Перейти к публикации

Fanuc 0i MF Plus. ГРС с двумя шпинделями.


pacman007

Рекомендованные сообщения

Добрый вечер коллеги. Имеем станок тайваньского производства. ГРС с двумя шпинделями. В процессе запуска. Собрали полностью, несколько раз перепроверили электросоединения. При включении выдает серию ошибок

 

https://drive.google.com/file/d/1BJHgemDLbUn_MrZTTYxyNRIhSRN0IJF0/view?usp=drivesdk

 

Проверил концевики и замки дверей, замки не заблокированы, концевики в Status вообще не реагируют, создается впечатление, что PMC вообще не видит внешние сигналы. Нажимаю любую кнопку на стойке - в статусах ноль эмоций. 

Состояние сигналов 

G8.4 , X8.4 в нулях

G130 , G134 в нулях

Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.

https://drive.google.com/file/d/1BNm5yCBIgD740aV5_pM4TqzjHo_8oPn-/view?usp=drivesdk

 

https://drive.google.com/file/d/1BRJ288WzbV2KX5ue-s9qxnNo5-MAA-98/view?usp=drivesdk

 

https://drive.google.com/file/d/1BM4hSWjEj-Nsdt0Hrjqmd-CgTT8DFjfM/view?usp=drivesdk

 

Не могу понять, блоки ввода/вывода шалят или ладдер кривой. Возможно, можно диагностировать блоки каким то образом. 

Очень извиняюсь, за формат публикации, приходится все делать с телефона. 

Если у кого то есть мысли, поделитесь, пожалуйста. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Доступ к ссылкам закрыт

Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM

Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть

44 минуты назад, pacman007 сказал:

Все в нулях, кроме оси Х, по ней идет вся ругань но, что странно, по ней единственной стоят 1.

Где стоят единицы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, pacman007 сказал:

При включении выдает серию ошибок

Серии не видно откройте доступ к ссылкам!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Viktor2004 сказал:

Доступ к ссылкам закрыт

Надо смотреть PMC MAINTENC ---> ALARM

Замки не заблокированы. Может там ключиком они принудительно разблокированы, или кнопкой, если она есть

Где стоят единицы?

Замки смотрел, везде стоит Lock (занем такие дела, проходили). 

Где стоят единицы, Вы имеете ввиду в PMC Main - Alarm? 

1 час назад, gudstartup сказал:

Серии не видно откройте доступ к ссылкам!

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, pacman007 сказал:

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

Для начала устраните DS0300 посмотрите F1.7 готовнось ЧПУ

Определите почему сработала EMG STOP возможно тоже из за готовности CNC G8.4 должно =1 возможно оно наступило из-за OT0507 по Х

Когда разберетесь с этим при помощи ладдера ?займитесь осью Х движение в -X заблокировано потому что есть 

OT507 -X (HARD) отведите Х от концевика -Х если он конечно присутствует физически если нет то исправьте параметр 1321 или преключите ось  с абсолютного датчика на инкрементальный и отведите ось в + 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, pacman007 сказал:

Доступ открыл, смотрите пожалуйста) 

 

Аварийный концевик по оси Х

Снимите с механического концевика

Если не знаете как, вскройте кожух ШВП оси Х и рукой покрутите ШВП что бы ось ближе к середине подвинулась

 

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас только 2 сбоя от ЧПУ, 4 от ладдера, из них 2 - не отжат бутон-гриб. Расчистить сбои надо, потом ищите другое. И обратите внимание на сообщение от Виктора2004. А первое - 100500 раз писали здесь

Изменено пользователем bfi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

Снимите с механического концевика

Это если он присутствует- для APC почти никогда не ставят думают линейка все OT отработает

При DS300 он не сможет этого сделать 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, gudstartup сказал:

Это если он присутствует

Но ведь кто-то же отключил сигнал G116.0

Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик

Это видно на его последнем фото.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Обычно в цепь его отключения ставят механический концевик

для этого надо хотя бы видеть ладдер вот например кусок ладдера от шпинера и никаких концевиков нет

 

 image.png

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

для этого надо хотя бы видеть ладдер

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

А ошибка ОТ(HARD) тем не менее формируется без участия этого сигнала за этим следит CNC и если вы перемещаетесь за пределы 1321 1320  то она возникает независимо от этого сигнала. 

Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Выход за пределы 1321 1320 формируют ошибку OT (SOFT) а не OT(HARD)

Почитайте описание OT507

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Viktor2004 сказал:

В Вашем ладдере этот сигнал никак не может сброситься. Даже если ось слетит с направляющих и улетит за пределы цеха.

Виктор, спасибо большое, подсказку дали в правильную сторону PMC Maintence-Alarm, там увидел ошибку в цепочке блоков IO. Сходил проверил - все банально: кабель вместо разъема В был вставлен в разъем А, поэтому часть блоков висело в воздухе. 

Всем спасибо, кто откликнулся. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, pacman007 сказал:

PMC Maintence-Alarm,

И что же вы раньше не догадались посмотреть и дискуссии бы не было (писали что все соединения проверили) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Почитайте описание OT507

не нахожу там противоречий с тем что я написал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

не нахожу там противоречий с тем сто я написал

Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Вы написали что возникает SOFT а я вам выложил что может возникнуть и   HARD если лимит преодолен при SOFT ось не доезжает до значения в параметре 1мм

Возможно это неточный перевод с японского.

Попробуйте просто изменить лимиты 1320 1321 что бы выходили далеко за пределы. Получите сигнал OT(SOFT1). Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116. Получите ошибку OT(HARD)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Потом попробуйте сбросить в ноль G114 G116.

Я и так ее получаю без G114 116 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
    • ДОБРЯК
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
×
×
  • Создать...