
G04(BUFF)
N695IF[#590EQ#1036]GOTO880 
N696IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
 
N700GOTO880(U TOOL NO.)
 
N710T#580(W DUMY TOOL CALL)
N720GOTO940(W DUMY TOOL CALL FIN.) 
 
N880T#149(W OR U TOOL CALL)
N890GOTO940(T CODE FIN.) 
 
N940#3003=0(SINGLE BLOCK ENABLE) 
M99(RETURN TO MAIN PROGRAM)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То что Т-код будет выполняться программой, устанавливается в параметре 6001#5 TCS

А вот где задается номер этого макроса, найти не могу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

То что Т-код будет выполняться программой, устанавливается в параметре 6001#5 TCS

А вот где задается номер этого макроса, найти не могу

Номер нигде не задаётся, вызывается O9000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Александр1979 сказал:

Номер нигде не задаётся, вызывается O9000

а где об этом сказано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, Александр1979 сказал:

Номер нигде не задаётся, вызывается O9000

а где об этом сказано?

lightshot_1688070942.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за помощь. Оказалось достаточно было поменять значение параметра 6001TCS с 1 на 0. То есть отключить вызов макроса при команде "Т".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
    • Guhl
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход. 
    • gudstartup
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?  
    • Guhl
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
    • gudstartup
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело  
    • Guhl
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
    • gudstartup
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
    • Guhl
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются 
    • gudstartup
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
    • Guhl
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
×
×
  • Создать...