Перейти к публикации

После замену усилителя вибрация сервопривода FANUC


Billybonns

Рекомендованные сообщения

После замены усилителя сервопривода Fanuc A06B-6093-H114 идет сильная вибрация по всему станку. Ставлю с другого такой же - работает. Никаких вибраций нет. Как лечить??

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
16 минут назад, gudstartup сказал:

Поэтому я и думаю что может быть даже с имеющимися параметрами его надо заново инициализировать иначе придется поверить  в то что автору продали неисправный привод под видом нового!

Может у фанука как и у сименса. Недавно подключал 4-ось на 828-й сименс. Сначла прислали неправильный привод, который не стыковался с текущей конфигурацией приводов на станке. Потом прислали правильный, но он тоже не сразу начал работать, хотя определение привода по шине драйв-клик вроде как должно проходить автоматически. Но не всё было так радужно. Каждый раз, когда я на шину цеплял новый привод, приходилось в настройках конфигурации шины станка всё сбрасывать к заводским настройкам, только после этого всё начинало работать корректно. Может и у фанука также, сначала надо обнулить всю конфигурацию шины fssb до заводских настроек, а потом он после перезагрузки автоматически определит конфиг и тогда уже перезальёт параметры

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@boomeeeer C ai у меня никаких проблем не возникало поставил новый и в работу а вот с b я практически не сталкивался поэтому интересно с чем сталкивались и как решали проблемы более опытные товарищи именно с b серией! 

Будем ждать новостей от автора темы я смотрю он с час назад сюда заходил но ничего нового по теме нам не сообщил наверное отдыхает!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок фрезерный центр Kitamura HX310 после снятия батареек на полтара часа пропали 2 привода бетта совсем один на смену палет ивывод их на смену а второй на руку смены инструментов, прописывал в PMM параметрах, поясню альфа это ведущие привода по осям со своей независимой вшитой пзу, а бета это ведомые типо контроллеров ( принцип работы на их базе) всё данные грузит сам если в течение 30-50 мин то взаимозаменяемые вообще без всего, а больше считают машинные параметры: направление, растояние повороты это прописывается по станок уже в зависимости от назначения и растояния, а задержки. Паузы последовательности и. т. д сам настраивает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, gudstartup сказал:

именно с b серией!

ну, те, которые с fssb, с ними как с альфой, никакой разницы.

Непонятно только почему разъемы не унифицировали, с переходниками приходится колхозить.

А те которые с IO LINK, туда прописывал параметры. Либо с файла, если они были сохранены, либо с бумажки вручную

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

ну, те, которые с fssb, с ними как с альфой, никакой разницы.

Тогда непонятно почему у автора темы новый привод отказывается функционировать, если с параметрами все в порядке!:sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

Тогда непонятно почему у автора

значит привод у него глючит

Либо плату управления в свой привод он вставил от другого привода. Они хоть и одинаковые по виду, внутри несмываемые данные могут быть прописаны для другой силовой части

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

значит привод у него глючит

Значит сейчас опасно покупать раритетные вещи под видом нового могут б\у толкнуть только наклейки переклеят.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

могут б\у толкнуть

Я уже в прошлом году с этим столкнулся. Правда не с фануковским приводом, а с другим частотным приводом. Внутри колхоз, все неаккуратно перепаяно и функционал не соответствует наклейке. А деньги взяли за новый

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Soprin сказал:

может поможет

так ведь с параметрами и таким же блоком у него все нормально.

Может конечно реально блок другой, просто табличка переклеена

Можно прочитать электронный шильдик из внутренней памяти блока

SYSTEM ---> SYSTEM ---> SERVO INFO

там данные и мотора и блоки. И тип и серийный номер

Если слева стоит звездочки, значит записанное данное не соответствует реальному

Что бы посмотреть какое реальное, надо установить параметр 13112#0 IDW = 1

Тогда в меню SYSTEM ---> SYSTEM ---> SERVO INFO после нажатия <OPRT> там появятся кнопки

READ ID и SET ID

После нажатия READ ID внизу в строке появится считанное с блока или двигателя реальное значение.

После нажатия SET ID это считанное данное запишется в соответствующую строку таблицы SERVO INFO

заменив собой старое значение

Доступно считывание только с тех устройств, в которых есть "электронный бирки"

 

Снимок экрана от 2023-04-09 16-49-49.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Доступно считывание только с тех устройств, в которых есть "электронный бирки"

Очень сомневаюсь что у такого древнего SVU A06B-6093-H114 B-серии есть подобная фича.

1 час назад, Soprin сказал:

Там есть автоматическая настройка, может поможет

Куды его подключить в 18iPA?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Rystteam сказал:

Модель привода напиши, поле 18.00 скину manual на него 

А автор уже в начале темы его написал A06B-6093-H114 и мануала для него отдельно нет только на всю B серию да и то не все части B-65235,

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Очень сомневаюсь что у такого древнего SVU A06B-6093-H114 B-серии есть подобная фича.

Куды его подключить в 18iPA?

Через сеть. Я 18i-TB и МВ подключал все работало. Он там частоты настраивает, графики рисует, потом самому можно донастраивать. Зависит от ПО. 2004 года станок подключал.

Изменено пользователем Soprin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Soprin сказал:

Я 18i-TB и МВ подключал все работало.

А это не 18i MB TB а 18iPA разницу знаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Soprin сказал:

Нет

На Main PCB у него нет embedded ethernet только опционально плата вставляемая в заднюю панель

CPU for CNC control
Power supply
2--axis to 8--axis control
Spindle control
LCD/MDI
I/O link
PMC--RB5/RB6
Analog output/high--speed DI
RS--232C x 2
Memory card interface
image.png

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.  
    • Snake 60
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ  
    • gudstartup
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
×
×
  • Создать...