Перейти к публикации

Manual Guide


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте уважаемые коллеги

Подскажите почему не запускается Manual Guide на 31i-B

Лицензия стоит, при начальной загрузке видно что он загружается.

А найти его в системе не могу. Ни на кнопке PROG ни на любой другой.

 

IMG_20230117_155459_721.jpg.8eb32d4737b13bff5ba4d51a9151bff8.jpg

CNCIDNUM(1).TXT CNC-PARA.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Viktor2004 Попробуйте активировать через кнопку

 

 

image.png

@Viktor2004 Ни GRAPH ни Custom конечно не работают и вы испытали все кнопки?

А виртуальной клавиатуры на вашем GUI 31iB не имеется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, gudstartup сказал:

Ни GRAPH ни Custom конечно не работают и вы испытали все кнопки?

А виртуальной клавиатуры на вашем GUI 31iB не имеется?

Все пробовал кнопки и комбинации. Виртуальной клавиатуры не видел

24 минуты назад, gudstartup сказал:

Попробуйте активировать через кнопку

Это не пробовал. Просто от этого станка я уже уехал, буду там когда энкодер на замену купят

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Виртуальной клавиатуры не видел

У вас обычный экран без тач?

Если есть тач то обычно сейчас делают панель оператора на экране и стандартную PC клавиатуру а как у вас?

Попробуйте через параметр который я указал должна появится кнопка в окне управления инструментом для переключения на экран MGI

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У вас обычный экран без тач?

Если есть тач то обычно сейчас делают панель оператора на экране и стандартную PC клавиатуру а как у вас?

Без тач. Обычную клавиатуру я к USB подключал, там тоже пробовал различные комбинации

 

Только что, gudstartup сказал:

Попробуйте через параметр который я указал должна появится кнопка в окне управления инструментом для переключения на экран MGI

попробую. Но почему через GRAP и PROG не получается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Но почему через GRAP и PROG не получается?

Сие никому не ведомо только станкостроителю (опция установлена оплачена и должна работать) .

Станок китаец?

Если уж и через кнопку не получится то что то тут не так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Станок китаец?

станок отечественный. Производства ООО "НЬЮТОН-ИТМ"

Они меня и наняли для запуска станка. У них своих специалистов нет

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Viktor2004 сказал:

станок отечественный. Производства ООО "НЬЮТОН-ИТМ"

Дааа...

А как они это объясняют... Это ошибки PMC и они явно не на кирилице

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20.01.2023 в 19:28, Viktor2004 сказал:

станок отечественный. Производства ООО "НЬЮТОН-ИТМ"

Они меня и наняли для запуска станка. У них своих специалистов нет

Виктор, посмотрите параметры клавишь, завтра буду на работе, могу точно подсказать. Есть параметр который отвечает, что происходит при нажатии custom, graph и т.п.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Golem Если вы имеете 3114

 

#5 IGR When the function key is pressed while the custom or graphic screen is being
displayed:
0: The screen is changed.
1: The screen is not changed.
#6 ICU When the function key is pressed while the custom screen is being displayed:
0: The screen is changed.
1: The screen is not changed

То у @Viktor2004 там 0

N03114Q1P00000000

а это значит что экран должен переключаться если конечно есть куда.

Тут что-то еще....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...
20.01.2023 в 17:51, Viktor2004 сказал:

Здравствуйте уважаемые коллеги

Подскажите почему не запускается Manual Guide на 31i-B

Лицензия стоит, при начальной загрузке видно что он загружается.

А найти его в системе не могу. Ни на кнопке PROG ни на любой другой.

 

IMG_20230117_155459_721.jpg.8eb32d4737b13bff5ba4d51a9151bff8.jpg

CNCIDNUM(1).TXT 3 \u041a\u0431 · 2 скачивания CNC-PARA.TXT 257 \u041a\u0431 · 1 скачивание

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста получилось у вас включить manual guide?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, deniska71 сказал:

получилось у вас включить manual guide?

Я туда больше не ездил. Они другую контору вызвали

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Я туда больше не ездил. Они другую контору вызвали

Я только что запустил. Надо было перезагрузить станок с полным обесточиванием и заново включить и всё заработало. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, deniska71 сказал:

Я только что запустил. Надо было перезагрузить станок с полным обесточиванием и заново включить и всё заработало. 

А что станок вообще не выключали главным рубильником c момента запуска?

Что-то не похоже так как при пусконаладке это делают многократно или вы фазы ему обрубили?:biggrin: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, deniska71 сказал:

Надо было перезагрузить станок

вот спасибо. А то нам станки вообще разобранные приходят. Собираем, подключаем неделями.

Но никто ни разу не додумался перезагрузить.

24 минуты назад, deniska71 сказал:

с полным обесточиванием

а чем неполное обесточивание ЧПУ отличается от полного?

Батарейки из ЧПУ вынимать надо?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

а чем неполное обесточивание ЧПУ отличается от полного?

Я когда чинил чистых японцев, там в инструкции было написано " выключить два раза",

вероятно не доверяют русским. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, gudstartup сказал:

А что станок вообще не выключали главным рубильником c момента запуска?

Что-то не похоже так как при пусконаладке это делают многократно или вы фазы ему обрубили?:biggrin: 

Нет. У нас круглосуточное производство.

19 часов назад, Viktor2004 сказал:

вот спасибо. А то нам станки вообще разобранные приходят. Собираем, подключаем неделями.

Но никто ни разу не додумался перезагрузить.

а чем неполное обесточивание ЧПУ отличается от полного?

Батарейки из ЧПУ вынимать надо?

Батарейки не надо винимать. Наладчик с кнопки на панели выключал, включал. Я выключил станок с электрошкафа, 10 секунд подождал и включил. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, deniska71 сказал:

Я выключил станок с электрошкафа, 10 секунд подождал и включил. 

А пусконаладчики десяткти раз в день это делают.

Вопрос был о том почему MGI не вызывается на экран хотя при запуске системы оно загружается, почитайте тему внимательнее!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...

Здравствуйте, подскажите, почему у меня в manual guide не отображаются проходной наружний,и расточной инструмент??хотя в данных инструмента все прописано, угол и т.д

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×
  • Создать...