Устанавливаю комплекты Simodrive 611 (платы 6SN1118-1NH01-...) на фрезерный станок. Управление импульсными сигналами, ОС по энкодерам син/кос. Почитал мануалы, скачал Simocom U. Подключил на столе. В целом все понятно, вопросов по параметризации приводов нет, двигатели работают нормально. Осталась пара вопросов. 

 

1. Так и не понял, как организовать экстренное торможение двигателями при пропадании сигнала разрешения. Сигнал Естоп по ТБ должен быть заведен и в чпу и в привод. Если кнопкой аппаратно разрывать сигнал разрешения привода, он останавливается выбегом. У меня хоть и двигатели с тормозами, но хотелось бы сделать совсем по-правильному. 

 

 2. Не понял, может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя. Нашел параметр, при достижении температуры выводить предупреждение. Настроил его на выход. Вроде бы все хорошо, но по истечении таймаута (240с макс), привод вываливается в ошибку по перегреву. Такой вариант не прокатил  ). 

 

Изменено пользователем Alex_anders
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
9 часов назад, Alex_anders сказал:

может ли этот привод управлять вентилятором шпиндельного двигателя.

У меня станок EAGLE-100  с 802D и 611 - вентилятор мотора шп подключен напрямую в сеть через автомат - автомат вышибло а я и не знал -при осмотре заметил.

Вот такие станкостроители.

Как- бы из Англии но приизводство в Китае(как обычно)

..............

Кстати м на фануке вентилятор напрямую. так что это ваши фантазии.

.........

Я сам как-то при модернизации подключал вентилятор через пускатель при включении гидравлики, но наверно это неправильно - мотор не обдувается после работы.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, andrey2147 сказал:

при модернизации подключал вентилятор через пускатель при включении гидравлики, но наверно это неправильно - мотор не обдувается после работы.

Ну на токарном настоящем немце 1984г Index GE-42 именно так и сделано

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, andref сказал:

настоящем немце 1984г

Экономия тока., я так и думал лет 15 назад, когда в тайне от разработчика (с соседнего стола) переделал схему.

43 минуты назад, andrey2147 сказал:

подключал вентилятор

У меня есть CTX-400 от DMG, у них вентиляторы дули в электрошкаф, я переделал на выдув, так маленькие детальки за станком ингода сдувают, сетки пластиковые выдавливает, зачем   такая мощь?

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

вентиляторы дули в электрошкаф, я переделал на выдув

Вопрос интересный, причина? Когда дует в шкаф - через фильтр, грязь остается на фильтре. когда выдувает - засасывает через щели мимо фильтра грязь.

Тянет, конечно, чуть лучше при варианте выдува, но минус - больше грязи. Мы переделывать не стали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, Anat2015 сказал:

засасывает через щели мимо фильтра грязь.

 

Если у вас есть CTХ

1 то на щелях резинки, 

2 там три огромные решётки - две на поступление воздуха я оставил,

когда вентилятор дул внутрь - он дул на пускатели - сколь синтепон не меняй

всё равно воздух маслянный - всё в грязи.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас CTX: 310-е и 510-е. Участок новый и чистый, в шкафу очень чисто. Видно у вас экология наружная сильно хуже, тогда понятно. Вот где у нас грязно - так это на автоматном участке, там просто пройдешь по территории, на выходе морда лица уже маслом блестит. :smile:

По теме - у нас на Spinner приводы 611D, вентилятор включен мимо приводов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

Кстати м на фануке вентилятор напрямую. так что это ваши фантазии.

 

43 минуты назад, Anat2015 сказал:

По теме - у нас на Spinner приводы 611D, вентилятор включен мимо приводов.

По моим наблюдениям процент времени простоя станка во включенном состоянии весьма высок. Все это время работает вентилятор. Сталкивался уже с такой проблемой: ухудшение охлаждения двигателя ввиду зарастания каналов пылью (особенно если с сож). Что мешает настроить включение охлаждения при превышении температуры на 5-10 градусов выше окружающей? Придется сделать это через ЧПУ. У Симодрайва можно настроить аналоговый выход температуры. Хотелось, конечно, сделать это напрямую через Симодрайв.

 

А по первому вопросу, насчет экстренного торможения Симодрайвов без выбега, кто- нибудь сталкивался?

Изменено пользователем Alex_anders
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Alex_anders сказал:

По моим наблюдениям процент времени простоя станка во включенном состоянии весьма высок

Это вопрос организации производства. Касательно зарастания каналов: в шпиндельных двигателях на станках DMG прямо указано, что вентилятор можно включать как в одну, так и в другую сторону, в зависимости, видимо, откуда меньше грязи сосется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте, кто-нибудь приходилось прописывать параметры нового двигателя в привод Simodrive611? Есть ли возможность автоопределение параметров нового двигателя? Может есть мануал на эту тему?

Двигатель асинхронный после перемотки гудит при вращении + повышенные токи от 5-20% на холостом ходу. Привод и измерительная система исправна, сам двигатель тоже (если его подключить отдельно к частотнику)

Мысль возникла, что после перемотки могли измениться параметры обмоток и двигатель неадекватно реагирует на управление от привода.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Евгений_А сказал:

Есть ли возможность автоопределение параметров нового двигателя?

Похоже вам надо программку SimoComU. Не помню было ль там автоопределение но настройка там есть.

Как я понял, сам двигатель не изменился? его только перемотали?

 

 

если вручную то можно попробовать уменьшить коэффициенты усиления контура скорости и тока 
параметры 1407 - усилен по скорости, 1409 - интегральная сост.
1120 - усилен по току,  1121 - интегральная по току.

если я правильно помню!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, MaxM1970 сказал:

Похоже вам надо программку SimoComU.

Это только для Simodrive 611U и подходит но не для D там только IBN Tools

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Евгений_А сказал:

Двигатель асинхронный

Двигатель точно асинхронный? Шильдик можете выложить? Это шпиндельный мотор?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Двигатель марки 1FE1116-6LS01-1CE0 противошпиндель, станочек MF_Twin65. В документации на станок написано synchron-motor :confused_1:

image.png

 

Подал постоянку 12В, чтобы проверить будет ли "вставать" на полюс - нет ведет себя как асинхроник. В своих справочниках я такого не нашел (описаны только 1FE1116-6WR...) По актам выполненных работ значится, как Baumuller DKE 112 L66 12кВт. Перематывал Тольяттинский "Кернел"

 

В параметрах ось спараметрирована, как асинхронная "ARM" угла коммутации в параметрах нет (сперва думал на него).

image.png

Вот есть же процедура автоматического поиска угла коммутации (MD 1017). Неужели нет такой же функции автопоиска параметров двигателя, этож на любом частотнике есть:g:

 

SimoComU не подключить к сожалению(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Евгений_А сказал:

Перематывал Тольяттинский "Кернел"

О, известные в нашем городе бракоделы, могли и накосячить

 

3 часа назад, Евгений_А сказал:

В документации на станок написано synchron-motor

Судя по мануалам, он всё же синхронный, соответственно без выставления угла коммутации работать он не будет

 

Прикладываю документацию. Процедура описана на страницах 37-39

Configuration Manual, Synchronous Built-in Motors 1FE1 - Siemens ....pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

4 часа назад, boomeeeer сказал:

Прикладываю документацию

Так у него нет 1017.Вероятно голова 810D.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, andrey2147 сказал:

Так у него нет 1017.Вероятно голова 810D.

А Вы уверены, что фото экрана выше, сделано с введённым паролем изготовителя?

@Евгений_А Если параметра 1017 не найдётся, может по старинке угол коммутации настроить - совместить 0-метку энкодера с противоЭДС фазы U, с помощью осциллографа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, boomeeeer сказал:

А Вы уверены,

Я уверен в том что на 810D этой байды нету.

И пароль не  влияет на отображение, влияют режимы отображения.

@Евгений_А Такой "специалист" что не в курсе про тип головы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо для асинхронных двигателей (ARM) такой "сокращенный" набор параметров :g:

Вот пример 810D Spinner TC-65. Ось шпинделя. 

image.png

 

Угла коммутации тож нет...

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, boomeeeer сказал:

Если параметра 1017 не найдётся, может по старинке угол коммутации настроить - совместить 0-метку энкодера с противоЭДС фазы U, с помощью осциллографа?

@Евгений_А  Вы для начала это сделайте, как вам посоветовали, может и достаточно будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...