Перейти к публикации

Сертификат станка


KAMALOV

Рекомендованные сообщения

Ребят привет всем, можете помочь, на производтсво привезли станок, до этого там переставляли стойку, вообщем слетел сертификат, еще и прошло очень много времени прежде чем ее запустили уже мы...можно ли как то сбросить ошибку PS5524? на форуме читал, время уже не переставить, так как месяц прошел... помимо этого при запуске после нескольких попыток загрузить бекапы станка, появилась ошибка manual guide language отсутсвует, можно ли это исправить? полный бекап есть https://drive.google.com/drive/folders/1psG3U4JsdZ29xULUCINQLTWf9YpqDwoZ?usp=sharing

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@KAMALOV 1. Сделайте полный бэкап ЧПУ то что есть у вас это отдельные файлы С-EXE, Manual Guide i, PMC и копия памяти.

 

17 часов назад, KAMALOV сказал:

до этого там переставляли стойку,

Меняли все ЧПУ или как?

Если меняли официалы Fanuc то такой ситуации не должно было возникнуть в принципе.

Как сделаете полный бэкап выложите его также на google disk.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выяснил что они переставляли стойку на другой станок и загрузили бекап от другого станки, таким образом я полагаю и слетел бекап...мы не можем загрузиться в систему, у нас выдает вот такую ошибку, можно ли как то это исправить?

фото Название

 

a73f2e10-b74e-436f-aed7-6d1a24951f79.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такое ощущение что вы принудительно удалили из системы файлы Manual Guide

При загрузке зайдите в черный экран и сфоторгафируйте с экрана все файлы которые внутри системы.

И еще при загрузке система наверху пишет номер софта. Его нам тоже сообщите

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Такое ощущение что вы принудительно удалили из системы файлы Manual Guide

При загрузке зайдите в черный экран и сфоторгафируйте с экрана все файлы которые внутри системы.

И еще при загрузке система наверху пишет номер софта. Его нам тоже сообщите

Скорее всего так и получилось, в понедельник как буду на производстве, всю информацию отпишу 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего вы при переписывании софта с другого ЧПУ переписали и файлы Manual Guide. А они привязаны к основному софту. У вас остался оригинальный архив который был на этом ЧПУ до его перестановки на этот станок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Скорее всего вы при переписывании софта с другого ЧПУ переписали и файлы Manual Guide. А они привязаны к основному софту. У вас остался оригинальный архив который был на этом ЧПУ до его перестановки на этот станок?

оригинальный архив есть, https://drive.google.com/drive/folders/1psG3U4JsdZ29xULUCINQLTWf9YpqDwoZ?usp=sharing

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, KAMALOV сказал:

оригинальный архив есть

это тот же самый что вы давали выше.

Но вы ведь переписывали архив в эту стойку с другой.

Это оригинальный архив который изначально был на этой стойке или это тот который вы переписали с той стойки которую заменили?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

это тот же самый что вы давали выше.

Но вы ведь переписывали архив в эту стойку с другой.

Это оригинальный архив который изначально был на этой стойке или это тот который вы переписали с той стойки которую заменили?

это оригинальный архив, этого станка 100%

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

это тот же самый что вы давали выше.

Но вы ведь переписывали архив в эту стойку с другой.

Это оригинальный архив который изначально был на этой стойке или это тот который вы переписали с той стойки которую заменили?

этот архив 2019 года, от того же станка есть архив и 2022 года

1 минуту назад, KAMALOV сказал:

это оригинальный архив, этого станка 100%

этот архив 2019 года, от того же станка есть архив и 2022 года

сейчас загружу 2022 года

 

2 минуты назад, KAMALOV сказал:

это оригинальный архив, этого станка 100%

этот архив 2019 года, от того же станка есть архив и 2022 года

сейчас загружу 2022 года

 

вот https://drive.google.com/drive/folders/1izYr4Bc6WXKQIip495NyAwOY2pT_Z4jz?usp=share_link

11 минут назад, Viktor2004 сказал:

это тот же самый что вы давали выше.

Но вы ведь переписывали архив в эту стойку с другой.

Это оригинальный архив который изначально был на этой стойке или это тот который вы переписали с той стойки которую заменили?

это оригинальный архив который изначально был на этой стойке, которыю мы переписали, думая что все вернеться в норму

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, KAMALOV сказал:

это оригинальный архив который изначально был на этой стойке, которыю мы переписали, думая что все вернеться в норму

Не надо было трогать oprm_inf про это во всех руководствах написано а также предупреждения выдаются а вы их проигнорировали. Да и зачем надо было менять ЧПУ местами, что вы таким образом хотели проверить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, gudstartup сказал:

Не надо было трогать oprm_inf про это во всех руководствах написано а также предупреждения выдаются а вы их проигнорировали. Да и зачем надо было менять ЧПУ местами, что вы таким образом хотели проверить?

a73f2e10-b74e-436f-aed7-6d1a24951f79.jpg

Только что, KAMALOV сказал:

a73f2e10-b74e-436f-aed7-6d1a24951f79.jpg

не  мы это сделали, можно ли как то исправить манул гайд?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, Viktor2004 сказал:

Такое ощущение что вы принудительно удалили из системы файлы Manual Guide

При загрузке зайдите в черный экран и сфоторгафируйте с экрана все файлы которые внутри системы.

И еще при загрузке система наверху пишет номер софта. Его нам тоже сообщите

IMG-20230116-081749.jpgIMG-20230116-081754.jpgIMG-20230116-081757.jpgIMG-20230116-081800.jpgIMG-20230116-081803.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@KAMALOV Я не вижу у вас файлов 

MGI*LN.000 их совсем не было во FROM или они как то удалились случайно?

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

@KAMALOV Я не вижу у вас файлов 

MGI*LN.000 их совсем не было во FROM или они как то удалились случайно?

 

image.png

Скорее всего удалились случайно,не могу сказать...можно их загрузить ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, KAMALOV сказал:

Скорее всего удалились случайно,не могу сказать...можно их загрузить ?

Раз вы случайно удалили то можно и загрузить (эти файлы не защищены).

Только нужно найти файлы подходящие для вашей системы 0iMF.

Надо было вам их тоже бэкапить когда была возможность!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@KAMALOV Можете скопировать недостающие файлы с такого же станка (копируются только незащищенные файлы не отмеченные символом *).

Файл относящиеся к Manual Guide обычно легко отличить по их названию в начальных буквах есть символы MG*.000. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

@KAMALOV Можете скопировать недостающие файлы с такого же станка (копируются только незащищенные файлы не отмеченные символом *).

Файл относящиеся к Manual Guide обычно легко отличить по их названию в начальных буквах есть символы MG*.000. 

Спасибо за информацию! Станок запустился, не хватало вот этих файлов: 
MGI1LN.000
MGI2LN.000
MGI3LN.000
MGI8MH.000
MGI9MV.000
Теперь остается только сбросить PS5524
IMG-20230116-132422.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Файл OPRM.INF скачивали на тот момент когда ошибки сертификата еще не было или когда она уже появилась?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
    • Ветерок
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Viktor2004
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
×
×
  • Создать...