Перейти к публикации

Расчет на сейсмику. Гармонический анализ. Ошибка: Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения.


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, знатоки! Прошу помочь найти ошибку.

Нужно рассчитать строительные конструкции на сейсмические нагрузки при 7 баллах.

5.JPG

1) Определил собственные частоты:

4.JPG

2) Закрепил жестко на шесть опорных площадках раму, добавил статические нагрузки, и указал два возбуждения однородного основания:

а) для горизонтального направления;

2.jpg

б) для вертикального направления 0,7 от горизонтального;

3.jpg

3) В свойствах расчёта ограничил кол-во частот 16-ю, а максимальное искомое значение 102 Гц т.к. для М13 (7 баллов и уровень установки до 10 метров) по ГОСТ 30546.1-98 диапазон частот 0-100 Гц.

Однако после пяти минут расчёта система выдаёт ошибку: "Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения для покрытия верхней части диапазона частот".

1.JPG

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? В графике уже пробовал и поставить частоту 100.000 Гц, но ошибка не уходит. Какой такой верхний диапазон частот нужно определить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts
6 часов назад, eatokar сказал:

Правильно ли я понимаю, что через формулу 5.2 по СП предлагается получить ту самую эквивалентную статическую силу, которую нужно будет приложить к центру масс изделия и в сумме со статическими нагрузками провести обычный статический анализ?

правильно. вроде)(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Jesse сказал:

правильно. вроде)(

@Jesse , ещё вопрос. Для определения коэффициента динамичности необходимо знать величину расчётного периода колебаний для i-ой формы. При помощи частотного расчёта в Solidworks Simulation мы получаем все формы собственных колебаний с их частотой и массовым участием. Можно ли из результатов вытащить значение периода собственных колебаний для каждой формы? Ведь по идеи значение этого параметра должно быть в результатах.

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, eatokar сказал:

@Jesse , ещё вопрос. Для определения коэффициента динамичности необходимо знать величину расчётного периода колебаний для i-ой формы. При помощи частотного расчёта в Solidworks Simulation мы получаем все формы собственных колебаний с их частотой и массовым участием. Можно ли из результатов вытащить значение периода собственных колебаний для каждой формы? Ведь по идеи значение этого параметра должно быть в результатах.

 

image.png

Называется опростоволосился))) v=1/T 

P.S. Сильно не бейте) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.10.2022 в 10:56, Jesse сказал:

пару недель назад была как раз ферма с двумя дымовыми трубами.

ффффф.jpg

Ветер, сейсмика, обледенение и снеговая нагрузка. Всё считалось в статике бимами..)
Сейсмика для 8 баллов - это по минималке 0,4g, т.е. 4 м/с2
Затем коллега нашёл в КМе ссылку на СП,
фон.jpg
по которому определил доп-е коэфф-ты, в итоге получилось 7,5  м/с2. Мне честно сказать в нём лень было копаться, но логика должна вам стать яснее..)

ну, могу лишь пожелать удачи в поиске демпфирования и правильного заданного ускорения:biggrin:

по памяти - это больше про эксперимент, т.е. в эксперименте, понгятное дело, геморрой воспроизвести сейсмическу нагрузку, вот и проверяют синусом в определённом диапазоне (чаще всего 5-100 Гц)

@Jesse , правильно ли я понимаю, что вышку, которую Вы мне прислали в качестве примера, можно посчитать по СП 14.13330.2018 по формулам 5.1 и 5.2?

 

image.png

В вашем случае тогда эквивалентная сила будет равна массе вышки в кг * 2 м/с2 * коэфф. динамичности * коэфф. по табл. 5.3 * 1 и с учётом коэффициентов по табл. 4.2 и 5.2? Можем проверить результат с результатами по методике, которой Вы пользовались? Для верификации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, eatokar сказал:

правильно ли я понимаю, что вышку, которую Вы мне прислали в качестве примера, можно посчитать по СП

по СП я подбирал значение ускорения. А считал в МКЭ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, Jesse сказал:

по СП я подбирал значение ускорения. А считал в МКЭ.

@Jesse, про МКЭ я понимаю. А что если по СП брать не только ускорение, а целиком всю методику? Т. е. рассчитываем эквивалентную статическую силу от воздействия ускорения, а это формулы 5.1 и 5.2 + сила тяжести всей конструкции и прикладываем эти силы к центрам масс. 

56 минут назад, Jesse сказал:

по СП я подбирал значение ускорения. А считал в МКЭ.

@Jesse, вот пример из методички самарского универа путей сообщения по расчёту железнодорожной цистерны:

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, eatokar сказал:

А что если по СП брать не только ускорение, а целиком всю методику?

ну берите если хотите. Считайте по методике СП..)

 

9 минут назад, eatokar сказал:

пример из методички самарского универа путей сообщения по расчёту железнодорожной цистерны:

насчёт дистанционной нагрузки большие сомнения..))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Jesse сказал:

ну берите если хотите. Считайте по методике СП..)

 

насчёт дистанционной нагрузки большие сомнения..))

В чём же сомнения? Как тогда понимать Ваш прошлый комментарий:

image.png

Как в таком случае можно приложить силу к центру масс изделия, когда этот центр масс висит где-то в воздухе? 

21 минуту назад, Jesse сказал:

ну берите если хотите. Считайте по методике СП..)

Речь не про мои желания))) Я Вам эксперимент предлагаю. У Вас есть расчётная модель вышки и результаты расчёта по Вашей методике. Вот я и предлагаю сделать параллельно расчёт строго по СП для проверки. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, eatokar сказал:

В чём же сомнения? Как тогда понимать Ваш прошлый комментарий:

прошлый коммент был про дистанционную нагрузку?)

 

4 часа назад, eatokar сказал:

Как в таком случае можно приложить силу к центру масс изделия, когда этот центр масс висит где-то в воздухе? 

хороший вопрос. Завтра затестим) я к тому, что есть вероятность что в случае приложения этой самой дистанционной нагрузки на тело оболочки, то она - оболочка - будет недеформируемой. Да и в том примере непонятно как имеено дистанционная нагрузка имитирует инерцию при торможении и вес груза. Адекватней использовать дистанционную массу, но там 100% проблема, о кот-й я выше говорил..) Тогда остаётся как-то давлением компенсировать

 

4 часа назад, eatokar сказал:

Вот я и предлагаю сделать параллельно расчёт строго по СП для проверки. 

ну, я сделал расчёт в МКЭ. С вас расчёт по СП:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Jesse сказал:

ну, я сделал расчёт в МКЭ. С вас расчёт по СП:biggrin:

@Jesse, ну так исходные данные по башне у Вас. Как же мне посчитать тогда?))) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Jesse сказал:

хороший вопрос. Завтра затестим) я к тому, что есть вероятность что в случае приложения этой самой дистанционной нагрузки на тело оболочки, то она - оболочка - будет недеформируемой. Да и в том примере непонятно как имеено дистанционная нагрузка имитирует инерцию при торможении и вес груза. Адекватней использовать дистанционную массу, но там 100% проблема, о кот-й я выше говорил..) Тогда остаётся как-то давлением компенсировать

 

@Jesse, в хэлпе указаны ограничения использования дистанционных нагрузок:

image.png

Плюс, как я понял, в качестве "типа соединения/подключения" необходимо выбрать "распределенные":

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, eatokar сказал:

@Jesse, ну так исходные данные по башне у Вас. Как же мне посчитать тогда?))) 

Ну могу разве что 3Д модель скинуть. Там КД по ферме много листов и букав, да и не под рукой уже

Ферма.stp

4 часа назад, eatokar сказал:

Плюс, как я понял, в качестве "типа соединения/подключения" необходимо выбрать "распределенные":

да, на оболочках всё работает в том числе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Jesse, ещё вопрос. Какие критерии оценки прочности применимы в работе с МКЭ для строительных конструкций под трубопроводы? Заказчик обозначил желание получить расчёт с расчётом по допускаемым напряжениям в соответствии с СП 16.13330.2017, но там нет понятия допускаемых напряжений. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, eatokar сказал:

@Jesse, ещё вопрос. Какие критерии оценки прочности применимы в работе с МКЭ для строительных конструкций под трубопроводы? Заказчик обозначил желание получить расчёт с расчётом по допускаемым напряжениям в соответствии с СП 16.13330.2017, но там нет понятия допускаемых напряжений. 

 

Буду благодарен всем участника форума за помощь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, eatokar сказал:

@Jesse, ещё вопрос. Какие критерии оценки прочности применимы в работе с МКЭ для строительных конструкций под трубопроводы? Заказчик обозначил желание получить расчёт с расчётом по допускаемым напряжениям в соответствии с СП 16.13330.2017, но там нет понятия допускаемых напряжений. 

 

я по своим, атомным нормам брал допускаемые. Если по ним пройдёт, то по СП тем более пройдёт:biggrin: Там g2 - это мембранные+изгибные. Они и в гостах часто фигурируют тоже. Из МКЭ брал g и tau, насчитанные по балочной теории. Затем по плоскому напряж состоянию gэкв=sqrt[g2+3*tau2]. Сравниваю это дело с допускаемыми. Допускаемые для фермы по ПНАЭ брал отсюда 
http://xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/select_steel.php?page=stress_npp/prop_npp
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Jesse сказал:

я по своим, атомным нормам брал допускаемые. Если по ним пройдёт, то по СП тем более пройдёт:biggrin: Там g2 - это мембранные+изгибные. Они и в гостах часто фигурируют тоже. Из МКЭ брал g и tau, насчитанные по балочной теории. Затем по плоскому напряж состоянию gэкв=sqrt[g2+3*tau2]. Сравниваю это дело с допускаемыми. Допускаемые для фермы по ПНАЭ брал отсюда 
http://xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/select_steel.php?page=stress_npp/prop_npp
 

Благодарю. Буду изучать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Jesse сказал:

я по своим, атомным нормам брал допускаемые. Если по ним пройдёт, то по СП тем более пройдёт:biggrin: Там g2 - это мембранные+изгибные. Они и в гостах часто фигурируют тоже. Из МКЭ брал g и tau, насчитанные по балочной теории. Затем по плоскому напряж состоянию gэкв=sqrt[g2+3*tau2]. Сравниваю это дело с допускаемыми. Допускаемые для фермы по ПНАЭ брал отсюда 
http://xn--m1abbbfjh0bzc.xn--p1ai/select_steel.php?page=stress_npp/prop_npp
 

Ещё вопрос, ПНАЭ Г-7-002 это же больше про сосуды и трубопроводы... Там ведь нет ничего про строительные конструкции...

42 минуты назад, Jesse сказал:

Из МКЭ брал g и tau

Это как? Есть инструмент в SolidWorks для этого? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, eatokar сказал:

Ещё вопрос, ПНАЭ Г-7-002 это же больше про сосуды и трубопроводы... Там ведь нет ничего про строительные конструкции...

то-то и оно!:smile:Берите допускаемые по своим нормативным документам

 

2 часа назад, eatokar сказал:

Это как? Есть инструмент в SolidWorks для этого? 

Ну если балками считать, но по дефолту выводятся изгибные+растяжение. Короче сигма1. Вам же нужны ещё сдвиговые. У меня они очень малы оказались, почти на 2 порядка ниже изгибных. Поэтому я просто выбросил их. В Солиде просто вывести эпюру касательных напряжений

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Jesse, ещё вопрос. Где можно найти доходчивую информацию по компонентам напряжений в Solidworks?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16.11.2022 в 11:07, eatokar сказал:

ещё вопрос. Где можно найти доходчивую информацию по компонентам напряжений в Solidworks?

по компонентам напряжений это надо механику с теорией упругости читать..))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Snake 60
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
    • Snake 60
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
    • gudstartup
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам 
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
    • Snake 60
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
    • Snake 60
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
    • Борман
    • gudstartup
      а ведь все работало...
×
×
  • Создать...