Господа, помогите пожалуйста понять как выставлять параметры.

Дополнительная 4-5 ось со своими приводами и своей системой управления. Черный ящик который взаимодействует с Фануком через входы-выходы и 232 порт

Вот страница описания параметра №2

Снимок экрана от 2021-11-19 10-23-03.png

 

Бит №4 PCN

Этот бит согласно описанию может принимать 4 значения 0 1 2 3

Что могли под этим иметь в виду производители?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

@Viktor2004

А у вас еще такая сноска есть image.pngустановка уровня при переключении режима P

И стандартная настройка = 00000000

Бит не может принимать значения 2 3 только 0 или 1 видимо если он принимает значение 1 то какой P режим используется описывается в примечаниях или параметрах 135 136

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

то какой P режим используется описывается в примечаниях или параметрах 135 136

Снимок экрана от 2021-11-19 11-27-12.png

В параметре 135 136 указываются тайминги и усилия

 

9 минут назад, gudstartup сказал:

Бит не может принимать значения 2 3 только 0 или 1

Это-то ясно. Я просто хотел узнать что могли иметь в виду производители

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще используется бит JPC работа в толчковом режиме либо в соответствии с PCN или отключено

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Еще используется бит JPC работа в толчковом режиме либо в соответствии с PCN или отключено

Извините, я наверное не так сформулировал вопрос.

Меня интересует именно что имели в виду производители, когда указывали такие значения. В этом описании еще масса параметров, когда они биту присваивают значения не 0 и 1, а другие.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Я думаю надо оставить по умолчанию в этих бита PCN и NLSC  установить 0

Если там установить ноль, сразу станет ясно что имел в виду производитель?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Меня интересует именно что имели в виду производители, когда указывали такие значения. В этом описании еще масса параметров, когда они биту присваивают значения не 0 и 1, а другие.

Это надо документик почитать может быть где-нибудь в примечаниях есть описание такого битового многообразия!

Мне пока тоже непонятно

@Viktor2004 У нас есть столы peter lehmann там тоже все через внутренний контроллер параметрируется правда это было сделано на заводе да и программа нужна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Если там установить ноль, сразу станет ясно что имел в виду производитель?

Может с этим битовым параметром связан еще какой то двоично десятичный вы пробовали ввести туда  2 или  3?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

вы пробовали ввести туда  2 или  3?

Не вводится. Только 0 или 1. Как и в параметре 103, где рекомендовано установка битов 00000002

 

Снимок экрана от 2021-11-19 11-44-57.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Viktor2004 сказал:

Не вводится. Только 0 или 1.

Может это для восмеричной системы ? 

Контроллер может как-то переключить в в "Oct" ?

Может биты вбивать не каждый ,а суммой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Вот что написано в вашем руководстве.

image.png 

Переводится как -> Данные от 0 до 9 устанавливаются для каждого бита от b0 до b7.

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Данные от 0 до 9 устанавливаются для каждого бита от b0 до b7.

И как тогда установить значение 3 в параметр CLPP 104#1  ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Написано выберите бит и установите в него значение от 0-9

Спасибо. Попробую когда станок остановится. Вроде уже пробовал. Может не в тот параметр записывал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Действительно записалось. Спасибо

Так а почему ранее не мог ?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, andrey2147 сказал:

Так а почему ранее не мог ?

 

Параметры на самом деле не являются битами а имеют только битовое представление а в каждой ячейки десятичное значение 0-9. Так что видим что в описании дано некорректное описание что ячейка является битом хотя по факту мы видим что это байт или полубайт .Не устанавливалось вероятно потому что Виктор пытался записать не в тот сегмент

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×