Перейти к публикации

Подключение грибка


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Добрый день.

Подключил грибок на X113.

Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу

А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
Только что, gudstartup сказал:

У вас какая?

такая. Так они все одинаковые.

Есть контакт или нет контакта

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Что может быть проще грибка? Это просто кнопка и все.

Так я уже писал выше что параметры это куча файлов откуда известно в каких параметрах конфигурируется ваш грибок а может ему еще и таблица какая нужна с данными!

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Есть контакт или нет контакта

Это с точки зрения принципа работы а вот привязка и режимы измерения наверняка разные а вы циклу даже не сказали тип грибка может этот цикл универсальный и хочет его считать из какой то таблицы?

Какой именно у вас грибок blum?

@Viktor2004 Например вот эта запись в файле blum.cfg вас на какие мысли наводит?

Это явно таблица значений которые должны быть заполнены и для вашего грибка я думаю так же

CfgTableProperties (
  key:="BR2",
  columnKeys:= [
    "BR2.NR",
    "BR2.Angle",
    "BR2.R-Value",
    "BR2.L-Value",
    "BR2.Act-R2",
    "BR2.Nom-R2",
    "BR2.Nom-DR2",
    "BR2.cAngle",
    "BR2.cR-Value",
    "BR2.cL-Value",
    "BR2.cAct-R2",
    "BR2.cReg-R2",
    "BR2.cReg-DR2"
  ],
  primaryKey:="BR2.NR

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

откуда известно в каких параметрах конфигурируется ваш грибок

я думаб в параметре 114200

 

вот фото с другого станка

У себя я этот параметр найти не могу

9.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А у вас еще и шифрованный раздел PLC имеется в виде файла plce.bin и это говорит о том что ваш станкостроитель очень хитер!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Возможно в этом зашифрованном разделе хранятся как раз важные файлы которые не позволят вам внести в систему несанкционированные изменения но ничего я думаю Китай вам поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

я думаю Китай вам поможет

Китайцы дали мне одноразовый пароль, если Вы понимаете о чем я

Изменения вносить могу.

Включаю цикл лазера BLUM, ошибок нет и цикл начинает отрабатывать, хотя лазера у меня никакого нет

А вот при включении цикла калибровки грибка выдает вот что

Может как-то по ошибке отследить что ему надо?

Тип грибка поставил TT160

 

IMG_20221228_100051_057.jpg

27 минут назад, gudstartup сказал:

но ничего я думаю Китай вам поможет

ответили уже один раз

Типа, мы предупреждали что берете Hendenhain на свой страх и риск.

Мы его сделали по вашему спецзаказу, вот и отстаньте от нас

это вообще единственный Hision на Hendenhain, таких никогда не было и не будет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, если я запускаю цикл и при этом держу нажатым грибок, у меня выдает другую ошибку

Щуп отклонен вне операции ощупывания

Значит станок уже знает что у него есть щуп

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня почему-то не активен параметр CfgTTRoundStilus

а именно там прописываются координаты грибка

IMG_20221228_134142_072.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Значит станок уже знает что у него есть щуп

 

Интересно зачем китайцы сделали шифрованный plc вы их об этом просили?

Почему они установив вам циклы BLUM не создали под него конфигурацию видимо это их первый блин HISON и допекать его придется вам самостоятельно.

 

У вас там должен быть раздел probesetting а в нем описание вашего TT161 если его нет значит он не активен в текущей конфигурации PLC.

image.png

Нажмите доп функции и кнопку изменить имя раздела и система покажет вам в каком файле этот раздел параметров имеется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

У вас там должен быть раздел probesetting а в нем описание вашего TT161 если его нет значит он не активен в текущей конфигурации PLC.

TT160

Так это я его там и прописал еще вчера

У меня не активен параметр CfgTTRoundStilus

а именно там прописываются координаты грибка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

image.png

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Так это я его там и прописал еще вчера

Значит прописанная вами конфигурация и изменения не активируются

Пришлите ваш oem.cfg и запросите китайцев пароль от plce диска

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

Значит прописанная вами конфигурация и изменения не активируются

Этот раздел у меня как раз активен. Иначе как бы я прописал туда TT160

У меня не активен параметр CfgTTRoundStilus

а именно там прописываются координаты грибка

Высылаю oem.cfg из первоначального архива

Там щас прописал TT160

oem.cfg

8 минут назад, gudstartup сказал:

запросите китайцев пароль от plce диска

бесполезно. Они его не знают

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Они его не знают

А кто же им конфигурировал станок и создал этот шифрованный раздел?

Очень подозрительно выглядит похоже на отказ в сотрудничестве и поддержке тем более что это только что купленное оборудование - китайцы тоже санкционируют но не открыто что еще хуже!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А кто же им конфигурировал станок и создал этот шифрованный раздел?

Они нанимали кого-то. У Hision специалистов по Hendenhain нету

Мы с лета запускаем этот станок и до сих пор запустить не можем

 

Я пробовал в файл axlist.cfg добавить

CfgTTRoundStylus (
  key:="TT1",
  centerPos:= [
    -710.994,
    -556.593,
    -578.917
  ],
  stylusAxis:=Default,
  stylusDimension:=40,
  safetyDistToolAx:=10,
  safetyDistStylus:=10
)

у меня появлялись параметры CfgTTRoundStylus

но после перезагрузки системы давала фатальную ошибку конфигурации

Пришлось строчки удалять

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Viktor2004 сказал:

Они нанимали кого-то. У Hision специалистов по Hendenhain нету

А вы пробовали открыть plce чтобы посмотреть где сохранен пароль в sik в oem.sys или его нет

Это окно от 530 но в 640 должна быть доступна такая же инфа.

Интересно какие файлы  спрятал разработчик в этом разделе

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А вы пробовали открыть plce чтобы посмотреть где сохранен пароль

а зачем он нужен? Мне грибок запустить надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Затем что в нем могут быть важные файлы в том числе и файлы конфигурации и src файлы plc проекта.

Если этот раздел снести то ваша система просто не запустится если нет пароля то заглянуть туда все таки интересно!

 

@Viktor2004

У вас при вводе пароля одного дня этот раздел в файловом менеджере отображается?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

У вас при вводе пароля одного дня этот раздел в файловом менеджере отображается?

нет.

А без ввода пароля одного дня я вообще в параметры зайти не могу

3 минуты назад, gudstartup сказал:

Если этот раздел снести то ваша система просто не запустится

я даже не понимаю о каком разделе идет речь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Борман
      Если еще не поздно... я и сам погрузился бы. Физика такая, для вала с одним колесом... F - это понятно, центробежное смещение центра масс колеса M - момент от центробежных сил, который не появится, если колесо не повернется при изгибе вала. Обрати внимание, что BW-момент выворачивает ось в сторону действия силы F, т.е. при обратной прецессии они действуют сообща, и в этом опасность.   Отсюда будут разные собственные частоты при прямой и обратной прецессиях.  Теперь осталось понять, что такое прямая и обратная прецессии :), и почему момент при них направлен в разные стороны. По первой части вопроса см. мою картинку в этой теме от 27 августа 2013. По второй части вопроса - нужно включать воображение и усердно рисовать на бумажке. Мне пока сложно.    Физика именно такая. Нужно как то оценить величину этого момента и приложить его в софте, который не умеет ДК. А с тестовыми значениями можно и так порешать, и на выходе должна быть вилка. Т.е. F - задает типа "биссектрису" вилки (престресс-модальник), а момент - угол вилки.  
    • boomeeeer
      @anykeyto Я не оператор. Настраивал работу этой функции на токарно-фрезерном, где нужно было позиционировать шпиндель, для нарезания пазов. Что такое G07 не знаю. Вот такой пример для фрезерного станка нашёл   G108 B0; переключение на ось B для управления положением; G68.2 X10 Y10 Z20 I0 J90 K0 Положение заготовки (10,10,20) Угол Эйлера для определения характеристической системы координат; G53.2 Управление направлением инструмента   G109 B0 - отключит режим
    • anykeyto
      Ага, спасибо... А в связке с G07.1 это как работает? Есть детали ,кольца, на которых надо делать по 4 паза. Сейчас программист написал прогу под шаровую фрезу. Там рабочие движеня происходят через одновременное смещение по оси Х и Z... фреза убивается буквально на третьем кольце, да и обработка получаестя фиговой.. На сколько я понимаю надо стремиться к тому, чтобы на 5ти осном станке фреза всегда была перпендикулярна касательной ли самой поверхности. Мне посоветовал как раз цилндрческую интерполяцию, когда ось С преобразуется в плоскость. В мануале к HNC описано эт криво, но в примерах программ как раз сначала включается CTOS и потом G07.1. но дальше как запрограммировать понимания пока нет...  P.S. хочу добавить, что на 5-снике раньше работал только как оператор по готовым программам  на Хенденхайне. А сейчас на новом предприятии на новой для меня стойке нужно все делать с нуля и самостоятельно. С одной стороны интересно, с другой стороны спросить не у кого, в инете инфы по стойке нет от слова совсем, уж тем более видео....  чем это отличается от просто G0 C180? Или это уже будет шпиндель позиционироваться, а не стол?
    • AlexKaz
      Различают жёсткие и гибкие ротора. В данном случае вал жёсткий. Для него соответствуюшая формула. 4000 об/мин = 66.67 Гц, это ни о чём, эффекты для такой частоты почти не скажутся на жёстком роторе. Но проблема в том, что в лопаточных машинах (а насос на скрине наверное лопаточная?) собственные кратны числу лопаток. Я не разбирался в вопросе чтобы что-то здесь советовать. Лучше не спешить и внимательно почитать про модальный в лопаточных. Заодно проверить, а какое нагружение идёт в деталях насоса чтобы корректно выполнить престресс.
    • ДОБРЯК
      Хотите еще и матрицу масс изменить. :=) И сколько килограмм воды будете присоединять?  Опыт правильного моделирования, опыт расчета таких конструкций накапливается десятилетиями. Маловероятно, что кто-то на форуме будет вам объяснять как правильно моделировать, какие КЭ использовать, какие граничные условия задавать и т. д. Вы же всегда уклоняетесь от разговора на эти темы, даже для простых моделей.  Даже если перейдете на Ансис и не разберётесь в том, что он считает это не поможет вам написать грамотный отчет и объяснить грамотному заказчику, что вы там насчитали. Считает расчетчик, а программа это инструмент. Это только в рекламе пишут, что купите программу трехмерного моделирования, сделайте трехмерную модель, потом нажмите одну кнопку и на обычном игровом компьютере все посчитаете. Только в жизни все немножко иначе...:=)
    • Jesse
      Вот что у Биргера: Центробежные силы и индуцированный гироскопический момент зависят от квадрата частоты вращения вала   Хотя уже сама критическая частота зависит только от момента инерции колеса (альфа, бэта, гамма - это прогибы, углы поворота и прочая шелуха), т.е. частота вращения в формулу не входит, а всё определяется только моментом инерции Jm Ну у него рассматривается простая одномассовая система (фактически грузик на пружинке). Думаю поискать публикации.. мб где то раскопали аналитическую зависимость первой и высшей СЧ от частоты вращения для сложных систем. Хотя если выяснится что зависит,  всё равно обоснование придумывать придётся.  Эхх...
    • Fedor
      https://www.litres.ru/book/v-n-faddeeva/vychislitelnye-metody-lineynoy-algebry-65999878/  Ну и классику жанра :) 
    • Jesse
      4000 об/мин при наружном диаметре колеса 380 мм. Думаете, на больших оборотах вилка всё равно может разойтись и могут появиться гироскопические эффекты? Даже несмотря на вышеприведенные массово-инерционные оценки и расположение опор?   да я влияние престресс (вращение) особо не увидел... Думал обычным модальником прогнать, Ланцошом (он пошустрее).   Ещё мои раздумья направлены в сторону присоединённой массы воды, что по идее должно занижать частоты. Хотя для такого массивного вала как у меня даже на это дело можно забить, наверно...
    • Handrusik
      Maxx2000 - благодарю Павлуха - это не фриланс Утомлённый солнцем - приятно, что меня помнят
    • Борман
      Я так понимаю, что обороты не особо большие. ДК - это чисто высокооборотистая тема.   Просто мысли вслух... Если вилка будет сильно расходится, то всегда будет точка пересечения любого луча с кривой BW. Причем точка будет на меньших оборотах по сравнению с обычным престресс-модальником. Какие дальше действия ? С чем тут нужно дополнительно бороться по сравнению с тем, с чем нужно было бы бороться по результатам обычного престресс-модальника Если вилка не сильно расходится (от кривой обычного престресс-мобальника), то смысла стоить строгую ДК большого нет.    
×
×
  • Создать...