Перейти к публикации

Расчет на сейсмику. Гармонический анализ. Ошибка: Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения.


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, знатоки! Прошу помочь найти ошибку.

Нужно рассчитать строительные конструкции на сейсмические нагрузки при 7 баллах.

5.JPG

1) Определил собственные частоты:

4.JPG

2) Закрепил жестко на шесть опорных площадках раму, добавил статические нагрузки, и указал два возбуждения однородного основания:

а) для горизонтального направления;

2.jpg

б) для вертикального направления 0,7 от горизонтального;

3.jpg

3) В свойствах расчёта ограничил кол-во частот 16-ю, а максимальное искомое значение 102 Гц т.к. для М13 (7 баллов и уровень установки до 10 метров) по ГОСТ 30546.1-98 диапазон частот 0-100 Гц.

Однако после пяти минут расчёта система выдаёт ошибку: "Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения для покрытия верхней части диапазона частот".

1.JPG

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? В графике уже пробовал и поставить частоту 100.000 Гц, но ошибка не уходит. Какой такой верхний диапазон частот нужно определить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вносить дополнительные точки в график смысла особого нет, как я понимаю, т. к. по help.solidworks "программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой."image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашёл проблему. Идеальный чат: сам задал вопрос - сам ответил.)) 

Верхнее значение частотного диапазона было слишком низким. Я поставил 102 Гц при значении верхней собственной частоты (16-ой) равной 101,79 Гц. А при настройке 10 точек для каждой частоты получалось, что несколько последних точек перейдут рубеж 102 Гц. Исправил на большее (120 Гц) и расчёт зашумел. 

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После ночного расчёта вновь какая-то ошибка:

image.png

Однако эпюры перемещений строит:

image.png

 

 

 

 

 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, AlexArt сказал:

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Можно методику, пожалуйста? Я сейсмику не считал раньше. Учусь.  

P.S. Да, времени уходит много. 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, AlexArt сказал:

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Действительно, в ГОСТ 30546.1-98 указано:

image.png

Но где конкретно указано, когда считать статикой, а когда запускать гармонический анализ? Где найти критерии для определения значимости массового участия? В ютубе встречал информацию, что массовое участие менее 10% можно не учитывать. Но даже если посмотреть мой конкретный пример. У меня в строительной конструкции расположена высокая мачта. Её масса составляет всего 4% от всей массы конструкции. Первая собственная частота именно её. Скорей всего именно её и будет ломать в основании. Так как же можно исключить эту частоту из расчёта? Или мачту статически считать отдельно по пункту 5.12? 

image.png

 

P.S. Но вопрос "где конкретно указано, когда считать статикой, а когда запускать гармонический анализ?" в любом случае остаётся открытым для меня.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

13 минут назад, eatokar сказал:

Действительно, в ГОСТ 30546.1-98 указано:

image.png

Это если максимальная частота нагрузки достаточно превышает собственную частоту, тогда можно в статике считать..)
При 7 баллах минимальное ускорение вроде 0,2g в статике берётся. Можно пок ачто его прикинуть и посмотреть чё получается. Но опять же: Обычно бальностью не ограничиваются в плане начальных нагрузок. Нужно спектры ответа или что-то ещё)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте еще раз ГОСТ. Там все есть. И да. Комбинируйте. Да, мачту отдельно можно проанализировать. Там же жесткое закрпление, почти на нуле.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Jesse сказал:

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

 

Вот что говорит ГОСТ 30546.1:

image.png

А значит нужен гармонический анализ. Единственно, нужно учесть демпфирование, которое нормируется этим же гостом.

Спектр ответа я учитываю. В настройках возбуждения однородного основания устанавливаю множитель "1" для ускорения, а в настройке кривой возбуждения заношу спектр ответа по рисунку 2 этого ГОСТа с учётом балльности (7), высоты установки конструкции от нулевой отметки (0) и относительного демпфирования (2%):

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, eatokar сказал:

У меня в строительной конструкции расположена высокая мачта. Её масса составляет всего 4% от всей массы конструкции. Первая собственная частота именно её. Скорей всего именн

пару недель назад была как раз ферма с двумя дымовыми трубами.

ффффф.jpg

Ветер, сейсмика, обледенение и снеговая нагрузка. Всё считалось в статике бимами..)
Сейсмика для 8 баллов - это по минималке 0,4g, т.е. 4 м/с2
Затем коллега нашёл в КМе ссылку на СП,
фон.jpg
по которому определил доп-е коэфф-ты, в итоге получилось 7,5  м/с2. Мне честно сказать в нём лень было копаться, но логика должна вам стать яснее..)

5 минут назад, eatokar сказал:

А значит нужен гармонический анализ. Единственно, нужно учесть демпфирование, которое нормируется этим же гостом.

ну, могу лишь пожелать удачи в поиске демпфирования и правильного заданного ускорения:biggrin:

7 минут назад, eatokar сказал:

image.png

по памяти - это больше про эксперимент, т.е. в эксперименте, понгятное дело, геморрой воспроизвести сейсмическу нагрузку, вот и проверяют синусом в определённом диапазоне (чаще всего 5-100 Гц)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Jesse сказал:

ну, могу лишь пожелать удачи в поиске демпфирования и правильного заданного ускорения:biggrin:

Как я понял, демпфирование по таблице, а частоты по спектру ответа.

image.png

24 минуты назад, AlexArt сказал:

Читайте еще раз ГОСТ. Там все есть. И да. Комбинируйте. Да, мачту отдельно можно проанализировать. Там же жесткое закрпление, почти на нуле.

Вы же работаете с этим ГОСТ, как я понимаю. Прошу подсказать, с принципом выбора доли предела текучести для подбора относительного демпфирования по этой таблице.

 

 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А там по демпфированию все просто: если конструкция без него работает - то вообще отлично! Я именно так и делаю. А если не работает - то усиливаю её.

У меня производство уровня гаражного кооператива: точность не шибко нужна. Все равно слесарь Вася через жопу все сделает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, AlexArt сказал:

А там по демпфированию все просто: если конструкция без него работает - то вообще отлично! Я именно так и делаю. А если не работает - то усиливаю её.

У меня производство уровня гаражного кооператива: точность не шибко нужна. Все равно слесарь Вася через жопу все сделает.

А мне нужно отчёт сформировать и по тексту должно быть обоснование. Золотую середину 0,5 от предела текучести брать?)) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочность оценивается по стандарту на статику. А какой вы стандарт берете - я хз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, AlexArt сказал:

Прочность оценивается по стандарту на статику. А какой вы стандарт берете - я хз.

Это понятно. И в ГОСТ 30546.1 об этом говорится:

image.png

Вопрос именно о выборе значения относительного демпфирования в зависимости от механического напряжения, доли предела текучести (25%, 50% или 100%):

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, eatokar сказал:

Золотую середину 0,5 от предела текучести брать?)) 

Так по результату ж. Посчитали задачу, посмотрели напряжения, задали демпфирование, пересчитали, проверили, если нужно поменяли демпфирование. За пару тройку итераций сойдётся. Но скорее сразу.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

1.JPG

 

Ещё подобная ошибка возникает в том случае, если при настройке параметров возбуждения однородного основания для кривой частот максимальное значение частоты не покрывает всех собственных частот. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.10.2022 в 10:40, Jesse сказал:

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

Это если максимальная частота нагрузки достаточно превышает собственную частоту, тогда можно в статике считать..)
При 7 баллах минимальное ускорение вроде 0,2g в статике берётся. Можно пок ачто его прикинуть и посмотреть чё получается. Но опять же: Обычно бальностью не ограничиваются в плане начальных нагрузок. Нужно спектры ответа или что-то ещё)

@Jesse , методику по ГОСТ 30546.1-98 (гармоническим анализом) заказчик принял, однако порекомендовал последующие расчёты выполнить по СП 14.13330.2018:

image.png

Методику по СП заказчик считает значительно более лёгкой в исполнении. Хоть СП 14.13330.2018 это больше про здания нежели про машины и технические изделия (ГОСТ 30546.1), решил разобраться в методике СП. Тем более, что методика по СП в чём-то перекликается с ГОСТовской:

image.png

Правильно ли я понимаю, что через формулу 5.2 по СП предлагается получить ту самую эквивалентную статическую силу, которую нужно будет приложить к центру масс изделия и в сумме со статическими нагрузками провести обычный статический анализ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • Killerchik
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую. 
    • Guhl
      И всё-таки поучаствовали )))
    • Viktor2004
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
    • Killerchik
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.  
    • Guhl
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
×
×
  • Создать...