Перейти к публикации

Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-ms


Рекомендованные сообщения

Всем доброго дня!

Видел похожую тему в этом разделе, но у меня немного отличаются как условия так и последствия.

K5m9MKkV2XAGuQ с системой D4C1-09 и стойкой Fanuc 0i-mc. Станок простоял больше года без движения и подключения, соответственно батарейке кирдык, заменили на новую,

но он успел все забыть, пришлось у китайцев запрашивать бекап, загрузили в станок и после перезагрузки выскочило 6 ошибок 506 и 507 по каждой из осей и станок встал в блокировку EMG.

Сейчас нижняя панель не подает признаков жизни, ручной пульт тоже не работает. Плюс после переключения с китайского часть терминов пишется какой то тарабарщиной, часть на английском.

Я больше специалист по лазерным режущим машинам, но у начальства свое видение, инженер значит должен разобраться. Прошу помощи ткните в какую сторону копать.

Кнопку ежели что прозвонил, там все штатно. Мануал тоже присутствует, курил все выходные, но пока не разобрался...

K5m9MKkV2XAGuQ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...


UnPinned posts
9 минут назад, AndreyET сказал:

смотрели вдвоем.

Может сделать проще : сюда фото привода выложить ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Батарейка должна быть в коробке, который крепится в пазах на желтом корпусе и подключается к коричневому разьему СX5X. Может ее кто снял до Вас? или параметры в системе неверные. Неплохо бы посмотреть, какие энкодеры стоят на моторах.

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На разъеме CX5X стоит перемычка и похоже заводская, позвонил операторам которые на нем работали лет 5 назад, говорит что 100% не было никакой коробки на ящике.

Вот фото мотора по Z, может поможет чем и общий вид шкафа.

IMG-20220527-171411.jpg  IMG-20220527-171440.jpgIMG-20220527-171905.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, AndreyET сказал:

позвонил операторам которые на нем работали лет 5 назад, говорит что 100% не было никакой коробки на ящике.

значит китайцы прислали вам параиетры для станка с батарейками.

В параметре 1815 поставьте в 0 биты APC

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там и стояли нули это я действуя по нашедшей в сети инструкции начал прописывать 0 для стола.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, AndreyET сказал:

Итак найден поврежденный шлейф и перегоревший предохранитель, шлейф исправлен, предохранитель заменен, EMG исчезло, но при попытке прописать 0 вылезли следующие ошибкиIMG-20220527-112903.jpg

Вопрос батарейки для приводов должны доставаться снаружи или нужно разбирать этот желтый ящик куда подходят провода от них?

Стол не двигается.

Как же тяжело в последнее время идёт с клиентами форума.

1. У Вас есть машинный бэкап или файл CNCPARA с рабочего станка???

2. Вы выложили фото - по ним видно у Вас абсолютные энкодеры - значит есть элемент питания для них 6В!

3. Если не юзается разъем CX5 - смотрите в корпусе станка бокс с батареями LR20 подключенный к CXA2C (замените батареи на включенном станке соблюдая полярность).

4. Далее как Вам писали настроить нули станка через параметры 1815 APC & APZ.

Изменено пользователем liqvidator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, liqvidator сказал:

Как же тяжело в последнее время идёт с клиентами форума.

1. У Вас есть машинный бэкап или файл CNCPARA с рабочего станка???

2. Вы выложили фото - у Вас абсолютные энкодеры - значит есть элемент питания для них!

3. Если не юзается разъем CX5 - смотрите в корпусе станка бокс с батареями LR20 подключенный к CXA2C (замените батареи на включенном станке соблюдая полярность).

4. Далее как Вам писали настроить нули станка через параметры 1815 APC & APZ.

CXA2C - это разве не питание 24в? какое он имеет отношение к энкодерам?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, vl_cnc сказал:

CXA2C - это разве не питание 24в? какое он имеет отношение к энкодерам?

там есть один провод +6в для передачи напряжения батареи от одного привода к другому. Если так предусмотрено делать, переходные кабели имеют 8 жил, а если предусмотрено подключение батареек через СX5X, тогда 7 жил. Контакт +6В остается пустым

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

там есть один провод +6в для передачи напряжения батареи от одного привода к другому. Если так предусмотрено делать, переходные кабели имеют 8 жил, а если предусмотрено подключение батареек через СX5X, тогда 7 жил. Контакт +6В остается пустым

Камрад как всегда прав.

PS: Не люблю эти разъемы CX5X и прочие каки. Проще поставить и менять батареи LR20 которые менять 1 раз в 5-8 лет.

Изменено пользователем liqvidator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

там есть один провод +6в для передачи напряжения батареи от одного привода к другому. Если так предусмотрено делать, переходные кабели имеют 8 жил, а если предусмотрено подключение батареек через СX5X, тогда 7 жил. Контакт +6В остается пустым

Ок, не вникал. Судя по фото, там только один кабель подключен на 2 жилы. И сдается мне, это 24в.

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, vl_cnc сказал:

Ок, не вникал. Судя по фото, там только один кабель подключен на 2 жилы. И сдается мне, это 24в.

Посмотрите фотографии внимательно - все разъемы вытащены!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, liqvidator сказал:

Посмотрите фотографии внимательно - все разъемы вытащены!!!

Пролистайте через один пост ниже, там общее фото шкафа!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, liqvidator сказал:

по ним видно у Вас абсолютные энкодеры - значит есть элемент питания для них 6В!

Это ни о чем не говорит так как ЧПУ может работать с абсолютными энкодерами как с инкрементальными при сброшенном бите APC

Если PMC требует выхода в реф то нужно это сделать! Предварительно вернув 1815 в исходное состояние

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

Это ни о чем не говорит так как ЧПУ может работать с абсолютными энкодерами как с инкрементальными при сброшенном бите APC

Если PMC требует выхода в реф то нужно это сделать! Предварительно вернув 1815 в исходное состояние

Может работать с инкрементными. Ругается что низкое напряжение, тогда камрады надо посмотреть диагностику, но мы запутаем человека. Либо вариант 2, но он эффективен на 50% когда есть 2 конечника с двумя рейками, и делать 1320-1321 в зависимости от оси 99999999 либо -9999999 и выводить в 0.

И в таком случае у него APC=0, APZ=0 и там ещё активирован выход в рефы по конечникам грубо говоря. Что-то типа DLZ помнится в башке.

Изменено пользователем liqvidator
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Контакт BATL

Снимок экрана от 2022-05-27 20-00-48.png

Благодарствую. Никогда не видел подключения батарейного кейса на этот разъем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, liqvidator сказал:

в зависимости от оси 99999999 либо -9999999 и выводить в 0.

Нужно просто выполнить процедуру референции если обнаружены конечники  и все

Если напишет OT500 то CAN-P ему в нос

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Нужно просто выполнить процедуру референции если обнаружены конечники  и все

Я это и описал, но надо физически знать что они там есть. Но я бы в любом случае имея абсолюты поставил клиенту батареи и сказал радуйся и хлопай теперь!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.  
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
    • Anat2015
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
×
×