Уважаемые знатоки! Вновь прибегаю к вашей помощи. На станке координатно-расточном EFCO SPM 800 с Simatic S5 сели батарейки (на фото). После этого на дисплее появляется только черный экран (на фото) и никаких манипуляций сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в такой ситуации? Файлы программ (какие-то) есть, с различным расширением. 

IMG_20211119_112531.jpg

IMG_20211119_112554.jpg

IMG_20211119_112735.jpg

IMG_20211119_112742.jpg

IMG_20211119_112749.jpg

IMG_20211119_112753.jpg

Безымянный.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
29 минут назад, Сергей П. сказал:

Уважаемые знатоки! Вновь прибегаю к вашей помощи. На станке координатно-расточном EFCO SPM 800 с Simatic S5 сели батарейки (на фото). После этого на дисплее появляется только черный экран (на фото) и никаких манипуляций сделать невозможно. Подскажите пожалуйста, что нужно делать в такой ситуации? Файлы программ (какие-то) есть, с различным расширением. 

1.Если вы хотите восстановить программу при помощи программатора то вам нужен компьютер с интерфейсом RS232+преобразователь в RS422 далее необходимо через программу STEP5 или PG2000 соединиться специальным кабелем (который вы распаяете самостоятельно) открыть файл с блоками программы ПЛК с расширением S5D и загрузить их в  ваш ПЛК.

2. Если у вас в eprom модуле есть актуальная программа плк (как правило это так) то необходимо произвести очистку памяти ПЛК и далее он загрузит содержимое EPROM модуля в память и перейдет в RUN если не будет каких либо других ошибок это делается в соответствии с руководством для процессора вашего ПЛК 115U

Если надо опишу подробнее только инструкцию найду...

Не видно какой точно тип процессора 94*?

Напишите на всякий случай для информации...
 

Хотя ваш модуль может быть и не EPROM а расширением внутренней RAM плохо видно что на нем написано@Сергей П. ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

image.png

После этого вы потеряете хотя это и так уже произошло все энергонезависимые меркеры состояния вашей PLC программы и вам возможно придется их установить или надеюсь они сами инициализируются после загрузки с EPROM в любом случае нужно быть готовым к неопределенным состояниям программы PLC и как следствие к разного рода ошибкам при определении программой состояния исполнительных органов станка.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19.11.2021 в 16:22, gudstartup сказал:

1.Если вы хотите восстановить программу при помощи программатора то вам нужен компьютер с интерфейсом RS232+преобразователь в RS422 далее необходимо через программу STEP5 или PG2000 соединиться специальным кабелем (который вы распаяете самостоятельно) открыть файл с блоками программы ПЛК с расширением S5D и загрузить их в  ваш ПЛК.

2. Если у вас в eprom модуле есть актуальная программа плк (как правило это так) то необходимо произвести очистку памяти ПЛК и далее он загрузит содержимое EPROM модуля в память и перейдет в RUN если не будет каких либо других ошибок это делается в соответствии с руководством для процессора вашего ПЛК 115U

Если надо опишу подробнее только инструкцию найду...

Не видно какой точно тип процессора 94*?

Напишите на всякий случай для информации...
 

Хотя ваш модуль может быть и не EPROM а расширением внутренней RAM плохо видно что на нем написано@Сергей П. ?

Спасибо за ответ! А без программатора и всего дополнительного этот вопрос не решается? Может вручную вбить параметры?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Сергей П. сказал:

Может вручную вбить параметры?

У вас стерлись не только параметры но и ПЛК программа  ее необходимо загрузить.

Если нет программатора то сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад и контроллер самостоятельно загрузит записанные  на нем блоки во внутреннюю память.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Сергей П. Может быть у вас возможна загрузка ПЛК программы через RS232 эта возможность имеется например на Синумерик 810GA3 там программа вводится в виде %PCP файла изучите документацию на станок конечно если она у вас есть...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@Сергей П. Может быть у вас возможна загрузка ПЛК программы через RS232 эта возможность имеется например на Синумерик 810GA3 там программа вводится в виде %PCP файла изучите документацию на станок конечно если она у вас есть...

Документация какая-то есть, пошел изучать. А вот эту фразу "сотрите память и загрузите с EPROM до очистки памяти извлеките EPROM модуль затем проведите процедуру OVERALL RESET выключите ПЛК вставьте модуль назад" я смогу расшифровать с помощью документации? Например "сотрите память"- уже вопрос как?, "загрузите с eprom"-еще большие дебри, "проведите процедуру OVERALL RESET"- примерно понял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Сергей П. сказал:

Например "сотрите память"- уже вопрос как?, "загрузите с eprom"-еще большие дебри, "проведите процедуру OVERALL RESET"- примерно понял.

Overall reset это и есть стирание памяти процедура описана выше по теме.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Произвел процедуру Overall reset. Получил следующие результаты: (во вложении). Без карты эпром диоды run загораются после процедуры. Если карту вставить обратно, то все возвращается в ошибку. На экране монитора ничеIMG_20220325_090047.jpgIMG_20220325_090002.jpgIMG_20220325_090440.jpgго не меняется.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • boomeeeer
      Не помню чтобы у меня такое спрашивали при регистрации.
    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
×
×