Перейти к публикации

Biglia 750Y станок отключается. Fanuc 32i B


Немой

Рекомендованные сообщения

Может кто поможет.

Станок биглиа 750у фанук 32и. Выключается через какое-то время, как будто кто-то нажал грибок. Оишбок, кроме ех1007 machine off, нет. Бывает можно повторно его включить, а бывает нет. Может завершить программу и выключится.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
34 минуты назад, boomeeeer сказал:

Они перемыкаются и сверху и сверху вниз, но во втором ряду

Не разобрался. Побоялся туда лезть, немного не совпадает по схеме, маркировка провода и что надо перемкнуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Soprin сказал:

Чёт ни так подключено

IMG_20230407_100033.jpg

Не разбирается в этом электрик, что на схеме и что там.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Немой сказал:

Не разбирается в этом электрик

И это только первая проверка.

Так можно сжечь станок стоимостью 20 лямов

Лучше вызывайте сервисника.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

И это только первая проверка.

Так можно сжечь станок стоимостью 20 лямов

Лучше вызывайте сервисника.

Да хз где их взять, уже неделю, ищем конторы. На следующей неделе возможно приедут, жду. Особо тоже не охота лезть в электронику.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Немой сказал:

Не разбирается в этом электрик, что на схеме и что там.

Где то ещё 10 потерялся у вас, там сверху две 9 идут в гнездо и на выходе снизу должно быть две 10. 934 на первый ряд. За 10 невидно что во втором ряду, 263 должен быть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Soprin сказал:

Где то ещё 10 потерялся у вас, там сверху две 9 идут в гнездо и на выходе снизу должно быть две 10. 934 на первый ряд. За 10 невидно что во втором ряду, 263 должен быть

За 2.5 года исчезнуть не мог же. Вроде всё так подключено. Наверное электрик может только автомат домашний подключить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Немой А что вы, ребятушки, будете делать, когда чуть посложнее проблема вылезет? Тут то - проще некуда. У вас электрик должен уметь не только автоматы бытовые подключать, да лампочки менять...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Реле безопасности бывает сами по себе без условий для отключения подсирают

Менял уже 2 штуки на разных станках

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Anat2015 сказал:

У вас электрик должен уметь не только автоматы бытовые подключать, да лампочки менять...

Работа и забота электрика заканчивается подключением кабеля питания к вводным клеммам станка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не каждый может себе позволить держать сервисника для одного-двух станков.  Более-менее грамотный электрик вполне может производить простые операции на уровне проверки аварийной цепи. Бывает, что приглашенные "специалисты" в трех фазах путаются, так что, терминология тут относительна.

Толковый электрик полезнее бестолкового наладчика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Tad сказал:

Работа и забота электрика заканчивается подключением кабеля питания к вводным клеммам станка.

это еще хорошо если так. Бывает просто концы подведут и подключай сам. А тут ведь нужны наконечники, пресс для их оконцовки

 

4 часа назад, Anat2015 сказал:

Более-менее грамотный электрик вполне может производить простые операции на уровне проверки аварийной цепи.

я когда электриком в парке аттракционов работал, электрики у нас занимались всем в чем есть любое электричество. Включая ремонт электронных блоков

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

я когда электриком в парке аттракционов работал

Это как то с морской службой связано?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Anat2015 сказал:

Это как то с морской службой связано?

это была моя первая работа после увольнения в запас.

Сервис-инженер это седьмая моя работа

Снимок экрана от 2023-04-07 21-29-15.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Немой сказал:

За 2.5 года исчезнуть не мог же. Вроде всё так подключено. Наверное электрик может только автомат домашний подключить.

Да вроде станки одинаковые, только без Y. Но схемы по электрике одни и теже.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
06.04.2023 в 17:54, Viktor2004 сказал:

Интернет медленный, видео пока скачивается

Я бы на вашем месте для локализации неисправности поставил бы на KA400 три перемычки

13---14;   23---24;    33---34

станок будет включаться сразу после включения рубильника

И наблюдать будет ли отключаться или нет

 

Снимок экрана от 2023-04-06 21-50-27.png

Снимок экрана от 2023-04-06 21-57-18.png

SB5 есть на схеме, можете подсказать что это?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
07.04.2023 в 16:17, Anat2015 сказал:

Не каждый может себе позволить держать сервисника для одного-двух станков.

Зато может вызвать из конторы где они есть  и дать заработать,

а мы здесь экономим деньги хозяев станка, и лишаем работы коллег.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Зато может вызвать из конторы где они есть  и дать заработать,

а мы здесь экономим деньги хозяев станка.

Да экономия не причём, ошибка плавающая, вызвали, ковыряется, пытается понять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
×
×
  • Создать...