Перейти к публикации

Проблема с М-кодом зажима гидропатрона


Рекомендованные сообщения

Добрый день! Привезли нового китайца: токарный центр с приводным инструментом DMTG DT-40H на Fanuc 0i-TF, выявилась неприятная проблема: не срабатывают М-коды зажима гидропатрона (М10 и М67 в данном случае). Поставщик и китайцы морозятся и плетут что-то про процедуры безопасности. Открыта дверь или закрыта нет разницы. С педали при открытой двери все работает в JOG и HANDLE. Датчики зажима/разжима срабатывают штатно. Проблема, скорее всего, где-то в логике: приходило несколько наладчиков, ковыряли ladder, но никто не может понять почему стоит запрет на зажим и как его снять. Кто с таким сталкивался, помогите, пожалуйста! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
Александр1979
4 часа назад, Kindmann сказал:

не срабатывают М-коды зажима гидропатрона (М10 и М67 в данном случае)

Пришлите программу PMC со станка.

В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)

https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Александр1979 сказал:

Пришлите программу PMC со станка.

В видео показано как программу PMC записать на USB (выполнить то, что показано до 2:05)

https://www.youtube.com/watch?v=2lTA9Sh8YOw

Вот ссылка на PMC https://disk.yandex.ru/d/jbGV8QjQUVKWAw

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
49 минут назад, Kindmann сказал:

Вот ссылка на PMC https://disk.yandex.ru/d/jbGV8QjQUVKWAw

 

У вас переключатель CHUCK  IN/OUT должен быть  на панели управления.

Для подтверждения переключения нужно выполнить код M69, если KEEP RELAY K61.4=1

M31 - код для отмены блокировки патрона и шпинделя

M32 - код для блокировки патрона и шпинделя

M10 и M11 - зажим и разжим патрона

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Kindmann сказал:

Поставщик и китайцы морозятся и плетут что-то про процедуры безопасности.

Как договор составляли, то и получили. Раздел "документация" в настоящее время очень актуален.

С китаезами ухо востро надо держать, плюс, наши прокладки требуют тщательной проверке. Сэкономишь - поимеешь проблемы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Александр1979 сказал:

У вас переключатель CHUCK  IN/OUT должен быть  на панели управления.

Для подтверждения переключения нужно выполнить код M69, если KEEP RELAY K61.4=1

M31 - код для отмены блокировки патрона и шпинделя

M32 - код для блокировки патрона и шпинделя

M10 и M11 - зажим и разжим патрона

Нам надо обработать большую партию достаточно простых деталей со временем цикла меньше минуты, хотели настроить работу станка по циклу с барпуллером. С переключателем CHUCK  IN/OUT через М11 и М00 вроде бы получается, но есть опасение, что оператор где-то налюбится при таком частом переключении и что-то пойдет не так. М31 и М32, похоже, не меняют ничего особенного. К61.4 только опрашивается, что там стоит 1 или еще что-то мы не видим. М69 в MDI не срабатывает, как мы понимаем, у переключателя CHUCK  IN/OUT более высокий приоритет. 

13 часов назад, Anat2015 сказал:

Как договор составляли, то и получили. Раздел "документация" в настоящее время очень актуален.

С китаезами ухо востро надо держать, плюс, наши прокладки требуют тщательной проверке. Сэкономишь - поимеешь проблемы.

Поставщик и завод имели неплохую репутацию по нашему субъективному исследованию. Документация теоретически есть, но не в полном объеме и часть (многотомник Fanuc) на китайском языке. И это не тот язык, что я в школе учил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Kindmann сказал:

часть (многотомник Fanuc) на китайском языке

Документация Фанука стандартная, скорее всего большинство найдёте просто в Сети на английском. Но Вашей проблеме это не поможет :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
2 часа назад, Kindmann сказал:

С переключателем CHUCK  IN/OUT через М11 и М00 вроде бы получается, но есть опасение, что оператор где-то налюбится при таком частом переключении и что-то пойдет не так.

Зачем вам нужно частое переключение? Этим переключателем вы выбираете направление движения кулачков при зажиме - внутрь или наружу. Далее зажим/разжим педалью или кодами M10/M11.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Александр1979 сказал:

Зачем вам нужно частое переключение? Этим переключателем вы выбираете направление движения кулачков при зажиме - внутрь или наружу. Далее зажим/разжим педалью или кодами M10/M11.

Шапками и прочими предметами прошу не кидаться (буквально первая программа, которую я пишу "со стойки"), вроде выходит рабочий цикл для барпуллера должен быть такой:

 

N168 (BARP moves in the battery);
N170 T0909 (change to barpuller);
N172 M11 (CHUCK unlocked);
N174 M00 (program stop, operator swiches to ID, press START button);
N176 G0 X200.0 Z200.0 (BARP RM tо safe routine point);
N178 X0.0 Z78.0(BARP RM  the second safe routine point);
N180 G98 (Feed per min);
N182 G01 X0.0 z10.0 F300 (BARP moves slow towards the stock);
N184 G01 X0.0 z75.0 F300 (BARP pulles the stock);
N186 M11  (CHUCK quasi-locked);
N188 M00 (program stop, operator swiches to OD, press START button);

 

Барпуллер на неодимовых магнитах самопальный, как будет работать  в реальности узнаем в понедельник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем, кому интересно, решили таким образом: датчики состояния гидропатрона стояли только на гидрораспределителе, на сам шток датчики не были установлены, хоть там и есть посадочные места. В одно из них поставили датчик индуктивности, в стойку закинули соединенную с ним релешку, которая при выдвижении штока принудительно коммутирует/разрывает разъемы на переключателе CHUCK  IN/OUT. Теперь закрытие/открытие через M11 без М00. Позже приедут спецы и перепишут PMC под наши задачи, а пока так.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...