Перейти к публикации

Как включить станок


Viktor2004

Рекомендованные сообщения

Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста новичку.

1. Как включить станок

2. Как проверить работу "светофора"

Станок Hision VMC100 Fanuc 0i-MF Plus

Электросхему и ладдер прилагаю

Ладдеров два PMC1.000 оригинальный PMC1.001 это я с китайского на английский его перевел

Щас станок запускаю прямой подачей 24V на клемму A разъема который показал на картинке

 

11.jpeg

12.jpeg

M15 Electrical Drawings-F2209-159J.pdf PMC1.000 PMC1.001

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Про то как проверить светофор, я так понял что надо как то активировать сигналы   R0516.0    L. Three-color light-green  ,    R0516.1    L. Three-color light-yellow  ,     R0518.7    L.Three-color light-red                    
               
                 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, wega7777 сказал:

надо как то активировать сигналы

я активировал все сигналы и эти и R456 0 1 2 результата нет

Я же специально с китайского целый день переводил что бы по названиям их найти

Естественно я их всех уже проверил

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для уточнения он вообще не светится?

В красном квадрате это что кнопки или реле не очень понятно.

0.jpg

Хотя это походу реле.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, wega7777 сказал:

Для уточнения он вообще не светится?

вообще. На контактах нет напруги

 

8 минут назад, wega7777 сказал:

В красном квадрате это что кнопки или реле не очень понятно.

скорее всего реле

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там 3 источника питания на 24 в. Они все на выходе выдают что надо? Может и светофор питается от +24?

13 минут назад, Viktor2004 сказал:

скорее всего реле

Написано включатель питания. У вас включение кнопкой или переключателем?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wafa61 сказал:

Может и светофор питается от +24?

да, напрямую с этой платы. Все 24В в норме, светофор не горит

 

Только что, wega7777 сказал:

На разъеме XT16 все линии +24в есть VN,VI,VA

да. И этот разъем в электрошкафу, а плата к которой светофор подключается, она в панеле оператора

 

 

Ладно, не надо, спасибо

Я уже дополнительную реле установил и подключил кнопки по классической схеме с самоблокировкой. А светофор на игреки в электрошкафу подключу через реле

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wega7777 сказал:

24в VI не пробовали еще и на C подать.

Пробовал. Без толку.

И на B пробовал. То же самое

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел неисправность

Я перепутал разъем клавиатуры с разъемом ламп. Они оба на пять контактов

Там все по китайски подписано

Заработали по штатному и лампы и клавиатура

Ну, зато ладдер перевел с китайского

 

Снимок экрана от 2022-12-14 16-05-56.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.  
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?  
    • maxx2000
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
    • gudstartup
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те! 
    • maxx2000
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)     
    • gudstartup
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
    • maxx2000
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
×
×