Перейти к публикации

Подключение грибка


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Подключил грибок на X113.

Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу

А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Если станок Mikron то в параметре 4310  зашифрована конфигурация станка.
расшифровка есть в файле mp_opt.
НА Dmg может оказаться все сложнее .
но в любом случае в параметрах 4310 собирается конфигурация связанная с основными внешними функциями.
При активации опций Подтягивается нужная PLC и загораются иконки  если они нужны для работы базовой   опции.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в какой папке в системе находятся параметры системы? И как название файла параметров?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Viktor2004 сказал:

А в какой папке в системе находятся параметры системы?

Производитель рекомендует редактировать их непосредственно в системе, а не напрямую в конфиг файлах. А для этого под паролем 95148 надо зайти в CONFIG DATA, там и будут все параметры разбиты по каталогам в виде дерева

Режим Programming (ромб со стрелкой внутрь) > MOD > ввода пароля 95148 > меню CONFIG DATA

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Производитель рекомендует редактировать их непосредственно в системе

я не редактировать, я сравнить хочу. Что бы грибок подключить

Только что, boomeeeer сказал:

под паролем 95148

пароли все изменены. На какие конкретно не знает даже производитель

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

я не редактировать, я сравнить хочу. Что бы грибок подключить

пароли все изменены. На какие конкретно не знает даже производитель

Странно такое слышать, что не знает даже производитель. Попробуйте на редактирование параметров пароль oemconfig

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, boomeeeer сказал:

Попробуйте на редактирование параметров пароль oemconfig

Когда надо будет редактировать, производитель даст мне одноразовый пароль который сутки действует

Мне сейчас сравнить параметры надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

одноразовый пароль который

Китайские затейники. Сама связка китайского станка и хайдена уже похожа на особую форму извращения )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Что бы грибок подключить

А что у blum нет инструкции по подключению к TNC?

Параметры в TNC 640 хранятся не в виде одного файла это группа файлов организованных по принципу древа каталогов. Сравнить сразу все файлы не получится.

Гляньте хотя бы на этот файл image.pngimage.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, gudstartup сказал:

Гляньте хотя бы на этот файл

на том станке где грибок есть, такого файла нет

А на том где мне надо грибок поставить, этот файл вот он

 

BLUMPARA.CFG

Зато на том где грибок есть, имеется файл вот такой

 

BLUM_FAGIMA.SRC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При запуске цикла калибровки у меня сейчас сразу вылетает ошибка

280-0602 Неправильная конфигурация

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Неправильная конфигурация

src это модуль plc программы для управления лазерным измерителем а у вас грибок.

А циклы blum сами устанавливали?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А циклы blum сами устанавливали?

ничего не устанавливал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вы читали вот это для лазерной систе

Я думаю подобная документация должна быть и для грибка может у кого имеется.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

 

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по инсталляции и руководство по эксплуатации лазерной системы «BLUM» и только потом приводите в действие систему измерения и циклы измерения! Соблюдайте, пожалуйста, также указания, приведённые в LIESMICH.TXT.

Эх где сейчас от нас консультанты blum прячутся!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так у меня не лазерная система, а просто грибок

И чего по нему читать я не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо искать документацию без нее вряд ли привяжите даже если скопируете нужные файлы с одного на другой, да и как определить какие это файлы?

Можно конечно сравнить разделы plc прогой FileSync но это долго и непродуктивно а вам к новому году домой надо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

даже если скопируете нужные файлы

я хочу только сравнить параметры.  Никакие файлы копировать не собираюсь

Что может быть проще грибка? Это просто кнопка и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Guhl
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул" 
    • Guhl
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
    • Killerchik
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
×
×
  • Создать...