Перейти к публикации

Расчет на сейсмику. Гармонический анализ. Ошибка: Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения.


Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, знатоки! Прошу помочь найти ошибку.

Нужно рассчитать строительные конструкции на сейсмические нагрузки при 7 баллах.

5.JPG

1) Определил собственные частоты:

4.JPG

2) Закрепил жестко на шесть опорных площадках раму, добавил статические нагрузки, и указал два возбуждения однородного основания:

а) для горизонтального направления;

2.jpg

б) для вертикального направления 0,7 от горизонтального;

3.jpg

3) В свойствах расчёта ограничил кол-во частот 16-ю, а максимальное искомое значение 102 Гц т.к. для М13 (7 баллов и уровень установки до 10 метров) по ГОСТ 30546.1-98 диапазон частот 0-100 Гц.

Однако после пяти минут расчёта система выдаёт ошибку: "Необходимы дополнительные точки в определении кривой возбуждения для покрытия верхней части диапазона частот".

1.JPG

Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка? В графике уже пробовал и поставить частоту 100.000 Гц, но ошибка не уходит. Какой такой верхний диапазон частот нужно определить? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Вносить дополнительные точки в график смысла особого нет, как я понимаю, т. к. по help.solidworks "программа использует интерполяцию методов двойного логарифма для интерполирования значений частот, которые попадают между точками ввода кривой частоты. Программа преобразует входные значения кривой в масштаб двойного логарифма и линейно интерполирует их (в области двойного логарифма) для поиска значений частот, которые находятся между точками кривой."image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашёл проблему. Идеальный чат: сам задал вопрос - сам ответил.)) 

Верхнее значение частотного диапазона было слишком низким. Я поставил 102 Гц при значении верхней собственной частоты (16-ой) равной 101,79 Гц. А при настройке 10 точек для каждой частоты получалось, что несколько последних точек перейдут рубеж 102 Гц. Исправил на большее (120 Гц) и расчёт зашумел. 

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После ночного расчёта вновь какая-то ошибка:

image.png

Однако эпюры перемещений строит:

image.png

 

 

 

 

 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, AlexArt сказал:

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Можно методику, пожалуйста? Я сейсмику не считал раньше. Учусь.  

P.S. Да, времени уходит много. 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, AlexArt сказал:

Мэ, зачем тут анализ делать такой. Если можно статикой? Не, конечно можно. Но зачем тратить время? Собственная частота со значительным вкладом массы за 30 Гц же.

Действительно, в ГОСТ 30546.1-98 указано:

image.png

Но где конкретно указано, когда считать статикой, а когда запускать гармонический анализ? Где найти критерии для определения значимости массового участия? В ютубе встречал информацию, что массовое участие менее 10% можно не учитывать. Но даже если посмотреть мой конкретный пример. У меня в строительной конструкции расположена высокая мачта. Её масса составляет всего 4% от всей массы конструкции. Первая собственная частота именно её. Скорей всего именно её и будет ломать в основании. Так как же можно исключить эту частоту из расчёта? Или мачту статически считать отдельно по пункту 5.12? 

image.png

 

P.S. Но вопрос "где конкретно указано, когда считать статикой, а когда запускать гармонический анализ?" в любом случае остаётся открытым для меня.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

13 минут назад, eatokar сказал:

Действительно, в ГОСТ 30546.1-98 указано:

image.png

Это если максимальная частота нагрузки достаточно превышает собственную частоту, тогда можно в статике считать..)
При 7 баллах минимальное ускорение вроде 0,2g в статике берётся. Можно пок ачто его прикинуть и посмотреть чё получается. Но опять же: Обычно бальностью не ограничиваются в плане начальных нагрузок. Нужно спектры ответа или что-то ещё)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читайте еще раз ГОСТ. Там все есть. И да. Комбинируйте. Да, мачту отдельно можно проанализировать. Там же жесткое закрпление, почти на нуле.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Jesse сказал:

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

 

Вот что говорит ГОСТ 30546.1:

image.png

А значит нужен гармонический анализ. Единственно, нужно учесть демпфирование, которое нормируется этим же гостом.

Спектр ответа я учитываю. В настройках возбуждения однородного основания устанавливаю множитель "1" для ускорения, а в настройке кривой возбуждения заношу спектр ответа по рисунку 2 этого ГОСТа с учётом балльности (7), высоты установки конструкции от нулевой отметки (0) и относительного демпфирования (2%):

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, eatokar сказал:

У меня в строительной конструкции расположена высокая мачта. Её масса составляет всего 4% от всей массы конструкции. Первая собственная частота именно её. Скорей всего именн

пару недель назад была как раз ферма с двумя дымовыми трубами.

ффффф.jpg

Ветер, сейсмика, обледенение и снеговая нагрузка. Всё считалось в статике бимами..)
Сейсмика для 8 баллов - это по минималке 0,4g, т.е. 4 м/с2
Затем коллега нашёл в КМе ссылку на СП,
фон.jpg
по которому определил доп-е коэфф-ты, в итоге получилось 7,5  м/с2. Мне честно сказать в нём лень было копаться, но логика должна вам стать яснее..)

5 минут назад, eatokar сказал:

А значит нужен гармонический анализ. Единственно, нужно учесть демпфирование, которое нормируется этим же гостом.

ну, могу лишь пожелать удачи в поиске демпфирования и правильного заданного ускорения:biggrin:

7 минут назад, eatokar сказал:

image.png

по памяти - это больше про эксперимент, т.е. в эксперименте, понгятное дело, геморрой воспроизвести сейсмическу нагрузку, вот и проверяют синусом в определённом диапазоне (чаще всего 5-100 Гц)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Jesse сказал:

ну, могу лишь пожелать удачи в поиске демпфирования и правильного заданного ускорения:biggrin:

Как я понял, демпфирование по таблице, а частоты по спектру ответа.

image.png

24 минуты назад, AlexArt сказал:

Читайте еще раз ГОСТ. Там все есть. И да. Комбинируйте. Да, мачту отдельно можно проанализировать. Там же жесткое закрпление, почти на нуле.

Вы же работаете с этим ГОСТ, как я понимаю. Прошу подсказать, с принципом выбора доли предела текучести для подбора относительного демпфирования по этой таблице.

 

 

Изменено пользователем eatokar
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А там по демпфированию все просто: если конструкция без него работает - то вообще отлично! Я именно так и делаю. А если не работает - то усиливаю её.

У меня производство уровня гаражного кооператива: точность не шибко нужна. Все равно слесарь Вася через жопу все сделает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 минуты назад, AlexArt сказал:

А там по демпфированию все просто: если конструкция без него работает - то вообще отлично! Я именно так и делаю. А если не работает - то усиливаю её.

У меня производство уровня гаражного кооператива: точность не шибко нужна. Все равно слесарь Вася через жопу все сделает.

А мне нужно отчёт сформировать и по тексту должно быть обоснование. Золотую середину 0,5 от предела текучести брать?)) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочность оценивается по стандарту на статику. А какой вы стандарт берете - я хз.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, AlexArt сказал:

Прочность оценивается по стандарту на статику. А какой вы стандарт берете - я хз.

Это понятно. И в ГОСТ 30546.1 об этом говорится:

image.png

Вопрос именно о выборе значения относительного демпфирования в зависимости от механического напряжения, доли предела текучести (25%, 50% или 100%):

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, eatokar сказал:

Золотую середину 0,5 от предела текучести брать?)) 

Так по результату ж. Посчитали задачу, посмотрели напряжения, задали демпфирование, пересчитали, проверили, если нужно поменяли демпфирование. За пару тройку итераций сойдётся. Но скорее сразу.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

1.JPG

 

Ещё подобная ошибка возникает в том случае, если при настройке параметров возбуждения однородного основания для кривой частот максимальное значение частоты не покрывает всех собственных частот. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.10.2022 в 10:40, Jesse сказал:

@eatokar сейсмику обычно считают не гармоническим анализом, а по методике Response spectrum (по спектрам ответа). В SW есть этот тип анализа. Если гармоникой считать, то основная проблема это привести ваши нагрузки в к синусоиде правильно. Ведь землетрясение не по синусоиде (или их суперпозиции) идет в реальной жизни... 

Это если максимальная частота нагрузки достаточно превышает собственную частоту, тогда можно в статике считать..)
При 7 баллах минимальное ускорение вроде 0,2g в статике берётся. Можно пок ачто его прикинуть и посмотреть чё получается. Но опять же: Обычно бальностью не ограничиваются в плане начальных нагрузок. Нужно спектры ответа или что-то ещё)

@Jesse , методику по ГОСТ 30546.1-98 (гармоническим анализом) заказчик принял, однако порекомендовал последующие расчёты выполнить по СП 14.13330.2018:

image.png

Методику по СП заказчик считает значительно более лёгкой в исполнении. Хоть СП 14.13330.2018 это больше про здания нежели про машины и технические изделия (ГОСТ 30546.1), решил разобраться в методике СП. Тем более, что методика по СП в чём-то перекликается с ГОСТовской:

image.png

Правильно ли я понимаю, что через формулу 5.2 по СП предлагается получить ту самую эквивалентную статическую силу, которую нужно будет приложить к центру масс изделия и в сумме со статическими нагрузками провести обычный статический анализ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Snake 60
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
    • Snake 60
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
    • gudstartup
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам 
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
    • Snake 60
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
    • Snake 60
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
    • Борман
    • gudstartup
      а ведь все работало...
×
×
  • Создать...