Перейти к публикации

Сбрасываются софт концевики


Ned8k

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте.

Стойка fanuc oi-mf plus. Настраиваю нули осей через параметр 1815. Нужно немного изменить хода по осям х, y, z (а то наезжает на аварийные концевики). Ввожу новые значения в параметр 1321. Проверяю. Отрабатывает нормально. Но после перезагрузки чпу, значение параметра возвращается к старому.

Кроме того, есть еще параметры 1326 и 1327(lim+ exlm и lim- exlm). Если их менять то такой же эффект. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 час назад, Ned8k сказал:

Но после перезагрузки чпу, значение параметра возвращается к старому.

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Она и устанавливает записанные в нее параметры.Ищите эту программу и корректируйте 1321 и другие параметры уже в ней

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Viktor2004 сказал:

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Как мне посмотреть какие программы запускаются при старте системы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Ned8k сказал:

Как мне посмотреть какие программы запускаются при старте системы?

Когда программа работает, она обычно свой номер отображает

Или скачайте вообще все программы со своего станка и поищите в них фильтром 1321

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Когда программа работает, она обычно свой номер отображает

Где мне увидеть номер работающей программы? И если найду как в нее зайти? У меня компьютера отдельного нет. Только само чпу под рукой.

При запуске чпу на черном экране пробегают белые строки. Это программы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Ned8k сказал:

У меня компьютера отдельного нет. Только само чпу под рукой.

вызывайте сервисника. У сервисника ноутбук обычно есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Раз уж такая большая проблема скачать программы с ЧПУ на комп и поискать что-то в них, тогда вызывайте профи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
05.08.2022 в 20:46, Viktor2004 сказал:

Смотрите какая программа у вас автоматически запускается при запуске станка.

Она и устанавливает записанные в нее параметры.Ищите эту программу и корректируйте 1321 и другие параметры уже в ней

Виктор, там не программа, на f, может и раньше, есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию. Можно поменять через чпу, можно подкорректировать файл. Больше сказать не могу, потому что рукожоп и комп в ремонте, как сделают, напишу =]

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Golem сказал:

есть возможность погружаться файл параметров по умолчанию

не слышал о таком. Через программу видел, а по другому как не знаю.

Как будет возможность, напишите пожалуйста

Аааа. Понял. Вы имеете в виду запись параметров через ладдер оконными функциями виндрид-виндрайт.

Да. Так тоже можно

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
    • Viktor2004
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
    • gudstartup
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
    • gudstartup
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
×
×
  • Создать...