Перейти к публикации

HSC 70, ручная смена инструмента.


Grundick

Рекомендованные сообщения

Товарищи, что-то я совсем запутался  :/

Стойка Heidenhain TNC 640

Ситуация банальная - надо вручную вытащить патрон из шпинделя (поменять фрезу, пластины и т.д. Сейчас делаю это отправляя инс-т в магазин).

В мануале пишут :

    The tool to be inserted manually may not be assigned in the magazine position table of the tool managment, otherwise automatic tool change is executed.

Мне , чтобы вручную вытащить из шпинделя, надо каждый раз удалять инс-т из таблицы мест (POCKET TABLE) ?!?

Далее:

   Press the MDI key.
   Press the TOOL CALL key.
   Enter the tool number.
   Note! 
      Replace tool number = 0
      Tool number or tool must not be in the magazine.
  ... 

Про replace tool number я не понял. Мне надо написать TOOL CALL 0 ?

Кому не сложно, опишите пошагово как вручную менять инструмент. 

Изменено пользователем Grundick
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts
09.10.2022 в 16:23, 4arlik сказал:

Если снять ее - то внести никакие изменения в состояние станка невозможно. Даже изменить корректора в таблице инструмента.

В чем проблема? У нас с каждым станком по 3 шт. пришло, одну потеряют, вторую сломают (как в анекдоте), все равно еще одна остается. Пока, за 7-8 лет эксплуатации, ни одна не сломалась, и никаких проблем не было, ни с корректорами, ни с чем то еще.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

В чем проблема? У нас с каждым станком по 3 шт. пришло, одну потеряют, вторую сломают (как в анекдоте), все равно еще одна остается. Пока, за 7-8 лет эксплуатации, ни одна не сломалась, и никаких проблем не было, ни с корректорами, ни с чем то еще.

Ну молодцы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10.10.2022 в 06:04, andrey2147 сказал:

А другая - изменение параметров, даже точку смены не подкорректируешь без официала.

Сталкивался с такой засадой.Поэтомe никому никогда не советую DMG.

Т.е. пароль SUNRISE уже не работает на станках DMG? 

10.10.2022 в 06:04, andrey2147 сказал:

А другая - изменение параметров, даже точку смены не подкорректируешь без официала.

Сталкивался с такой засадой.Поэтомe никому никогда не советую DMG.

Т.е. пароль SUNRISE уже не работает на станках DMG? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, grOOmi сказал:

Т.е. пароль SUNRISE уже не работает на станках DMG? 

Это секретно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13.10.2022 в 19:29, andrey2147 сказал:

Это секретно.

Очень смешно, особенно то, что есть ещё один пароль. С более высоким уровнем доступа. А про Санрайз вообще все знают, у кого сименс есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
    • maxx2000
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
×
×
  • Создать...