вам бесполезно приводить аргументы и документы вы их либо не понимаете либо не воспринимаете. вам дорогой доктор наплевать на аргументы которые приводит ваш оппонент.
например от применения объемной компенсации предлагая ручную шлифовку
вы хоть за своими высказываниями следите если чужих не читаете
Это из КМД - Наименование типа
Это сортамент. L125х8 например. Тоже из КМД. Для листового металла "SW-Толщина" х "SW-Ширина"
Нет. Общая длина проставляется для всего профиля в группе списка вырезов в пределах сварной детали.
Понятно, что если есть одинаковый профиль в двух сварных деталях (которые на самом деле сборки), то у каждого будет своя общая длина, и ее нужно собирать.
Т.е. у вас в ферме трубы 80х4,5 - 11,7м и в стойке 13,86м. И это на одну сборку сварную.
Ферм у вас 4, а стойки 3, соотв. общая длина трубы 80х4,5 будет: 4*11,7+3*13,86=88,4м. Я это обычно досчитываю в Excel, после выгрузки спец в него.
Нужно запустить из панели "Исследовать" функцию "Массовые характеристики", в ней войти в раздел "Переопределить..." там снять все галочки или нажать кнопку сбросить все.
Удалось решить эту проблему?
У меня такое же сообщение, не изменяется плотность и масса детали, хотя материал пишет правильно.
Как вылечить эту историю??